serega 14.09.2011 10:18

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 26186)
Раз уж комбинируете УЗО и автомат, то номиналы их должны быть одинаковы.

Не верное утверждение !!!
УЗО необходимо защищать автоматом, номинал которого должен быть меньше номинала УЗО

Устройство Номинальный ток, А
УЗО__________16 25 32 40 50 63 80 100
Автомат. выкл. 10 16 25 32 40 50 63 80

serega 14.09.2011 10:34

На лестницу и в длинных коридорах, если таковые есть поставил бы проходные выключатели

VAR 14.09.2011 13:16

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 26181)
VAR, освещение душевой должно быть отдельным и через УЗО. Кабели на светильники правильней вести из распред. коробки. На лестнице предусмотрите проходной выключатель

т.е. правильно как предложил Пух!?
ок! исправлю!

насчет проходного выключателя тут я пас! плз. дайте пример разводки-подключения проходного выключателя!!!

VAR 14.09.2011 13:20

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 26186)
Раз уж комбинируете УЗО и автомат, то номиналы их должны быть одинаковы.
Подрозетники, которые купил VAR, не требуют никаких дополнительных соединителей.
И еще раз о совмещении либо разделении сетей. Я утверждаю, что правильно и то, и то. Но истиной причины, почему так начали делать, пока никто не назвал (а я знаю:hm:), потому не надо утверждать, что совмещать - неправильно, я вас умоляю...

так объясните!
я так понимаю это выгодно мантажникам!?

santeam 14.09.2011 13:39

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 26268)
пример разводки-подключения проходного выключателя

на гугле забанили? :)
http://www.lana-center.ru/communicating.php
http://electrik.info/main/praktika/1...yucheniya.html

Classic 14.09.2011 15:00

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 26268)
т.е. правильно как предложил Пух!?
ок! исправлю!

насчет проходного выключателя тут я пас! плз. дайте пример разводки-подключения проходного выключателя!!!

Легко. идет провод до распаечной коробки оттуда - один на лампу, один на выключатель, а от одного выключателя провод напрямую к другому - это по простому
Второй вариант - от распаячной во все концы по проводу (2 выключателя и светильник) - тогда надо использовать для коммутации 3-й провод (землю)

adf 14.09.2011 15:25

""Раз уж комбинируете УЗО и автомат, то номиналы их должны быть одинаковы. ""

майкл
Поясните, почему Должны быть одинаковы?

майкл 14.09.2011 22:44

serega, adf, давайте пойдем от противного. А почему они должны отличаться? Номинальный ток - это максимальный ток, который аппарат способен выдержать длительное время без повреждений. Если вы ставите УЗО номиналом выше, то вы допускаете, что по нему может длительно протекать ток, ну допустим, 25А. В то же время автомат ставите на 16 А. Где логика? Ведь 22 А длительно не пропустит автомат, да и их в сети не должно быть - это аварийный режим. В то же время УЗО на номинал 16А предназначено и прекрасно держит заявленные амперы. Зачем больше? Автомат на 16А почти мгновенно отключить участок сети, который защищает, при коротыше и, соответственно, защитит и УЗО.
П.С. Не первый год работаю, но проектов с различными номиналами УЗО и автомата не встречал, вы уж извините... Причем я не имею ввиду проекты коттеджей

майкл 14.09.2011 22:48

VAR, чтобы никого не обидеть, объяснять не стану. Но в ..надцатый раз повторюсь - ничего не имею против разделения, где-то это необходимо, но отнюдь не всегда

Tiger 14.09.2011 22:53

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 26370)
serega, adf, давайте пойдем от противного. А почему они должны отличаться? Номинальный ток - это максимальный ток, который аппарат способен выдержать длительное время без повреждений. Если вы ставите УЗО номиналом выше, то вы допускаете, что по нему может длительно протекать ток, ну допустим, 25А. В то же время автомат ставите на 16 А. Где логика? Ведь 22 А длительно не пропустит автомат, да и их в сети не должно быть - это аварийный режим. В то же время УЗО на номинал 16А предназначено и прекрасно держит заявленные амперы. Зачем больше? Автомат на 16А почти мгновенно отключить участок сети, который защищает, при коротыше и, соответственно, защитит и УЗО.
П.С. Не первый год работаю, но проектов с различными номиналами УЗО и автомата не встречал, вы уж извините... Причем я не имею ввиду проекты коттеджей

А вы уверены, что автомат сработает раньше?