Valentinchikk, все правильно, утечку дает емкость, она тестером не звониться. но 2мА не должно выбивать узо и находится в пределах нормы для прибора. откуда набралось еще 28? может попробовать их устранить?
|
Цитата:
Цитата:
2) посмотреть, выбивает ли УЗО с отключеной землёй в розетке |
Цитата:
|
Цитата:
|
А не может ли этот конденсатор немалой емкости пробиваться в первую секунду??? потому как УЗО выбивает ТОЛЬКО в момент всовывывания вилки в розетку, потом всё работает. Затра всё-таки влезу в распред.коробки и поотрубаю нафик всех пользователей!
|
Вложений: 2
Valentinchikk, это скорее всего емкости фильтра, они даже исправные в момент включения дают импульс тока. там примерно такая схемка. а зачем стиралку выключать из розетки. у меня уже года 4 стоит включенная. перед тем как лезьт в коробки измерь ток после узо на фазе и нейтрали, если тока нет или он мизерный и равен между собой то в коробках все гуд
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Было такое с моей стиралкой, исправил заменой вскипевшего электролита в БП стиральной машины.