Сергей 31 02.01.2014 16:58

Наличие любых других пасочек в этой системе должны быть оправданы.
Автоматика к примеру может диктовать и гидрострелку и и.т.д.

Но в любом случае: до начала монтажа котельной и системы дома нужно представлять себе все до последнего проводочка.

А то автоматика может получится, как на фото.

В лике мой телефон.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...55c0579345.jpg

---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее было в 16:31 ----------

Привод для управления температурой этажа.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...5626026e3a.jpg

Консультец 02.01.2014 21:28

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 169631)
возможно там шибко вумные часы с возможностью автоматической корректировки по радиосигналу.

У меня такие на тумбочке стоят. Принимают сверхдлинные волны откуда-то из Германии. Только корректировка разницы во времени помогает.

freeze 03.01.2014 02:09

Прокомментируйте на сколько будет работоспособна такая схема:
http://img834.imageshack.us/img834/161/ew86.jpg
Котел ТТ с контроллером управляет насосом болера от датчика температуры гвс, также управляет насосом радиаторов и сервоприводом 3х-ходового по датчику температуры обратки. Сервопривод 4х-ходового управляется от погодозависимой автоматики или комнатным регулятором(еще не решил). Обвязка до тройников и 3-4х ходовых металлом 1", далее РР.
Вопросы:
1. Нет ли в схеме каких либо противоречий?
2. Не будет ли подмес от обратки ТП сильно охлаждать обратку котла вцелом?
3...будут...

Славка 03.01.2014 02:24

Смотрю на трёхходовой и не врубаюсь чё он там делает.
Если для поддержания температуры обратки, то ему место возле котла, до всех подключений. Если он ради радиаторов.. то смысл? Защита ПП?
Смеситель ТП управляется не погодозависимой автоматикой, а по температуре пола или теплоносителя

Сергей 31 03.01.2014 02:24

Вложений: 1
Первые эту схему выдала Косторжева. ст 22 инструкции.
Но до 4х ходовика рекомендовали гравитационную составляющую. По этой причине диаметра 1" мало.

Славка 03.01.2014 02:41

Как то так. Для бойлера можно трёхходовик или насос. И про обратные клапана не забыть

http://www.domsovetov.by/imagehostin...5ead356f5f.jpg

Сергей 31 03.01.2014 02:47

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 169773)
Как то так. Для бойлера можно трёхходовик или насос. И про обратные клапана не забыть

Так не будет работать. Автоматика котла заточена под 4-х ходовик.

freeze 03.01.2014 11:32

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 169774)
Так не будет работать. Автоматика котла заточена под 4-х ходовик.

Вот рекомендуемая схема для SAS
http://www.sas-kotly.ru/data/img/shema_agro.jpg
на ее основе составлял и свою.

---------- Сообщение добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее было в 11:28 ----------

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 169769)
Смотрю на трёхходовой и не врубаюсь чё он там делает.
Если для поддержания температуры обратки, то ему место возле котла, до всех подключений. Если он ради радиаторов.. то смысл? Защита ПП?
Смеситель ТП управляется не погодозависимой автоматикой, а по температуре пола или теплоносителя

3х-ходовик только для поддержания t обратки.
На привод 4х-ходовика хотелось бы повесить погодозависимое управление, т.к. 1й этаж на 80% собираюсь отапливать тп. Вроде в этом котле такая функция есть(продавец котла по крайней мере уверял), но лучше уточнить...

Таню 03.01.2014 23:55

Вложений: 2
Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 169427)
Можно фотки узла тёплого пола (с насосом) покрупнее?

Славка, может так получше будет видно или еще крупнее надо?

sanyok 03.01.2014 23:56

Таню, никак не видно вааще...

Таню 03.01.2014 23:57

Цитата:

Сообщение от Таню (Сообщение 169933)
Славка, может так получше будет видно или еще крупнее надо?

Блин, еще хуже!!!!

