polyzadumchivy 15.05.2014 17:05

а где вы берете эти фальцевые кольца? искал по объявкам - только обычные...

Zmeevik 15.05.2014 23:29

polyzadumchivy,вот например http://www.sgbi.by/products/#product8

CINEMAX.by 16.05.2014 02:10

себе брал фальцевые на колодец.
если есть время ждать. звоните на минскжелезобетон. нужно подъехать заяву написать.. пару недель раньше очередь была, но и цена вкусная.
себе брал по объяве дороже т.к. нужно было срочно.
поискать - есть они.
только советовал бы брать все же заводские. ездил на несколько самольющих контор - не то качество. гравий, сетка непойми у кого-то есть, у кого-то не ложат.. и как результат сколы и проч. у минскжелезобетона было все гут. кста. в смолевичах тож хотел брать. с машиной уже договорился, а у них там что-то формы косяки чудить начали.. в общем две недели до этого они мурыжали меня что-то.. все никак сделать не могли. та шо имхо :) цена/какчество :) МЖБ

polyzadumchivy 16.05.2014 09:52

а есть ли какое-либо существенное преимущество у трехкамерного септика перед двухкамерным? Думал себе поставить два полутораметровых и два двухметровых кольца. а потом посмотрел, что Prosto себе двухметровое кольцо стенкой на две камеры делил. Есть ли смысл мне так сделать?

Prosto 16.05.2014 10:05

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 187957)
Есть ли смысл мне так сделать?

в теории очищаться будет лучше.

VAR 11.08.2014 17:34

Дом подключен к септику далее фильтрующий колодец.
Баня если с толчком то схема та же?
Можно ли баню подключить просто к колодцу с тем расчетом что колодец будет периодически выгр*****ся машиной?

Консультец 11.08.2014 22:32

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 187957)
а есть ли какое-либо существенное преимущество у трехкамерного септика перед двухкамерным?

Нету. Более того есть недостаток в потребной площади.

VAR 12.08.2014 08:33

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 196688)
Дом подключен к септику далее фильтрующий колодец.
Баня если с толчком то схема та же?
Можно ли баню подключить просто к колодцу с тем расчетом что колодец будет периодически выгр*****ся машиной?

Up!!!

Alex77 19.11.2014 11:31

Интересно, в РБ такие кольца выпускают?

http://www.domsovetov.by/imagehostin...554f5b8c6.jpeg

bullet_fox 19.11.2014 12:04

У меня за год 140 кубов воды ушло через швы между кольцами колодца с бетонированным дом.

Alex77 19.11.2014 12:15

Цитата:

Сообщение от Павел (Сообщение 154029)
Как-то так.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...c600dc8242.jpg

Какую толщину стенки заливали?

Alex77 19.11.2014 14:27

Остановился я на варианте монолита трехкамерного, подскажите, какой размер оптимально делать? Семья 4 чел. Грунтовые воды примерно 2,5-3м.

lexarum 19.11.2014 16:47

4 человека по 150-200 литров в день: 0,6-0,8 м. куб в день.

Куда будете девать лишнюю воду ? Планируете ли почвенную доочистку или почвенный дрен ?
Грунт какой ? Будете ли делать поле фильтрации ? Фильтрующий колодец ? Как часто планируете вызывать соску ?

В обще случае объем септика берется не менее 10 днейвного заполнения.

То есть при наличии фильтрующего колодца полщадью 1,8 м. кв.

Объем септика должен быть: Если крупнозернистый гравелийный песок то: 1,5*4=6 м. куб.

Если глина, то не меньше 10 м. куб.

Alex77 20.11.2014 09:21

lexarum, залить планирую: высота 2м, ширина 2,5м, длинна 6м. Приемная камера с забетонированным дном 2х2,5х3=15м3, и две камеры фильтрующих 2х2,5х2 + 2х2,5х1 = 10м3 и 5м3 соответственно. Дно в фильтрующих камерах засыплю щебнем. У меня песок, глины практически нет. Поля фильтрации делать не буду. Ассенизаторов вызывать по мере необходимости. Но чем реже - тем лучше.
Ту еще такое дело, у нас тянут городскую каналью. Но когда она еще появится не извесно, вот я и подумал залить септик, пользовать его до тех пор пока он будет работать, ну а потом когда-нибудь можно будет его к городской подключить. Ну а если будет нормально справляться, то зачем мне городская?

Наташка1982 20.11.2014 11:32

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 206399)
У меня песок

и мы планировали делать как вы собираетесь. но вот песок... два раза яма осыпалась. второй раз с опалубкой внутри(услышала от мужа много интересных слов в адрес песка)))). пичалька... яма все росла и росла. в итоге залили кольца прямо в яме. эт я к чему все... если песок и ваш вариант,то в максимально сжатые сроки делать надо.

bullet_fox 20.11.2014 11:41

У меня песок. Если кольца я без проблем закопал обсадочным способом, то с траншеей пришлось помучаться. Я ее копаю, а она вслед осыпается. Пару раз и меня присыпало.

