Цитата:
|
хорошая и красивая лестница... одна из лучших,что были выложены форумчанами... а то замучал уже "подъездный" вариант...
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее было в 20:06 ---------- Цитата:
|
Цитата:
Ведь не проблема посчитать консоль. 2минуты. Если в расчете взято защемление в стене, нодо веть не только на это защемление посчитать консоль, надо еще обеспечить это защемление. высота ступени 200мм и типа заделка 250мм. соотношение далеко не заделочное . у всех сборные плиты так опирають +-. если бы была заделка то плиты бы сверху имели бы трещины т.е заделочные моменты не меньше чем пролетные. а там той арматуры кот наплакал. вес сыр бор к коэф-те постели т.е в податливом и деформируемой зоне опирание. у Долбо оно в железобетоне, здесь ... ладно. если вам действительно считали ( не только саму ступень но и обеспечение самой кладкой этого момента) то все окей. я просто акцентировал внимание. |
Цитата:
|
Вложений: 1
то что вы ща сказали про забивание.... ай ай. это в монолитном бетоне рифленка держится в бетоне . а так при забивание вы срезали все что можно. там распорники нужны были.
ща объясню. снизу картинка. основной момент это тот что левее с плечом 1200мм. удерживающий момент это пара красных стрелок сплечом 250мм. величины как минимум должны быть равенстве, и даже красный больше т.е удерживающий. поэтому я и спрашивал что сверху у вас еще пригружает. короче чем больше в стену заделка (т.е плечо тем больше удерживающий момент). те красные силы указанные, напрямую зависят от характеристик материала т.е ГС. смысл короче понятен. должно сопротивлятся общее бетонное сечение по площади контакта с ГС сверху появляется растягивающая арматура. она должна быть т.е находится в бетонном теле ! и длина ее анкеровки напрямую зависит от свойств того материала в котором находится. |
Цитата:
|
А надо ли там защемление? Судя по толщине, то вполне можно проармировать и без него.
|
Цитата:
Цитата:
жесткость поперек лестнице гораздо больше чем продольная изгибная жесткость. поэтому ар-ра продольная в работу не вступит пока не выключится частично вот такое защемление. т.е грань лестницы у стены висит какм минимум на стене. если как вы пишите лестница совсем не люфтует то она не прогибается вдоль. ПРОСТО ЭТО ЛЕСТНИЦУ КОЛБАСИТ ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК. ДЫК ЕЩЕ И КРУТИТ. УПАСТЬ НЕ УПАДЕТЬ ПРОСТО МНЕ ТАК ЭТО ГЛАЗА РЕЖЕТ ЖЕСТЬ. я вам больше скажу : если сверху и снизу опоры сопротивляются сдвигу, то она еще натягивается |
Цитата:
|