Славка 04.01.2014 00:00

Таню,

http://www.domsovetov.by/imagehostin...7054d0de07.jpg

ППросто фотку загружать большую надо ;) А вложения не для фоток

Таню 04.01.2014 00:10

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 169934)
Таню, никак не видно вааще...

Блин...прошлый раз обрезала и еще ничего получилось, а сейчас ничего не трогала вообще. Жэсть...Так вроде что-то видно
http://www.domsovetov.by/imagehostin...71870a42f4.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...7189505f43.jpg

ignatov 04.01.2014 00:22

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 169781)
Вроде в этом котле такая функция есть(продавец котла по крайней мере уверял), но лучше уточнить...

Я бы с этого начинал. В скачанной инструкции к SAS UWT "мозги" котла умеют только управлять вентилятором и насосами.

freeze 04.01.2014 10:43

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 169945)
Я бы с этого начинал. В скачанной инструкции к SAS UWT "мозги" котла умеют только управлять вентилятором и насосами.

Вы наверное смотрели общую инструкцию к котлу: http://sas.busko.pl/ru/images/storie...011_dtr_RU.pdf
А есть еще инструкция работы с контроллером котла: http://sas.busko.pl/ru/images/storie...PID_SAS_RU.pdf
Оказывается в нем куча возможностей, в том числе и погодное управление:
http://img208.imageshack.us/img208/6960/ulvj.jpg
Продаван не обманул:)

freeze 04.01.2014 13:30

Внес изменения в схему
Было: http://img834.imageshack.us/img834/161/ew86.jpg
Стало:http://img268.imageshack.us/img268/2720/sjf3.JPG
Обратка от тп выведена к обратке радиаторов. Желтыми квадратами указаны контуры коллекторов. Поидее, смешиваясь в обратном коллекторе, а затем поступая на 3х-ходовой будет более стабильная t обратки(чем с неконтролируемым подмесом от ТП). Или можно обойтись без коллекторов?
И еще вопросик - есть ли обоснование в контур ТП поставить насос типа AlphaII?
PS Гидрострелку не хочу, и так много насосов.
PPS Болер не будет мешать, т.к. при вкл. насоса болера автоматика котла отключает насос СО.

bullet_fox 04.01.2014 15:16

Моя котельная.
Все подготовительный работы производил сам(плитка, гребенки, подводка труб). ignatov медь и ППР.http://www.domsovetov.by/imagehostin...7ed672ecdd.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...7ed6d899a7.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...7ed5be541f.jpg

sanyok 04.01.2014 15:32

bullet_fox, а фото со стороны котла и за бойлером есть?...интересуют очень...

bullet_fox 04.01.2014 16:59

Была, но чудесным образом пропала, осталась только белая рамочка.
Сделаю опять

---------- Сообщение добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее было в 15:37 ----------

Готовоhttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8054181479.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8055479b63.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...805583bef2.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8055c7396f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8056405f79.jpg

Valentinchikk 05.01.2014 16:44

Уважаемые коллеги!
Поджскажите, плз, почему последние 2 батареи греют несколько меньше, чем все остальные(см. рис. разводки отопления 2-го этажа) - левое плечо, те батареи, которые белые? И как с этим бороться? Греют они процентов на 40 меньше (субъективное ощущение). Может быть давления в системе не хватает - стрелка манометра на котле иногда лежит на 0 (или около того)? В облачке прячется напольник Ferroli Tantaqua + старая гравитационная отопления первого этажа, переделанная в закрытую систему.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...95318e532f.jpg

Pavel_GGS 05.01.2014 16:54

bullet_fox, за какое время или за какой объем воды фильтр так покоричневел?

Славка 05.01.2014 18:23

Valentinchikk, странно, что котёл при таком давлении работает. Давление поднять до 1-1,5 атм. На первых радиаторах от стояка придавить баллансировочные краны (на обратке), на последних (белых) открыть полностью

ignatov 06.01.2014 00:57

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 169995)
Внес изменения в схему
Было: http://img834.imageshack.us/img834/161/ew86.jpg
Стало:http://img268.imageshack.us/img268/2720/sjf3.JPG
Обратка от тп выведена к обратке радиаторов. ..... Поидее, смешиваясь в обратном коллекторе, а затем поступая на 3х-ходовой будет более стабильная t обратки(чем с неконтролируемым подмесом от ТП).