Alex77 20.11.2014 12:45

bullet_fox, а какой диаметр колец у вас?

bullet_fox 20.11.2014 12:53

полтора метра.

Alex77 20.11.2014 12:54

bullet_fox, как септик делали?

bullet_fox 20.11.2014 12:55

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 206432)
bullet_fox, как септик делали?

Пост 344.

Alex77 20.11.2014 21:27


Хатанга 26.06.2015 21:07

Нам сегодня установили колодцы-септики. Понравилось, как сработала бригада ИПшника из д. Слобода - работали быстро, аккуратно и все в срок, по договоренности, и расценки ниже, чем при поиске по форумам. Могу рекомендовать. Кому надо - пишите в лс, дам контакт.

Alex77 21.07.2015 23:48

подскажите, планирую ставить 2 кольца по 2м. и 2 кольца по 1,5м. Какие лучше делать отстойником с бетонированным дном? или все равно? Объем одной камеры получается 5,65м3, другой 3,18м3

---------- Сообщение добавлено 22.07.2015 в 00:48 ---------- Предыдущее было 21.07.2015 в 23:58 ----------

еще, нормально, если расстояние между камерами будет 5-6 метров?

Prosto 22.07.2015 00:02

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 233322)
подскажите, планирую ставить 2 кольца по 2м. и 2 кольца по 1,5м. Какие лучше делать отстойником с бетонированным дном? или все равно? Объем одной камеры получается 5,65м3, другой 3,18м3

---------- Сообщение добавлено 22.07.2015 в 00:48 ---------- Предыдущее было 21.07.2015 в 23:58 ----------

еще, нормально, если расстояние между камерами будет 5-6 метров?

я делал отстойник в 2-метровых. еще и стенку сделал посередине с переливом. получилось 3 камеры

Alex77 22.07.2015 11:11

Уклон канализационной трубы
http://www.domsovetov.by/imagehostin...f48317e11d.jpg

---------- Сообщение добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее было в 11:37 ----------

Сантехник говорит, что уклон трубы 110 по улице 1-1,5см на метр... Как делать?

Kuzbar 22.07.2015 11:22

Надо у Славки спросить .... я перед тем как делать изучала .... и все делала как надо.... а сейчас уже точно не помню...

agela 22.07.2015 11:36

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 233348)
Как делать?

Рассчитать минимальную расчетную скорость течения неочищенных сточных вод в трубопроводах (при расчетным наполнении) и т.д.
Помнить, что для канализации плохо как сильно большой так и очень маленький уклон.
Легко запоминается: iмин=1/d
Картинка достаточно информационна и наглядна.

Alex77 22.07.2015 12:22

Весьма важным моментом создания долговечной системы является возможность ее дальнейшего обслуживания. В случае возникновения засоров, необслуживаемые трубопроводы практически невозможно прочистить и приходится нарушать целостность системы, вплоть до полной ее замены.


Ревизия трубы
http://www.domsovetov.by/imagehostin...f5d609c72c.jpg

Во избежание таких неприятностей дренажный канал снабжается ревизионными люками, через которые устраняются возможные засоры. Создание ревизионных люков достаточно легки процесс и выполняется он посредством установки тройников, с выводом труб на поверхность и установкой в них заглушек, через промежуток, не превышающий 10м.

Должен быть обеспечен самотек сточных вод. Однако, чтобы трубы могли самоочищаться и не возникало засоров, необходимо добиться определенной скорости самотека, которая составляет 0,7-1 м/сек. Для труб диаметром 100-110 мм этот уклон составляет 2 см/м трубы. Обратите внимание, что малый уклон не обеспечивает необходимой скорости воды, для смыва твердых включений. А при большой скорости жидкость не успевает смывать нечистоты и образуются заторы. Так же, излишний наклон труб провоцирует срыв водяного затвора, в момент слива, что приводит к появлению неприятного запаха в помещении. Как-то так.

---------- Сообщение добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее было в 13:04 ----------

Существуют ли маленькие люки в тротуарную плитку, чтоб зактыть выход ревизионной трубы?

Kuzbar 22.07.2015 12:37

У меня вся система 10 метров не будет так что можно будет прочистить легко и ни каких ревизий мне не пришлось делать... у меня все компактно расположено умывальник с обратной стороны душ и умывальник и не далеко унитаз и на втором этаже все примерно там же.... а колодцы от дома даже чуть чуть меньше расстояние чем по нормам... т.к. вылезла бы за забор.... которого пока нет... но возможно я забор сдвину дальше..... у нас крайний дом никто мерить и проверять не будет...

Alex77 22.07.2015 14:21

Думаю, красиво закрыть ревизию можно газовым ковером.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...7c7dab7cc.jpeg http://www.domsovetov.by/imagehostin...f7ca42aa4c.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...f7e10a9a9a.jpg

Хатанга 22.07.2015 16:03

Насчет бетонирования дна. Друзья не бетонировали, так у них во время ливней переполняются септики.. Мы себе решили бетонировать.

Kuzbar 22.07.2015 16:10

Цитата:

Сообщение от Хатанга (Сообщение 233375)
Насчет бетонирования дна. Друзья не бетонировали, так у них во время ливней переполняются септики.. Мы себе решили бетонировать.

И как же они такими септиками пользуются...? Что прямо до верха?
Мы своей канализацией почти год пользуемся.... зимой пятница, суббота, воскресение и понедельник..... в теплое время постоянно живем.... еще ни разу машину для откачки не вызывали.... и пока места полно пустого....дно бетонировали только в первом колодце и то не совсем уж герметично... гидроизоляцией дно не обмазывали... стенки все гидро изолировали, а стыки по моему я замазывала только сверху.... В ближайшее время проверю еще раз уровень, а то дожди были ... так для самоуспокоения ... грунт то у нас глина...

lexarum 22.07.2015 16:38

Цитата:

Насчет бетонирования дна. Друзья не бетонировали, так у них во время ливней переполняются септики.. Мы себе решили бетонировать
Получите маленькую биологическую бомбу.

По простому первые камеры септика - отстойники. Если это септик из бетонных колец, то в них ВСЕГДА нужно бетонировать днище либо ставить специальную бетонную плиту ПН.



Фильтрующим можно делать второй а лучше третий колодец. В нем днище можно не ставить, а наоборот поставить колодец на подушку из щебня - слой щебня как минимум полметра толщиной.

Либо - за септиком уложить дрен - выкопать транщею в нее насыпать щабень и уложить дрен.

А еще лучше совместить: 2-3 камерный септик (2-3 колодца) --> за ним фильтрующий колодец --> за ним дренажная траншея.

Насчет гидроизоляции: В общем случае бетон воду не проводит. В всяком случае через бетонное кольцо в колодец попадет ничтожно мало воды. Вода попадает через стыки между колец, а еще чаще через щель между плитой перекрытия и верхним кольцом или через отверстие для ввода коллектора в колодец.

С этим можно бороться
1. Между кольцами должен быть раствор. В него нужно добавить какую-нибудь гидрофобную добавку, например хотябы жидкое стекло. Особенно тщательно нужно заделать щель между верхним кольцом и крышкой
2. Снаружи колодца нужно сделать либо обмазачную либо наплавляемую гидроизоляцию - второе сложнее - яму придется копать на метр шире клодца.
3. Сделать колодец из 2-х частей: снизу рабочий объем из колоец диаметром 1,5-2 м, сверрху оголовок колодца из колец диаметром в 1 м. Оголовок намного проще гидроизолировать от талой воды.

Еще одно замещание: 1 кв. м. песка принимает за сутки от 200 л воды, 1 кв. м. глины около 50 л воды.

Расход воды на 1-го человека - 0,06-0,2 м. куб в сутки.

Отсюда считайте объем септика, объем и диаметр фильтруюзего колодца, длину и площадь дрена.

Alex77 23.07.2015 09:33

При бетонировании дна отстойника, 10см хватит?

sergN 23.07.2015 09:53

и да.

Kuzbar 23.07.2015 09:55

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 233461)
При бетонировании дна отстойника, 10см хватит?

у меня вообще тоненько только замазано... и все ок...

Alex77 23.07.2015 10:31

@Kuzbar, я плиту залью и на нее кольца буду ставить

Kuzbar 23.07.2015 10:34

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 233477)
@Kuzbar, я плиту залью и на нее кольца буду ставить

Это более правильно кольца ровно станут а не так как у меня.... смотри только правильно высоту колец измерь до нулевой отметки, а то потом исправить трудно будет....я например по началу не учла высоту крышки больших колец.... у меня же 2 больших ... крышка и потом маленькое с крышкой.... так вот высоту двух крышек тоже надо учитывать... если все кольца одного диаметра в первом колодце то тогда высоту одной крышки...

Alex77 23.07.2015 10:42

что лучше добавить в раствор для гидроизоляции швов?

Kuzbar 23.07.2015 10:43

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 233480)
что лучше добавить в раствор для гидроизоляции швов?

я ничего не добавляла... но если высокий уровень грунтовых вод то пожалуй добавить можно...