Цитата:
И эти люди ещё спорят у кого точнее расчеты... |
Лично ни с кем не собирался спорить, просто объясняю человеку, что, не имея никаких понятий, делать столь радикальные заявления да еще на специализированной ветке, которую читают другие люди, нельзя.
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Вариантов решения проблемы три. 1. Утепление цоколя-отмостки. 2. Замена грунта. 3. 10 (ладно, не 20) этажей железобетона на свайном поле. :ai: |
Под легкие дома нужны соответствующие фундаменты, как бы. Это у нас при постройке хозспособом лупасят как удобнее и не важно что запас 10ти кратный. С одной стороны это может и имет смысл, т.к. точного расчета никто не делает, да и не сделает, т.к. для этого нужно делать динамическое зондирование + при таких малых нагрузках, нужна сильно большая точность, чтоб последовать расчету, которую при выполнении работ все равно не соблюсти.
Про глубину промерзания согласен, но бывает всякое, например у нас в основном заглубляют до 1,2-1,3, а максимальное промерзание 1,5. Вероятность такого промерзания мала, но кто даст гарантию ? Боковое трение ? Слишком много о нем разговоров, а по факту все равно все утепляют цоколь, заглубляя утеплитель хотя бы на глубину плодородки+подсыпки. В итоге неутепленная негладкая часть находящаяся в родном грунте довольно мала, чтобы сцепления с ней грунта было достаточным для того чтобы касательные силы что-то вытворили. Существует какой-то документ в котором приведены велечины таких сил при взаимодействии с определёнными поверхностями ? Не думаю что они на столько велики для отго чтобы поломать ж/б балку высотой сечения 1,5-2м |
А как правильно поступить, если у меня гараж пристроен к дому и фундамент получается двухуровневым. Уровень гаража = 10см от земли, уровень дома 50см от земли.
Залить бетоном, за два подхода или выложить блоками недостающие 40см под дом? Какие + и - вариантов? Видел ли кто в продаже бетонные блоки, для фундамента, для руной кладки? Кирпичом не предлагать ) |
И ещё: Стоит ли копать котлован под ленточный фундамент, если подвала не будет, только цоколь под гаражем?
Как дешевле сделать опалубку? У меня 90 м.п. ленты, получается надо 10 кубов досок 40ки на опалубку... это 1.5k$. Может есть более удачный вариант? |
Цитата:
Профессиональную опалубку также можно взять в аренду. Вот только не знаю на сколько это экономически выгодно. |
Цитата:
По аренде опалубке позвонил, цена космо-космический-космос. в раене 15$+ в мес за 1м2. Видно придется покупать доски, хоят нафига мне потом 10 кубов бетонных досок... буду искать Б.У. |
1. Доска сороковка, имхо, зажирно. 25ка вполне пойдет с 50-ми брусками.
2. Заливать во всю высоту сразу не обязательно. Скрепляйте на шпильки в трубках - потом опалубку легко переставлять выше. 3. Если есть вода на участке - смочите хорошенько опалубку изнутри перед заливкой бетона. Доски будут практически чистые. Это лучше, чем куски полиэтилена в монолите, как это часто бывает у тех, кто оббивает им опалубку. 4. Оставшиеся доски потом пойдут на всякие вспомогательные конструкции - леса, подпорки, подмостки и т.д. До крыше врятли что-то доживет. |
А какой высотой/шириной грамотно заливать фундамент под внутренние несущие стены?
Наружные получается 1.2 под землёй + 0.5 над землёй = 1.7м. А внутренние я хотел сделать высотой 0.6м, естественно с тромбованной подготовкой из пгс + щебня. Однако мой знакомый архитектор отговаривает, гвоорит надо лить как и наружные - 1.7м Заморачиваюсь потому, что экономия составила бы 7 кубов бетона.... т.е. 1 миксер! |
Цитата:
|
Цитата:
И если дом всегда будет под отоплением :D Фундамент закладывают на глубину промерзания потому, что не промерзший грунт не пучит. А теперь подумаем: оставили вы фундамент, наружные стены не пучит, а центральную "балку" лежащую не глубоко начинает пучить и... Не факт, что это случится, но 7 кубов бетона не то, на чем стоит экономить - потом может выйти гораздо дороже. |
Суть я понял, эту зиму дом точно останется без отопления. И утепления. Думаю вопрос тогда решен, не буду экономить..
