@olv, старые и новые не смогут "пожениться". Стоит гидрострелка и свои насосы на ТП и радиаторы, и ТП смесительный узел с приводом или термосмесительный?
|
не ... гидрострелки нет
на ТП свой смесительный узел мейбес с трехходовым через ipm а радиаторы (2 эт) от насоса котла да ... знаю что не по феншую и методичкам, но вроде как работает |
@olv, в чем тогда проблема? температуру в радиаторном контуре вы регулируете подачей с котла, для покомнатного регулирования - термоголовки или термостат+привод на гребенку. Котел работает по температуре наружной?
|
Цитата:
примерно так https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=...mostat&_sop=12 |
да вопросов нет, вроде все ок ...
котле работает по наружной температуре fw100. но допустим если есть необходимость на 2эт подать 70гр теплоноситель ... то уже никак, так как и в полы такая же температура пойдет потом из плюшек это еще принудительное приготовление воды в бойлере ну вообще это как бы "хотелки", просто думал может у кого лежит за ненадобностью, а я бы купил если бы за разумные деньги |
Цитата:
|
стоит то он стоит, но
fw100 управляет одним тепловым контуром, и если он настроен на теплые полы то он не даст котлу разогреться |
на полы поставить свой контроллер, типа Euroster 11M
|
но ему тоже нужен свой регулятор температуры, да и сам тоже не мало стоит
|