Где счётчик теперь уже и не знаю, но разводка будет в сторону санузла, а от него на 90 градусов в сторону кухни.
|
Вложений: 1
фото
|
сегодня копательные работы в бетонной глине продолжались.
завтра закончу. а может и нет. траншею почти закончил но впиндюрил дождь! чувствую завтра вся траншея будет наполнена водой и тогда это будет пи...! |
по ходу два вопроса:
1. водопроводный колодец заливал сам. для ввода 32 трубы сделал вставки из мет. трубы 50. надо ли а если надо то как и чем конопатить трубы в клодце? 2. ввод 32 трубы в дом будет под фундаметом. надо ли прокладывать трубу под фундаментом в гильзе? |
1. на мет. гильзе обязательно снимите внутри фаски, законопатьте тряпьем - труба шевелится при гидроударах
2. труба невечна, так что гильзуйте. У меня на первом фото гильза из полиэтиленовой трубы д70, в нее как раз входит с утеплителем. Эта труба осталась из-под рулона пленки (когда покупал целый рулон) |
santeam
СПАСИБО! и +1 |
Друзья, как я уже писал на прошлом форуме, я планирую обеспечить дом водой посредством обычного колодца+гидрофор.
Есть несколько вопросов: 1) Воду хочу подавать полипропиленовой трубой 25. Можно ли? 2) Куда устанавливается обратный клапан? На самый конец трубы в толще воды колодца или где-то в разрыв? 3) Существует ли обратный клапан на диаметр 25-й полипропиленовой трубы? 4) Непосредственно в доме до главного крана труба лежит ПВХ 32-го диаметра. Это ничего, что до этой трубы магистраль подачи будет меньшего диаметра? |
1) можно, но лучше 32 ;)
2) и так и так можно. Но... не всегда хватает силы у насоса открыть клапан установленный внизу, но там он плотнее перекрывается чем установленный вверху. Я ставил внизу удалив почти всю пружинку 3) существует любой. Свободно продаётся от 1/2" до 1". Дюйм с четвертью и полтора дюйма уже более редкие "гости". на ПП25 -1" 4) смотря какая длинна участков, возможно некоторое снижение давления на выходе. А так - пофиг |
сделал ошибку! в колодце не предусмотрел кран для слива воды из системы. т.е. назиму. труба под домом идет на глубине 1,3 м и поднимается в топочной, на подъеме трубу утеплил утеплителем для труб из вспененного полиэтилена в два слоя, все это замотал пленкой. незнаю достаточно или надо добавить утеплителя?
думаю, может в колодце просто поставить хомут на 32 трубу за краном и врезать другой кран для слива... ? |