Можно потолок пластиковыми панелями подшить ? котел с закрытой камерой вывод через стену 24 кВт. пол + стены плитка. перекрытие - железобетон. Плиты очень неровные - штукатурить не очень.
|
можно даже деревом.
вроде нет ограничений. |
мне говорили, что должен быть несгораемым. надо документы поднять-уточнить.
|
-AD-, я тоже так считаю , но вот российский спип и пожарные не требуют.....
|
да я и в белорусских не нашел требований к потолку.
|
На сколько я помню, есть только требование к пожаростойкости перекрытия вцелом. Т.е. отделки это если и касается, то весьма косвенно.
|
Котельная 12 м2, окно, дверь на улицу, котел будет турбо, коаксиальный дымоход через стену наружу. Нужен ли вентканал отдельны для котельной? Из других помещений вентканалы из серой пластиковой трубы Ф110. Можно ли делать такой же из котельной? Или материал/размер не подходит?
|
wolfgunst, вентканал не нужен.
|
У меня нет ТКП (если он выходил), НО. Последние изменения в СНБ требовали негорючих покрытий пола и потолков и ОТДЕЛЬНОЙ вентиляции.
Не думаю, что что-то изменилось. Это основы безопасности. |
про вентиляцию -да.
одним не надо , а другим надо. (пожарные и газовики.не помню кому-что) |
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас