вопрос- а балки есть?
(у меня балки-то по 25 см бревна. места под утеплитель валом) а по балкам (шаг 1м) с шагом 50 см набиты лаги(50*100мм) а вот на лаги уже половая доска будет те такое решето. просто на фото непонятно размер балок..вижу только доски |
То что на фото-это лага лежит (по моему брус 150х150), про балки не знаю!
|
тогда нарисуйте разрез.
а то от баллки осталось только 3 сантиметра на виду. |
Цитата:
Вот рисунок годовых колец на торце доски. http://www.domsovetov.by/imagehostin...852bc4c62e.jpg По правильному доски, на стыке паз-шпунт, должны лежать так, что бы кольца у соседних досок смотрели в противоположные стороны |
@Korvet068, да. такое правило есть.
но кто его выполняет....при намокании получается более глубокая волна синусоидой.(было у меня разок.) если нарушить это правило-холмики. но мочить ... |
@sergN, а скрип половиц?
|
странно , но я со скрипом не сталкивался. хотя полы лежали и в мансарде без отопления.хз...крепили в угол.но вот сем..не скажу...я буду шурупить.
может планки были узкие...хз.. |
У него похоже не снизу, а с боку прибиты бруски и на них доски. Крепил доску на саморезы в паз.
|
Да именно сбоку прибиты бруски 50х50. Теперь надо походу наращивать, чтобы расстояние позволяло уложить утеплитель или может ещё как?! Кто делал, на мой вопрос не маловато ли расстояние, сказал, что утеплитель прижмется половой доской!
|
@darki83, вам и всем поперек балок положено установить лаги половые.
ваш вариант-150*50мм. шагом 40-60см(зависит от толщины доски.) вот туда вы утеплитель и засунете. рекомендую доску пола 35мм и лаги шагом (неправильное слово-=межлагами расстояние = ширине утеплителя -1см.на распор) Оффтоп |
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3. |