Цитата:
Кстати, может кто-то сможет расшифровать маркировку плиты: 2ПТМ 36.15-12,5 S 1400-2-w Что такое 2ПТМ 36.15-12,5 более-менее ясно, но вот что такое S 1400-2-w ? На обычных ПТМ индекс s800-3а |
Ничего плохого про архитектора не скажу, наоборот просвящал по разным вопросам. Он ведь не обязан знать какую продукцию и какого качества на данный момент производит наша промышленность, он по книжке, по стандарту, так сказать хотел помочь съэкономить. А я в то время про плиты знал только то, как их делают и не думал даже что кроме длины и ширины чем то отличаются.
На счёт расшифровки, завтра заеду прямо в формовочный цех, поспрашиваю про свою некондицию и заодно как расшифровываются плиты. |
S 1400-2-w
это технические характеристики не нужные потребителю. S1400 это тип преднапрягаемой арматуры 2W это вариант армирования. причем в S1400 это может быть канаты либо проволока. больше не помню. надо лезть в рабочие серии |
Цитата:
|
однозначно.
|
Ура!!!!
P.S. Почитал про технологию безопалубочного формирования плит. Пишут, что получается дешевле обычной. Почему они стоят дороже - не ясно |
Вложений: 4
Сегодня был на ЖБИ-5, выбирал некондицию. Вроде не плохие плиты, по торцам дефектов не обнаружил,верхние две, 4-я и 5-я. По цене дешевле на 30%. Пока ходил, пофоткал процесс изготовления плит. На счёт расшифровки, s-1400-2-w , это тип и варианты армирования, подробней не стал настаивать, нужно было поднимать доки в офисе, а мы бегали то на склад, то на улицу к плитам, больше часа. Как мне сказал этот человек- эта информация вам не нужна.
|
Pavel_GGS, скажите, а теоретически возможно поставить на плиту перекрытия кирпичную стену (пустотелый, в полкирпича, высотой 2,7 м) если взять плиту нагрузки 12,5?
|
в пол кирпича ? в 120мм как самонесущая перегородка. это практически делается по умолчанию без расчетов на плиты 8-ки при стандартных высотах жилых зданий. у меня по 8-кам везде кирпич в 120мм высотой 2,9м. так они еще и спаренный трехслойные т.е кирпич 120мм и вата 50мм и ГС 100мм (это между жилымии и ванной для звукоизоляции)
есть свои особенности. были на одном мед учареждении перегородки 120 высотой 4,2м. там плиты 12,5. ну там и полезная нагрузка больше |
Pavel_GGS, спасибо! успокоился! а то я в этих делах плохо понимаю, поэтому и задаю такие вопросы. У меня меньше 8 плит нет. 8,10 и 12,5. Как раз волновал вопрос стены в ванной
|
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас