Densy 04.10.2017 22:53

@Korvet068, а есть смысл, если на первом этаже есть по автомату ?

Korvet068 04.10.2017 22:59

@Densy, для Вас, похоже нет смысла, раз не уловили суть

Olego2002 05.10.2017 04:30

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 297468)
А не важен автомат, когда 10А на розетке.

Это что то новое в электротехнике :)

---------- Сообщение добавлено в 04:24 ---------- Предыдущее было в 04:20 ----------

Цитата:

Сообщение от Densy (Сообщение 297490)
Вопрос к специалистам. Имеем мансарду на которой нет ещё проводки, только выведены две пары проводов прямо из ящика, каждая от своего автомата. Одна пара свет, вторая розетки. Как правильно развести провода на розетки на четыре комнаты? Провести по линии в каждую комнату, а потом в каждой комнате соединить розетки шлейфом ( параллельно) ? Провода разрезать и соединять в самих розетках как в этой статье http://electricvdome.ru/rozetki-i-vu...-shleifom.html ?

На мнасарде у вас будет нагрузка никакая. Делайте как нормальные люди через распред.коробки. освещение один автомат, розетки другой

---------- Сообщение добавлено в 04:30 ---------- Предыдущее было в 04:24 ----------

Автоматы на 12А и 14А, что бы достать, нужно сдвинуть задницу с насиженного места ибо их приобрети не так ужи просто.[/QUOTE]
Конечно не просто, потому что их нет. И второе - нахрена они надо???

Юра Добриденев 05.10.2017 10:17

@Olego2002, что новое, 10А на кабель 1.5мм, который вы предлагает на розетки ? Для вас может и новое, но нормальные электрики делают именно так.
Вы спросили какой на вводе, типа он все равно ограничит, так вот не ограничит, т.к. он в любом случае больше. А с граничителями мощности, которые у нас сейчас ставят всем, этот автомат можно ставить ещё большего номинала, чтобы иметь возможность загружать любую фазу по максимуму.
Что будет у него на мансарде вам не известно даже близко. Возможно даже ему еде не известно.
Один автомат на весь этаж розеток и один на весь свет это круто, конечно. В 21 веке это такое ноу хау ?

Korvet068 05.10.2017 13:58

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 297498)
Конечно не просто, потому что их нет. И второе - нахрена они надо???

Для параноиков, которые боятся 16А ставить на полторашку, а сосать с линии котят больше 2,5 кВт

purler 05.10.2017 16:37

полторашка-полторашке рознь. Все ли ГОСТовый покупают кабель и проверяют что купили? А то по факту там всего 1.2 квадрата будет в реале.

Юра Добриденев 05.10.2017 17:09

Автомат на 16А не отключается при 18А в течении часа. Полтора номинала, т.е. 24А от будет держать около 9 минут. Полторы минуты он будет держать 2,5 номинала, это 40А.

Не обсерится ли ваш 1,5мм2, если на него поставить 16А, если даже на 2,5мм2 кабель нельзя давать более 22-23А (не в моменте) ? Ладно проводку перекладывать после такого, но хоть семью пожалейте, если себя не жалко, иканомы. А электрикам, которые так делают другим людям, да еще за их деньги нужно гвозди в голову вбивать, чтобы их отличали.

Densy 05.10.2017 20:27

@Korvet068, помоему форум для того и создан чтобы помогать понять в чем суть, а не оскорблять участников. Кроме удобства не бегать на первый этаж включать автомат, и чтобы не отрубало сразу весь этаж я сути не вижу.

Korvet068 05.10.2017 21:25

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 297524)
Не обсерится ли ваш 1,5мм2, если на него поставить 16А, если даже на 2,5мм2 кабель нельзя давать более 22-23А (не в моменте) ?

Интересуйтесь лучше сколько градусов выдерживает его изоляция.
Не, не обсерется. Для ликбезу, узнайте какого сечения применяется проводник у 16А павкой вставки

---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее было в 21:23 ----------

[\
Цитата:

Сообщение от Densy (Сообщение 297534)
помоему форум для того и создан чтобы помогать понять в чем суть, а не оскорблять участников.

Ну так помогите понять суть оскорбления, яж не виноват, что кого-о обижает то, что он может переплатить, а его не уговорили этого не делать.

Densy 05.10.2017 21:49

Пришел к выводу что действительно нужно поставить щиток и в нем по 2 дифа на каждую комнату( свет и розетки). Розетки между собой как соединить? Распред коробки делать или прямо в розетках соединять с помощью зажимов самих розеток.