Юра Добриденев |
03.07.2016 21:51 |
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
(Сообщение 267389)
)))
я понимаю, что у вас ленточный фундамент, но бывают и другие схемы, в том числе и свайно-ростверковый.
при том, что ростверк не обязан висеть в воздухе.
но это все лишнее...
на сколько я понял, вы советуете избавится от свай, раз они, по вашему мнению, лишние.
п.с. мы можем их отрезать за недорого.
|
Знаю какие схемы бывают и что обязано, а что не обязано. Вы опять читали невнимательно, т.к. написал при каких условиях сваи имеют смысл.
Свайно-ростверковый фундамент с низким несущим ростверком имеет смысл на сильно просадочных грунтах, насыпных или торфяных верхних слоях. При этом сваи должны иметь конусообразную форму, а их шаг рассчитываться с учетом уплотнения грунта ростверком, при осадке фундамента. Ростверк включается в работу только после значительной просадки, т.е. изначальную несущую способность грунта под ростверком в рассчетах учитывать не корректно, а учитывается несущая способность грунта после определенной осадки фундамента, в уплотненном состоянии. Грунт, при этом уплотняется в межсвайном пространстве, увеличивая силы трения вдоль боковой поверхности свай, которые должны иметь относиттельно небольшой шаг и длину около 3м (на первом метре силы трения вдоль боковой поверхности незначительны), чтобы эффект от уплотнения ростверком грунта межсвайного пространства был достигнут. Метод требует особой тщательности и точности в рассчетах, также точных геологических данных, т.к. просадка строения, при этом, довольно большая и она должна быть равномерной по всей площади.
При этом должны быть выполнены мероприятия по недопущению пучения грунта.
В иных случаях ростверку, как вы выразились, рациональнее висеть в воздухе и в работе не учавствовать. Так что можно и отрезать занидорого, если у вас есть желание.
ЗЫ. На сколько я понял, вы опять невнимательно прочитали и увидели в моем посте совет по избавлению от существующих свай.
|