sceval 30.03.2014 01:34

purler, про коридор спасибо, что напомнил, в голове есть идея поставить 2 розетки, но просто забыл отобразить на плане. И будет два автомата, на плане спецом выделил в разные цвета, (типа левое и правое кольцо)

Антон-Брест 03.04.2014 09:37

Подскажите, а стоит ли использовать в коробке соединители для проводов WAGO? А то случайно увидел, вот думаю стоит ли связываться?

майкл 03.04.2014 20:12

Можно, они для того и придуманы. Только разные бывают, надо не ошибиться с типом

sergN 03.04.2014 20:17

Антон-Брест, в коробке можно использовать любые контакторы.

Антон-Брест 04.04.2014 10:15

Ну просто якобы говорят, что такие соединения идут только для лампочек, на розетки плохо.

sergN 04.04.2014 11:58

Антон-Брест,
есть тупиковые ваго- без защелки-ну так они с посадочным гнездом в коробку.
естессно с защелкой имеет смысЕл ставить там , где надо щелкать.
тупиковые идут со смазкой и без.
..
у меня тоже дилема. надо похоронить разводку в полу-и я не знаю какие соединения ставить.
всю жизнь ставил СИЗы. стоят
но руки чешутся (коробки будут недоставаемые в перекрытиях похоронены)--
могу спаять..могу трубки прессовать...или ваги... хожу и не знаю , что сделать. или выпустить коробки на уровень плинтуса...или розетки опустить на уровень плинтуса и туда провода выпустить..ХЗ.

майкл 04.04.2014 17:09

Антон-Брест, клеммники ВАГО в большинстве своем рассчитаны на номинальный ток до 25 А, а автоматы, защищающие линии, в том числе и розеточные, должны быть на 16 А. Ничего с ними не случится, только брать надо те, что SergN посоветовал

Антон-Брест 05.04.2014 08:32

Я если честно не понял какие он посоветовал?

майкл 05.04.2014 09:44

Я использую тип 773 http://www.stelmarket.ru/katalog/el/wago.htm

Антон-Брест 05.04.2014 11:39

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 183438)
Я использую тип 773 http://www.stelmarket.ru/katalog/el/wago.htm

Спасибо, а насколько принципиальна контактная паста?

sergN 05.04.2014 11:40

так точно. пасту дают для алюминия точно. для меди хз...

майкл 05.04.2014 14:16

Паста принципиальна для алюминия, для меди внутри помещения и без пасты хорошо, а главное - дешевле

mrblonde 23.09.2014 17:17

VAR, А почему ставили металлический шкаф, а не пластиковый бокс? Он вроде эстетичнее?? Сейчас потихоньку подобрался к электрике. Думаю что и как. Спасибо вашей теме, многие вопросы прояснились.

VAR 23.09.2014 21:19

а фиг его знает...! я тогда про пластиковые даже и не думал... а... наверное потому что не было на такое количество мест. только металлические да и мой ящик устанавливается в стену и в гараже так что тут не принципиально...

настойчивый 24.09.2014 18:50

Изучив тему "утепление и изоляция" вдоль и поперек, принял решение не использовать купленный на полы эппс для утепления фасада. До зимы ещё время есть - буду заниматься электрикой! Благо брат с электр. образованием и вчера подключили наконец к ЛЭП. 4*16 заведен и похоронен под черновую стяжку. VAR, с УЗО и автоматами вроде понятно, а вот куда поставить диван в гостиной, так, чтобы розетку не заслонить???? Пытались на днях в уме мебель расставить - нереально!!! Завтра победу рисовать(((

настойчивый 24.09.2014 21:03

Господа, может у кого опыт есть - на какой высоте делали розетки под телевизор? Товарищ сразу антенный прокладывал и витую пару к каждому планируемому ТВ для смарт ТВ. Планирует на каждый ТВ по ресиверу и спутник. Wi-fi никак к ТВ?

Korvet068 24.09.2014 21:28

Цитата:

Сообщение от настойчивый (Сообщение 199946)
Товарищ сразу антенный прокладывал и витую пару к каждому планируемому ТВ для смарт ТВ. Планирует на каждый ТВ по ресиверу и спутник. Wi-fi никак к ТВ?

Если делать разводку с нуля, а не включаться в уже имеющиеся розетки, то не так уж сложнее и дороже сделать разводку витой пары в каждый розеточный блок, просто под витю пару желательно установить более глубокий подрозетник, а от дорогущие розетки под витую пар не совать везде и куда попало, а ставить по мере необходимости в нужные места, а на свободное место под них (глубокий подрозетник) поставить обычные розетки на 230В.

майкл 24.09.2014 21:33

[QUOTE=настойчивый;199938 Благо брат с электр. образованием и вчера подключили наконец к ЛЭП. 4*16 заведен и похоронен под черновую стяжку. [/QUOTE]

А как заземление заведено на щиток?

настойчивый 24.09.2014 22:49

Korvet068, а есть ли нормируемое расстояние между слаботочкой и силовыми или антенным при прокладке?