Не учел я факт оставления холодного дома в первую зиму. |
Подскажите, народ иногда льет в землю фундамент и подкладывает пергамин..
Надеются что вода из бетона не уйдёт в землю? Или это временное жалкое подобие гидроизоляции? |
Dobrinia, есть такое. Пугают друг друга типа "цементное молочко уйдет". Кто пергамин, кто просто пленку. Фигня все это, баловство.
|
Цитата:
И доски 4-ого сорта пленкой не оббивал - ничего им не стало, пойдут еще на леса и все такое :) |
Цитата:
|
Nick_Shl, у меня тоже глина. Подвала нет. Лил просто в траншею. Ничего не стелил.
|
Здравствуйте. Залил фундамент, учитывая, что грунтовые воды высоковато, в глубину 70 см, на поверхность метр, потом обсыпал песком по периметру фундамента. В середине пустота. Подвала не будет. Перекрываюсь плитами. Нужны ли продухи в фундаменте?
|
Продухи делаются для вентиляции. Если перекрытия деревянные, чтоб ветер гулял и сушил эти самые перекрытия. У вас со всех сторон бетон, я так понял. Продухи не нужны.
|
Цитата:
|
Подскажите, делаю для арматурного каркаса хомуты (квадраты) . Закончилась рифленая арматура, есть гладкая - имеет ли значение ?
Я ведь правильно понимаю, что эти "квадраты" больше для формирования каркаса из арматуры или нет? |
можно и гладкой.
|
Может, лучше не продухи, а гидроизоляция? Сейчас уже делают такое http://www.worldofuretek.ru/gidroizo...undamenta.html. Не надо, как в моей юности, полиэтиленом фундамент оборачивать))
|
Даша Палибина, в Минске работаете? :D
|
Цитата:
|
Делаю ленточный фундамент на глубину промерзания (120).
Грунт - сугглинки, почти глина. Копаются лопатой только с ломом. Эксковаторщик выкопал глубже чем я просил и пришлось подсыпаться пгсом на 15-25 см. ПГС купил с карьера, плотный, и влажный... Тромбую ручной тромбовкой, усаживается мои примерно 20см на 3 см не более. Это нормально? Ширина траншеи 30 см, бывают виброплиты на 30см? Ну и что б габариты по ширине не были более 30см... Или тромбовать руками и не переживать за уплотнение? Потом буду заливать ленту в траншею, добавив по наружней стороне эппс. Кто подсыпался на 20+ см, как сильно потом усаживается дом? |
Цитата:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...2f68c987c3.jpg По польскому проекту для фундаментных стен идут маленькие блочки 38х25x14, у нас такие не производят. Поэтому вместо них на подушку будут заливаться фундаментные стены высотой 100см шириной 25см. По верху стен еще один арматурный пояс 25х25см. Правильно ли я понимаю что достаточно двух арматурных поясов, и подушку связывать со стеной вертикальной арматурой не требуется? |
Цитата:
|
Domik315, зачем ? Зачем тратить ненужную там арматуру ? Верхняя арматура в ленте элементарно крепится к опалубке. Фото где-то выкладывал.
