Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Перекрытия (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=34)
-   -   заводская перемычка или самодельный монолит? (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=893)

AdAS 30.01.2012 15:08

Вложений: 1
Можно ли делать лаз в плите на которую опирается частично наз лестницы?

AdAS 30.01.2012 15:09

Вложений: 1
Прикрепил не тот рисунок

Pavel_GGS 30.01.2012 15:14

скинте план там где расположены плиты подвала и лаз и также столбики с нижней стеной

AdAS 30.01.2012 15:22

Вложений: 1
Гдето так.

Pavel_GGS 30.01.2012 15:31

на первый взгляд не хорошо, т.к мы решиле не по детски пригрузить и за счет совместной работы нагрузки хорошо перераспределяются.
если люк вырезать то совсем по другому распределиться. тут уже на взляд не примешь. либо монолитный участок заливать с компенсацией той арматуры которой якабы не хватает. либо уже по факту пригружить тем что есть и считать

AdAS 30.01.2012 15:40

Но фактически на данную приту ничего не опирается. Она между низом лестницы и стобиками под лестничной площадкой.

Второй вопрос. Печь/камин - из-за нее и начались отхождения от пректа. А на сколько можно вынести на эту плиту печь. В идеале хотел сделать вентканалы и дымоход от камина и печи частично на центральной стене и наэ той плите. Ос новная масса камина будет нагружена на свой фундамен левее центральной снены. Сейчас там столбики залиты и связаны арматурой с армопоясом центральной стены. ДУмал залить на них в уровне плит монолитную площадку.

Pavel_GGS 30.01.2012 15:42

Цитата:

Сообщение от AdAS (Сообщение 53054)
Но фактически на данную приту ничего не опирается. Она между низом лестницы и стобиками под лестничной площадкой.
.

для примера.
если одну плиту пригрузить по середине на 800кг/м2, то по факту на ней будет всего 50% нагрузки. по 25% уйдет на соседние 2 смежные плиты

Pavel_GGS 30.01.2012 15:47

сама плита выдержит камин без всяких столбиков т.е она пригружена не по центру а по краю. вопрос только воспримет ли плита поперечную силу от камина.
допустим если всю плиту пригрузить 800кг/м2 то пита держит поперечную силу 2,4т. поэтому вокруг этой цифры и играйте.

AdAS 30.01.2012 16:09

Спасибо, на плите будут только вентканалы и дымоход от камина. Думаю вложимся в 2,4 т на краю плиты. Камин будет левее, там нет плит. Сейчас залиты 2 столбики на которые потом зальется монолитная площадка в уровени с плитой. Нужно ли делать какой то диформационный шов между плитой и монолитом.

Pavel_GGS 30.01.2012 17:08

Цитата:

Сообщение от AdAS (Сообщение 53061)
Спасибо, на плите будут только вентканалы и дымоход от камина. Думаю вложимся в 2,4 т на краю плиты. Камин будет левее, там нет плит. Сейчас залиты 2 столбики на которые потом зальется монолитная площадка в уровени с плитой. Нужно ли делать какой то диформационный шов между плитой и монолитом.

немного схемок изобразите.