---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее было в 21:41 ----------

??? Через контур- арматура и все такое. Вы про это?

---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее было в 21:43 ----------

Копали, 12 арматура на 3 метра вглубь и на метра 4 в сторону, всего 3 прута, вроде через 1,2 метра. Щиток уже порядком по времени вешали, а врезали только сейчас. 4*16 в дом ввели а в сам щиток (он на столбе) ещё не подключались. Надо было стяжку залить, для этого и завели. Завтра, может подключим, могут быть нюансы?

mutny 24.09.2014 22:53

настойчивый, в руководящих документах на прокладку проводов сигнализации есть требование о расстоянии до силовых кабелей не менее 50см, а при использовании для прокладки сигнализации экранированных проводов допускается сокращать расстояние до 25см, но на то должна быть причина. про кабели локальной сети и антенн от монтажников слышал цифры 25 и 12см от силовых проводов, но нигде не видел им бумажного подтверждения.

настойчивый 24.09.2014 23:18

Вот и мне говорили, мол рябить тв может, если рядом захоронить:( кто как делал?

Valery_SY 25.09.2014 00:22

В польских документах написано, что минимальное расстояние в свету между трассами при параллельной прокладке должно составлять 30 см.

Korvet068 25.09.2014 01:24

Цитата:

Сообщение от настойчивый (Сообщение 199966)
Вот и мне говорили, мол рябить тв может, если рядом захоронить кто как делал?

Это рябить может только аналоговое ТВ и то если по силовым линиям протекают большие токи и антенный Абель к тому же не имеет качественной оплётки экрана и она не заземлена.

Естественно в одну штробу не укладывать силовые линии и антенну с локалкой.

serega 25.09.2014 09:27

Цитата:

Сообщение от настойчивый (Сообщение 199946)
Планирует на каждый ТВ по ресиверу и спутник. Wi-fi никак к ТВ?

Уже ресиверы необязательны, телевизоры с спутниковым ресивером нынче в тренде, никаких дополнительных девайсов, прям от антенны проводите кабель к телеку и не паритесь. Кстати выпустите кабель на пол метра из розетки, что бы не ставить ту самую дорогую розетку, а подключаться к телеку напрямую. Для экономии берете заглушку и в ней сверлите отверстие для пропуска кабеля, смотрится прилично.

настойчивый 25.09.2014 19:17

Спасибо, почитаю! Антенный, наверно, по полу потяну, от пола до высоты ТВ в штробу конец заведу и похороню под штукатурку, по полу конекторами потом под плинтусом. Кстати, под охранку сказали см 5-7 оставить от силовых.

Консультец 26.09.2014 08:10

Цитата:

Сообщение от serega (Сообщение 199987)
Уже ресиверы необязательны, телевизоры с спутниковым ресивером нынче в тренде, никаких дополнительных девайсов, прям от антенны проводите кабель к телеку и не паритесь.

Без шары много не насмотришь, а телики шару не поддерживают.

serega 26.09.2014 09:24

Цитата:

Сообщение от Консультец (Сообщение 200067)
Без шары много не насмотришь, а телики шару не поддерживают.

НТВ+ 30 российских в месяц - 90 каналов, смысл шарить, а фильмы все равно с нета!

настойчивый 26.09.2014 14:57

Прикинул сегодня на калькуляторе метраж проводов: на 180 кв.м. первого этажа - 220 м.п. 3*2,5 и 60 м.п. - 3*1,5 (розетки и свет). "Чердачок" пока не считал - не знаю где комнаты будут точно, пока одна большая площадка, выведу туда 1 конец и там еще щиток организую, там разберемся. Спальни, водные, гостиную, гараж - по линии на каждую (3*25 - от него на свет 3*1,5). На кухню - 3 линии (2- розетки + свет, 1 - духовка), топочная - 2 линии: 1-котел, 2 - стирка и тп. Если б отдельными линиями вести свет и розетки.....Схему не рисовал - все на стенках сразу

serega 26.09.2014 15:50

настойчивый, и что?!

настойчивый 26.09.2014 16:01

так... сосед просто пугал: бери, мол, метров по 300 каждого сходу, потом докупишь, если че. Может кто просчитывает, сколько метров, грубо на 1 кв.м. площади надо....мне так всегда интересно знать, во что может стать, да и тема, вроде, про это

privatt 26.09.2014 16:30

Цитата:

Сообщение от настойчивый (Сообщение 200094)
220 м.п. 3*2,5

ИМХО дофига, зачем в спальнях, гостинной, коридорах и пр. на розетки 3х2,5 заводить???

---------- Сообщение добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее было в 15:22 ----------

У меня на тамбур, прихожая, котельная, 2 комнаты, лестница на первом и коридор 2-го этажа (по комнатам второго этажа пока не разводил, только до распред коробок) пошло ~190м.-3х1,5 ~50м.-3х2,5 и около 20м.-2х1,5.

