privatt 06.10.2017 17:55

@polyzadumchivy, Это из серии как делать нельзя???

---------- Сообщение добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее было в 17:37 ----------

Интересно какими тогда ПЭУ руководствуются при прокладке в новостройках, я на кухнях кроме ТУ-шного (читай галимого) 1,5 ничего и не видел. Думаю там и по проекту 2,5 отсутствует. (Электроплиты не всчёт... там 4-ка кажись)

Юра Добриденев 06.10.2017 18:26

А автоматы какие на полторахе ?

---------- Сообщение добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее было в 18:08 ----------

Цитата:

Сообщение от chast_nik (Сообщение 297580)
Для 1,5мм2 – двухжильных :
На воздухе – 24А
В земле – 33А.

Ну и теперь найдите табличку где учтено количество жил и скрытые условия в стене или лотках.
Про количество жил это, вообще, интересная мулька. К розеткам-то подходят всего 3, но ближе к щиту собираются неслабые пучки.

privatt 06.10.2017 18:34

@Юра Добриденев, Не заострял внимание, скоро несколько установок в разных городах, спецом гляну....

Korvet068 06.10.2017 20:56

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 297591)
автоматы какие на полторахе ?

у нас в новостройке были все по 16А

---------- Сообщение добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее было в 20:50 ----------

Цитата:

Сообщение от Zmeevik (Сообщение 297585)
@Korvet068, @Юра Добриденев,что у вас в домах происходит что настолько важно выдержит каждая розетка заданный производителем максимум или нет?

А я тут причём? Мне и 10А в жилых комнатах хватает на розетки. Меньше не вижу мыла ставить, так как изредка бываю нужны прожорливые девайсы -пылесос, парогенератор, утюг.
А во линия поле бесперебойного у меня защищена 6А автоматом, а на свет вообще стоят по 1,2 и 4 А

Юра Добриденев 06.10.2017 22:12

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 297596)
а на свет вообще стоят по 1,2 и 4 А

а что они защищают ?

Lama 06.10.2017 23:49

@polyzadumchivy, а что так жестоко с кабелями в стенах? :) Ведь вы их можете повредить с большой долей вероятности после штукатурки.
На стенах только горизонтально и вертикально должны идти кабеля

Korvet068 07.10.2017 17:25

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 297600)
а что они защищают ?

нагрузку при высоковольном скачке. Чем меньше ток автомата, тем проще и быстрее его вырубить при помощи варистора

Юра Добриденев 07.10.2017 19:00

нагрузку при скачке должно защищать реле напряжения, а автомат защищает кабель. Если кабель 1,5мм, то нет смысла ставить автомат номиналом меньше 10А

Korvet068 07.10.2017 19:34

@Юра Добриденев, зачем на светодиодное освещение лепить 10А?

Юра Добриденев 07.10.2017 20:00

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 297611)
@Юра Добриденев, зачем на светодиодное освещение лепить 10А?

как минимум затем, что автоматы на 10А дешевле чем на 1,5А, а задачу выполняют ту же самую. Ну и никогда не знаешь, что понадобиться прикрутить на тот конец. У меня тоже все на диодах, но во время отделки были закручены 200вт обычные, целая вязанка