Мне не нравится эта идея. Четырехходовой в подобных схемах помимо поддержания заданной температуры в контуре отдающем тепло, призван поддерживать Т обратки котла и не допускать его перегрев (в ущерб первой функции). Следовательно мощность котла и нагрузки должны быть сопоставимы, и допускаются некоторые вольности с Т в контуре отопления.
Этой логике соответствует схема из инструкции , где через 4-х ходовой подключен контур радиаторов. Теплый пол на Вашу площадь целесообразно подключить через 3-х ходовой с термостатической головкой. Разумеется, всё сугубо моё личное мнение.

freeze 06.01.2014 02:10

Небольшая поправка - площадь ТП я указал ошибочно, на самом деле 70м2(только заметил).

ignatov, на котле выставляется рабочая, постоянно поддерживаемая t теплоносителя. Если к примеру t обратки нам нужна 55*С, а рабочую t поставим 60*С, то "вольность" в контуре отопления может составить максимум 5*С и то кратковременно, что наврятли будет ощутимо. Если где-то не прав, поправьте.

bullet_fox 06.01.2014 11:41

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 170148)
bullet_fox, за какое время или за какой объем воды фильтр так покоричневел?

Прошло 3 месяца, 35м3. Порыжел он сразу после пуска, но конечно не до такой степени. У меня труба 150м и пару лет в ней была вода и песок. До меня только потом дошло, что надо было слить воду, а затем запускать её в систему.

VAR 06.01.2014 12:09

bullet_fox, на меди наверное разорился...!?
пару вопросов если можно:
- стабилизатор какой покупал?
- какой мощности котел и отапливаемая площадь?

bullet_fox 06.01.2014 12:15

Медь брал в Польше.
Мой ИПБ обсуждался в ветке http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=937
Котел 24кват, площадь 150м2

ignatov 07.01.2014 00:20

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 170204)
Небольшая поправка - площадь ТП я указал ошибочно, на самом деле 70м2(только заметил).

С 70м2 также прекрасно справится смесительный узел с термоголовкой, в то же время для управления вторым сервоприводом дополнительно к контроллеру ST–850zPID понадобится модуль ST-61 (уточните у продавцов котла), но это непринципиально, НЕПРАВИЛЬНО на мой взгляд обратку после 4-ходового пускать еще через 3-ходовой.

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 170204)

ignatov, на котле выставляется рабочая, постоянно поддерживаемая t теплоносителя. Если к примеру t обратки нам нужна 55*С, а рабочую t поставим 60*С, то "вольность" в контуре отопления может составить максимум 5*С и то кратковременно, что наврятли будет ощутимо. Если где-то не прав, поправьте.

Не сомневаюсь, что так и будет, при условии, что котел будет способен постоянно выдавать паспортную мощность. Это не затруднительно при использовании пеллетной горелки, трудоемко, но реально при сжигании каменного угля. Но, если Вы рассчитываете на применение менее калорийного топлива (торфобрикет, дрова), готовы ли каждые два-три часа подбрасывать очередную порцию?

freeze 07.01.2014 22:05

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 170287)
НЕПРАВИЛЬНО на мой взгляд обратку после 4-ходового пускать еще через 3-ходовой.

Так а какая разница откуда пускать обратку от теплого пола, с 4х-ходового или с 3х-ходового с термоголовкой?
Что можете сказать по этой схеме:
http://www.sas-kotly.ru/data/img/shema_agro.jpg?

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 170287)
Но, если Вы рассчитываете на применение менее калорийного топлива (торфобрикет, дрова), готовы ли каждые два-три часа подбрасывать очередную порцию?

