Вообще-то "Изба" ещё тот теоретик и подозреваю, что тяжелее собственного члена в руках ничего не держал, но тоже кинулся в проектирование и консультирование в строительной области, я к его высказываниям последнее время тоже очень критически отношусь.
|
При однотрубной СО хрен вы её когда отрегулируете, чтоб первый и последний радиаторы были одной температуры. Фактически система получается не регулируемой. Как этот специалист говорит "саморегулирующийся". Он это делает плюсом, но на самом деле это минус.
Плюс чёто он промолчал о том, что нормальная конвекция начинается только от 60 градусов, те про низкотемпературную СО можно забыть! Я это видео не смотрел, но не стал-бы так категорично о однотрубных системах отопления есть разные варианты. Лучше сказать, что для однотрубной есть некоторые ограничения, в частности количество ребер на ветку, скажу так, что до 6 радиаторов не более чем по 10 ребер работают отлично, разниы температуры визуально не определишь, модет если термометром... Что-бы не быть голословным, у меня газовый котел 24 кВт, однотрубная система труба 3/4 металл, подводки к радиаторам 1/2 металл и под радиатором так называемая сцепка тоже труба 1/2, на ветке 65 алюминиевых ребер 500-х соток(толщина). Насчет конвекции - за счет сцепок вода поступает в радиатор принудительно, хотя это не обязательно, весной и осенью всключаю подачу 31 градус и все радиаторы одной температуры. Кто не верит или сомневается могу предоставить для тестов, в любом режиме. Еще для примера в цеху видел систему отпления однотрубка 50 металл без сцепок радиаторы чугунные, длинна ветки больше 50 метров, и насчитал больше 20 радиаторв-не больше 10 ребер в каждом, разница визуально не более 10 градусов. |
bragster, У меня на офисе была однотрубка 2", отводы 3/4, котёл Юнкерс 56, насос 32/60. Висело по 8 сборок на первом и втором этажах. Сборки в основном чугун 6-8 рёбер. Разница в обогреве помещений колоссальная! И 10 градусов разницы в подаче это ооочень много! Это примерно минус 30% от мощности радиаторов!
Сейчас всё переделано на двухтрубку и коллекторно-лучевую. Жалоб от замерзающих нет ;) |
При однотрубке есть потери температуры на каждом радиаторе. Допустим, необходимо обогреть однотрубкой несколько одинаковых комнат.
В каждой последующей комнате нужно будет устанавливать на несколько секций радиаторов больше(меньше теплоотдача-больше секций). Если не касаться формул, грубо, последние радиаторы должны быть в 2 раза больше первых. Экономия -супер. Конечно, можно подавать более высокую температуру на однотрубную ветку, установить термовентели на каждый радиатор, но это однозначно приведет к перерасходу газа и уменьшению срока службы всех материалов. |
Славка,
Александр Иосифович, Еще для примера в цеху видел систему отпления однотрубка 50 металл без сцепок радиаторы чугунные, длинна ветки больше 50 метров, и насчитал больше 20 радиаторв-не больше 10 ребер в каждом, разница визуально не более 10 градусов. Ключевое слово: "в цеху"- это все одно большое помещение, и там такая система к месту. |
Да, верно, однотрубка при разработке и предназначалась для больших складских и производственных помещений.
|
Вот и вопрос: А нах она в частном доме? Особенно при построении современной котельной, напичканной датчиками и т.д.
У неё есть право на существование, как и у других систем, но вот только применять нужно исходя из требований. |
По мне так чем проще система, и чем меньше датчиков - тем и лучше, в пользу надёжности. Серьёзных минусов однотрубки пока не привели.
|
Нам по ходу работы приходилось сталкиваться с таким объектом: дом в 2 этажа, однотрубка обходит все радиаторы первого, поднимается на второй, обходит так же все радиаторы и опускается вниз. Все из РР Stabi. На вопрос заказчику: кто такое ваял. он ответил:
-Сосед, он профи. -Как регулировать радиаторы? -Не знаю -А если авария, что делать? -Не знаю Еще были контура т. полов, змейкой. Переделывать он отказался. Мы поставляли и монтировали котельную. Первоначально заказчик планировал двухконтурный котел( В доме 3 санузла!!!) Часть отделки была сделана, но нам удалось переубедить его на одноконтурник+бойлер и проложить 3-ю трубу. На все радиаторы поставили термовентиля с преднастройкой, но все равно устали регулировать все радиаторы. Вот так. |
sansan, проще - это СО с естественной циркуляцией
|