настойчивый 26.09.2014 16:36

Цитата:

Сообщение от privatt (Сообщение 200107)
ИМХО дофига, зачем в спальнях, гостинной, коридорах и пр. на розетки 3х2,5 заводить???

---------- Сообщение добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее было в 15:22 ----------

У меня на тамбур, прихожая, котельная, 2 комнаты, лестница на первом и коридор 2-го этажа (по комнатам второго этажа пока не разводил, только до распред коробок) пошло ~190м.-3х1,5 ~50м.-3х2,5 и около 20м.-2х1,5.

До распред. коробки - 3*2,5, от нее 3*1,5 на розетки + 3*1,5 на свет, грубо, по линии на каждую комнату. Тут ребята вообще разделяют свет и розетки...или уже 3*1,5 до распред. коробки из щитка ложить? сколько там освещение съест?

purler 26.09.2014 16:37

Взять по бухте каждого. Провести где в первую очередь 3х2,5 нужна. Менее нагруженные 3х1,5 и дальше проводить по обстоятельствам.
Когда не будет хватать на пяток розеток да лампочек то проще посчитать сколько надо, докинуть еще десяток метров про запас и докупить.

Рассчет сколько надо проводки на 1 м2 площади не прокатит. У каждого свое видение сколько розеток в какой угол ставить и откуда и как тянуть проводку.
Я вроде как где планировал розетки уже развел все, но уверен что еще до чистовой отделки надумаю еще парочку точно. Порой находит озарение :)

privatt 26.09.2014 16:46

Цитата:

Сообщение от настойчивый (Сообщение 200110)
До распред. коробки - 3*2,5, от нее 3*1,5 на розетки + 3*1,5 на свет

У меня тоже свет отдельно от розеток, до распред. коробки - 3*2,5 на розетки и 3*1,5 на свет, а по комнате уже 3х1,5 и туды и сюды.

Мне тогда непонятно почему у вас так много 3х2,5 и так мало 3х1,5

---------- Сообщение добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее было в 15:42 ----------

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 200111)
Порой находит озарение

Во-во, типа розетки под выключателем света чтобы пылесос было удобно включать или вдруг дверь стала в другую сторону открываться ;)

настойчивый 26.09.2014 16:51

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 200111)
Взять по бухте каждого. Провести где в первую очередь 3х2,5 нужна. Менее нагруженные 3х1,5 и дальше проводить по обстоятельствам.
Когда не будет хватать на пяток розеток да лампочек то проще посчитать сколько надо, докинуть еще десяток метров про запас и докупить.

Рассчет сколько надо проводки на 1 м2 площади не прокатит. У каждого свое видение сколько розеток в какой угол ставить и откуда и как тянуть проводку.
Я вроде как где планировал розетки уже развел все, но уверен что еще до чистовой отделки надумаю еще парочку точно. Порой находит озарение :)

Я тоже думаю, что штробить еще не перештробить, благо стены из гсб

---------- Сообщение добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее было в 15:48 ----------

[QUOTE=privatt;200112]У меня тоже свет отдельно от розеток, до распред. коробки - 3*2,5 на розетки и 3*1,5 на свет, а по комнате уже 3х1,5 и туды и сюды.

Мне тогда непонятно почему у вас так много 3х2,5 и так мало 3х1,5[COLOR="Silver"]

От щитка к каждой комнате - 3*2,5, там распред. коробка, где делим 3*2,5 на 3*1,5 на свет и розетки...как-то так, линия на каждую комнату

Korvet068 26.09.2014 19:31

Цитата:

Сообщение от настойчивый (Сообщение 200114)
Мне тогда непонятно почему у вас так много 3х2,5 и так мало 3х1,5[COLOR="Silver"]
От щитка к каждой комнате - 3*2,5, там распред. коробка, где делим 3*2,5 на 3*1,5 на свет и розетки...как-то так, линия на каждую комнату

У меня в квартире (однушка) с электроплитой (это к тому что выделенная мощность на хату не маленькая, вводной автомат то ли 50А, т ли 63, уже не помню точно), строителями изначально было заложено и подлечено в электрощите три линии 3х1,5 и на электроплиту 40А ДИФ-автомат (сечение не знаю кабеля, но не ниже 4 квадратов точно). Проводку не переделывал вообще, только добавил розеток с выключателями и минищиток на кухне, так вот кабель 3х2,5 я разводил на добавленные блоки розеток, через 20А автомат, подкаченный к линии электроплиты. И то, делал это потому, что не знаю где какая бытовая техника будет стоять. Всего 3х2,5 ушло метров пять. Зато прочувствовал достоинства от кабеля 3х1,5 когда в одной клемме приходилось зажимать по 3-5 провода.
Не понимаю параноиков закладывающих на все розетки провода сечением 2,5 квадрата, особенно в хрущёбах на два 16А автомата на вводе

настойчивый 26.09.2014 20:35

У брата ввод в дом сделан кабелем 2*2,5 и живёт уже лет 10 в нем, только сейчас задумался переделать...