Прочитал, что-то не нашел ответа на свой вопрос. Необходимо сделать монолитное перекрытие над будущим погребом, размер которого - 2,4м на 4,0 м. В принципе, знаю, как его заармировать, но арматурой д12, а у меня много д10 остается. Подскажите, можно ли ей сделать каркас и как, если опирание у меня возможно со всех четырех сторон? Да, еще по длинной стороне необходимо сделать проем для лазания "за добавкой :)". Мот у кого есть картинки какие посмотреть?
|
опирание будет только на длинные стороны.
ф10 шаг 200. толщина монолита не менее 160мм. ну и лючек какой части нахиться? |
Лючек ближе к длинной стороне посередине всей длины. Павел, необходимы две сетки - снизу и сверху - правильно?
|
одна снизу.
с одной стороны и второй от люка добавить столько арматыры сколько вырезано люком |
Исчо вопросик к вам, Pavel_GGS - на короткие стороны заводить в моем случае не надо? Даже если есть возможность?
Решил делать толщину 17-18 см, армирую сеткой из 10-ки с шагом 200 на 200. Возле проема добавлю еще. Правильно? |
ну заведи если есть возможность. темболее если еще кладешь в другом направлении ар-ру
|
Цитата:
Кстати, стены подвала - бетонные, сделал большие выпуски вертикальной арматуры из них. Стоит ли ее перевязывать с арматурой перекрытия? |
выпуски перевязывать не надо.
если соотношение сторон 1/2 то плита работает по короткой стороне. заводка самих коротких торцов разгружает локально. такчто если не заводить, то арматура и не нужна в продольном направлении. так чисто парочку стержней |
Спасибо большое, Павел! И контрольный вопросик тогда - ширина стен 200мм, арматуру перекрытия не доводить до внешнего края стены на 25-30 мм, или я и тут не угадал?
|
как получается.
для плит можно вообще не доводить 50% стержней до внутренней стены, не говоря уже про внешнюю |