Хм, а разве уменьшение количества секций радиаторов и поднятие рабочей температуры сократит частоту подходов к котлу?
Основная моя проблема в следующем - топочная спроектирована и построена под газовый турбокотел, с газом получился облом. Соотв. топочная не может вместить в себя ТА, который бы значительно сократил подходы к котлу, даже котел пришлось покупать именно этот, т.к. только он более-менее влазит. Вот сейчас и стоит задача как максимально автоматизировать климат в доме, чтобы жена или дети в мое отсутствие могли подкинуть пару дров и ничего при этом не дергать/крутить/настраивать.

Таню 17.01.2014 17:52

Всем доброго дня! Нужен совет специалистов. Как влияет завоздушенность контура отопления на работу системы? ( на гребенке под радиаторы забился клапан развоздушки-попросту потек пришлось его закрутить, ждем сантехника. Батареи развоздушиваю потиху, они вроде при таком минусе на улице даже и равномерно горячие, но судя по тому, что обратка на гребенке еле теплая -воздух в системе есть). Нужно ли сильно волноваться?
И еще вопрос, в котлах с погодозависимой автоматикой можно где-то посмотреть температуру обратки? Нужно ли её как-то контролировать чтоли, чтобы понять есть ли в системе воздух? Я не нашла, нашла только расчетную и фактическую температуру..Во..намудрила))

Сергей 31 17.01.2014 18:19

Если все радиаторы теплые то не переживайте.

Таню 17.01.2014 18:21

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 171803)
Если все радиаторы теплые то не переживайте.

Спасибо! А на расходе газа это никак не сказывается?))

Сергей 31 17.01.2014 18:24

Цитата:

Сообщение от Таню (Сообщение 171804)
Спасибо! А на расходе газа это никак не сказывается?))

На расход газа влияет утепление дома. Система отопления и котел это капли экономии в сранвнении с этим.

Семиход 02.02.2014 15:18

Подскажите такой вопрос.
Стоит ли устанавливать радиатор под подоконником, если он будет закрыт кухонной мебелью (столешницей и шкафчиком с дверцами или раковиной), примыкающей к подоконнику? Возможно, подоконник и столешница будут едиными.

sergN 02.02.2014 15:36

у меня нет. и в новом не будет. и вам не советую.
(вру. в первом нет 1,2*1,5 окно в спаренных..а вот где 2,4*1,5-будет тплый подоконник)

Славка 02.02.2014 15:56

греть крупу в шкафчике?

Valentinchikk 02.02.2014 18:16

Цитата:

Сообщение от Семиход (Сообщение 174085)
Подскажите такой вопрос.
Стоит ли устанавливать радиатор под подоконником, если он будет закрыт кухонной мебелью (столешницей и шкафчиком с дверцами или раковиной), примыкающей к подоконнику? Возможно, подоконник и столешница будут едиными.

я на кухне батарею вынес в свободный угол, висит она на стене такая красивая, греет воздух и никому не мешает; а подоконное пространство занято кухонными столами.
У меня другой вопрос: в тамбуре есть небольшая батарея, хочу возле неё сделать шкаф-комод для обуви, и в этот шкаф внутрь добавить пару рёбер батарей, типа удлиннить батарею металлопластом (т.е. получиться такая схема: 2_ребра_в_шкафу - полметра_трубы - 4_ребра) для просушки обуви внутри шкафа. Как вы считаете, есть ли смысл такого? Спасибо.

santeam 02.02.2014 18:54

Семиход, достаточно было бы теплого пола, и под шкафчиками шаг не учащать, как обычно стараются у наружных стен. Чтобы дальние углы в шкафчиках не зацвели.

Kuzbar 02.02.2014 19:01

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 174092)
греть крупу в шкафчике?

Оффтоп

AndreyZvorygin 02.02.2014 19:09

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 174109)
Семиход, достаточно было бы теплого пола, и под шкафчиками шаг не учащать, как обычно стараются у наружных стен. Чтобы дальние углы в шкафчиках не зацвели.

От чего зацветут?