---------- Сообщение добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее было в 20:26 ---------- Цитата:
Погреб сделал в доме. Стены погреба это углубленный фундамент в одном углу, залитый в грунт. После заливки грунт внутри выкопан. Грунт связался с бетоном очень тонкой пленочкой (просто цвет бетона как у грунта) которая снимается фрезой на мойке высокого давления. ---------- Сообщение добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее было в 20:35 ---------- Цитата:
Гораздо эффективнее и дешевле гидроизолировать грунт под перекрытием цоколя плёнкой от 150 мк с заведением на стеныи сделать маломальскую вентиляцию, как для обычного помещения, лучше принудительную. http://www.domsovetov.by/imagehostin...4ceb46542e.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...4ced513ada.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...4cf1059773.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...4cf317bdaf.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...4cfa0c487e.jpg ---------- Сообщение добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее было в 20:39 ---------- Цитата:
Еще такой момент, Терехов неоднократно ссылается на тонкий защитный слой закладных деталей петлевых пустотных плит и коррозию этих мест в тех. подполье без продухов. Так вот, защитный слой безопалубочных плит с тросами имеет защитный слой удовлетворяющий Терехова, т.е. он в нескольких видео говорил сам что 30мм достаточно. ---------- Сообщение добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее было в 20:54 ---------- Dobrinia, я конечно поздновато, но есть не виброплиты, а виброноги. |
Цитата:
Кстати, мой сосед так и сделал - у него вода в подвале по пояс стояла. Сейчас сухо. |
Никаких насосов. Я говорю не про грунтовые воды, а о конденсате в тех. подполье, т.к. увидел разговор про продухи. Продухи предназначены именно для предотвращения появления конденсата из влаги попадающей в подполье путем испарения из грунта и только, но не подтопления грунтовыми водами. Может разговор велся про грунтовые воды, но так далеко я не отлистал. Если грунтовые воды высоки, то никакие продухи не помогут. Единственное верное решение это отказ от любых помещений ниже пола и поднятие отметки пола на разумную высоту на этапе проектирования.
|
какой минимальный защитный слой для рабочей арматуры фундамента?
Тут так получилось что вместо расчетных 5см получается 3см :hr: Неужел ипридется перевязывать всю арматуру..... |
минимальный это значит "не меньше".
Для разных условий минимальный тоже разный. В в грунте у фундаментов при отсутствии бетонной подготовки 70мм, например, а в конструкциях в помещениях при нормальной и пониженной влажности 20мм хватает. Еще зависит от марки бетона, вернее, косвенно зависит, т.к. чем выше марка, тем лучше остальные показатели, например, водопроницаемость. При заливке в грунт М300, а не М150-200, думаю можно уменьшать и до 50мм снизу и 30-40 сбоку. Слишком большой защитный тоже не хорошо, больше 70мм могут начать раскрываться трещины, т.к. арматура работает уже не там где нужно. |
Цитата:
Причем снаружи везде будет ЭППС, если это имеет какое-либо значение. Лить собирался 200м бетоном, ибо больше смысла ( по совету архитектора) нету... |
Dobrinia, 35мм - минимальная норма для монолитных фундаментов (СП (Свод правил) : 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений). Если в паре мест получилось чуть тоньше (наверное, в углах), то, думаю, ничего страшного. Главное, чтобы не по всей длинне.
У меня такое ощущение, что вы сейчас проходите тот же путь что и я: со стороны улицы сразу ЭППС (лучше вставить зонтики сразу - ничего не утечет сквозь них, а ЭППС свяжет с бетоном намертво), зазор арматуры брал 5 см (контролировал установкой пластиковых звездочек), но кое-где получалось меньше за счет не совсем ровной гибки арматуры. Пишите еще - может подскажу по своему опыту возможные косяки |
Цитата:
Но я не планировал их изнутри ставить, поэтому вместо рачетного защитного слоя бетона в 50мм получается 40мм с боков. Причем оп всей длинне.... Вот и переживаю, что 40мм с боков мало. Отступы тоже пластковыми вставками контролирую. Чую надо было копать на 10см больше и собирать полноценную опалубку, но уже поздно.... Хотя может оно и к лучшему, у меня дом одноэтажный и широкий фундамент мне не нужен! |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее было в 18:44 ---------- Цитата:
|
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас