майкл 30.06.2012 10:19

Прочитал, что-то не нашел ответа на свой вопрос. Необходимо сделать монолитное перекрытие над будущим погребом, размер которого - 2,4м на 4,0 м. В принципе, знаю, как его заармировать, но арматурой д12, а у меня много д10 остается. Подскажите, можно ли ей сделать каркас и как, если опирание у меня возможно со всех четырех сторон? Да, еще по длинной стороне необходимо сделать проем для лазания "за добавкой :)". Мот у кого есть картинки какие посмотреть?

Pavel_GGS 30.06.2012 11:41

опирание будет только на длинные стороны.
ф10 шаг 200. толщина монолита не менее 160мм.
ну и лючек какой части нахиться?

майкл 30.06.2012 14:30

Лючек ближе к длинной стороне посередине всей длины. Павел, необходимы две сетки - снизу и сверху - правильно?

Pavel_GGS 30.06.2012 17:26

одна снизу.
с одной стороны и второй от люка добавить столько арматыры сколько вырезано люком

майкл 04.07.2012 22:53

Исчо вопросик к вам, Pavel_GGS - на короткие стороны заводить в моем случае не надо? Даже если есть возможность?
Решил делать толщину 17-18 см, армирую сеткой из 10-ки с шагом 200 на 200. Возле проема добавлю еще. Правильно?

Pavel_GGS 04.07.2012 22:56

ну заведи если есть возможность. темболее если еще кладешь в другом направлении ар-ру

майкл 04.07.2012 23:12

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 87346)
темболее если еще кладешь в другом направлении ар-ру

А что - в другом не надо? Одну короткую сторону стены уже залил до уровня черного пола, так что завести могу только на одну короткую.
Кстати, стены подвала - бетонные, сделал большие выпуски вертикальной арматуры из них. Стоит ли ее перевязывать с арматурой перекрытия?

Pavel_GGS 04.07.2012 23:33

выпуски перевязывать не надо.
если соотношение сторон 1/2 то плита работает по короткой стороне. заводка самих коротких торцов разгружает локально. такчто если не заводить, то арматура и не нужна в продольном направлении. так чисто парочку стержней

майкл 04.07.2012 23:42

Спасибо большое, Павел! И контрольный вопросик тогда - ширина стен 200мм, арматуру перекрытия не доводить до внешнего края стены на 25-30 мм, или я и тут не угадал?

Pavel_GGS 04.07.2012 23:47

как получается.
для плит можно вообще не доводить 50% стержней до внутренней стены, не говоря уже про внешнюю