Dobrinia |
24.02.2017 15:11 |
Цитата:
Сообщение от misha
(Сообщение 284344)
Циркуляция, но сам лично не пользуюсь. Смеситель с термостатом в топку. Сам по глупости поставил. Разбогатею поменяю , в душе стоит обычный смеситель. Не заменил резкого смены температуры воды при включении холодной на другом. Семья 4 человека, в бойлера постоянно 55, если старшая голову моет или младшая ванну принимает ставлю 70. Бойлер 120 литров.
У вас может низкое давление воды выставлено?
|
давление воды не выставлял, вход в дом 32труба пнд. 3 бара в водопроводе.
дальше разводка по дому и после бойлера ппр20 временно
---------- Сообщение добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее было в 15:08 ----------
Цитата:
Сообщение от misha
(Сообщение 284354)
Я смесителем с термостатом в ванной абсолютно не доволен. На первом этаже стоит обычный нравиться мне намного лучше.
|
Цитата:
Сообщение от Lobzik
(Сообщение 284348)
у меня например сейчас на душе термостатика стоит - доволен, независимо от t в бойлере идет вода одной t.
|
Цитата:
Сообщение от Vadik
(Сообщение 284356)
у меня циркуляция 3 мин каждый час днём, ночью выключается. В душе термостат, проблем нет с теплой водой никаких, хотя к кухне от бойлера труба метров12
|
определитесь...господа
---------- Сообщение добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее было в 15:09 ----------
Цитата:
Сообщение от mastersven
(Сообщение 284353)
Без линии рециркуляции комфорта не получите.
|
линия циркуляции есть, буду делать, с этим нет проблем.
Цитата:
Сообщение от mastersven
(Сообщение 284353)
Что до терморегулятора на бойлере (или рядом с бойлером), то у него немного иная функция - он защищает систему от перегрева горячей воды.
|
Он мне тоже нужен, раз в неделю гояю легионелл до 65С грею, разок уже обжегся.
да и в принципе в бойлере бывает 45 а бывает 60... нужен короче, что б 45С на нем поставить и забыть/забить
Цитата:
Сообщение от mastersven
(Сообщение 284353)
В Вашем же случае дискомфорт возникает в первую очередь от недостатка в смесителе холодной. Вероятно насос не обеспечивает нужного расхода
|
какой насос? у меня нету насоса. центральный водопровод есть. 3 атм давляк
|