Павел 24.02.2014 00:41

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 176832)
У меня вообще неделю стояло, если не больше.

гыыы. а смысл?

Pavel_GGS 24.02.2014 00:44

...............

Славка 24.02.2014 00:54

Цитата:

Сообщение от Павел (Сообщение 176839)
гыыы. а смысл?

А смысл было стравливать? Тем более заливать стяжки под давлением

Стэлс 24.02.2014 02:17

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 176818)
Славка, где ентот штуцер взять? На рынке есть?

никак не найду картинку у себя-обычный резиновый сосок от бескамерки автомобильной с золотником+ гайка на3/4" ( с одной стороны резьба, а с другой сужение диаметра(вроде на 1/2" но могу и ошибатья-лучшее с соском на рынок/магазин и там подобрать)

UserX 03.08.2014 01:20

Ребята имеет ли смысл такая схема отопления? Пока себе представляю так, но не думаю что это самый лучший способ.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...d53f2acca3.jpg

Исходные данные такие:
Стена: ГС 200 + 50минвата + 3-4 воздух + облицовка кирпич.
Окна высота 150 см, ширина на схема. 5-ти кам. профиль 2-х камерный стеклопакет+i стекло.
Крыша утеплитель 200 минвата.
Пол 5 см пенопласт где нет ТП и 8 см пенопласт где есть ТП.
Пока висит только котёл, остальное можно менять в плане.

Радиаторы планирую лидея 21 тип высота 500. Ширина: верхние два - 140 и один 60
правые два - 150-160. Нижние 160 и 60.
Какие будут советы по улучшению?

Славка 03.08.2014 01:24

UserX, мне кажется, что сделав двумя ветками по верхней и нижней стене расход материалов будет в 2 раза меньше

sergN 03.08.2014 02:01

200 ГС+ 50вата.
это не отвечает никаким нормативам по теплосбережению.

Вик 03.08.2014 10:21

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 195950)
200 ГС+ 50вата.
это не отвечает никаким нормативам по теплосбережению.

А 200 ГС + кирпичь отвечают? А народ стороит так дома по 200 метров... надо наверно Россию с санкциями подерживать.

sergN 03.08.2014 17:12

воздух + кирпич-это "ни о чем."
даже считать нет нужды.
тогда и отопление..как его считать..ХЗ.

UserX 03.08.2014 19:09

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 195997)
тогда и отопление..как его считать..ХЗ.

Считать как 200ГС+50мин.вата.

sergN 03.08.2014 19:47

странно.
но расчеты в сторонних прогах показывают нормальное сопротивление..
(что вызывает во мне недоумение.)

---------- Сообщение добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее было в 18:42 ----------

5 см ППС по грунту?

UserX 03.08.2014 21:07

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 196013)

5 см ППС по грунту?

Пирог пола такой:
черновая стяжка 6 см
ППС-25 5см для пола без ТП и 8 см с ТП.
чистовая стяжка 5-7 см
финишное покрытие.

---------- Сообщение добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее было в 19:52 ----------

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 195949)
UserX, мне кажется, что сделав двумя ветками по верхней и нижней стене расход материалов будет в 2 раза меньше

Попробовал порисовать, получается у меня экономия 2-х труб по 5 метров. Больше никак ))

serega 12.08.2014 18:32

Есть вопрос, имеет место лучевая разводка на радиаторы, есть два коллектора к которым подсоединены подача и обратка соответственно. Так же имеется отдельный радиатор в котельной. Все питается от гидрострелки насосом. На сколько я понимаю если, перекроются все радиаторы, то насос "Упрется", как вывод нужен байпас, достаточно ли будет его поставить перед одним радиатором в котельной?

-gr- 12.08.2014 19:56

замени насос на alpha2 или аналогичный, который при закрытии всех источников потребления сам снижает свою мощность и останавливается.

Славка 12.08.2014 20:10

Или с одного радиатора убери термостат. Перепускной клапан сможет решить трабл с гудением воды из-за большой скорости теплоносителя.

serega 12.08.2014 23:14

Если убрать термостат, то теоретически можно получить баню в данной комнате. Я над этим решением думал. Может все же байпас. Не хочется ставить на нем регулировочный вентиль, однако опасаюсь что бы радиатор продавливался, а с другой стороны насос не упирался. Переходить на другой насос не целесообразно потому как куплен.

Славка 13.08.2014 00:13

Тогда байпас с перепускным клапаном. Можно прямо возле насоса

Brovka 17.08.2014 10:58

Лучевая разводка на радиаторы( подключение нижнее) с термоголовками, два коллектора (подача и обратка) + гидрострелка с насосом. Чтобы насос не "уперся" по совету знакомого "сантехника" спаяли вот такую конструкцию на каждом радиаторе, как на фото. Вопрос - а надо ли так делать, чем может навредить и может пока не поздно переделать?http://www.domsovetov.by/imagehostin...0536679371.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...05372c37a4.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...0537e6d3bc.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...0538c6faa0.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...05396cb73d.jpg

Славка 18.08.2014 00:23

Я бы так не делал, хотя по идее должно работать. Я бы либо на один радиатор не ставил бы термоголову, либо поставил бы перепускной клапан на коллектор

Brovka 18.08.2014 00:28

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 197122)
Я бы так не делал, хотя по идее должно работать. Я бы либо на один радиатор не ставил бы термоголову, либо поставил бы перепускной клапан на коллектор

один радиатор на первом этаже без термоголовок, а про перепускной погуглю. Еще раз глянул на то что получилось, и подумалне получилась ли из двухтрубки - однотрубка с заужением

Сергей 31 18.08.2014 00:37

Цитата:

Сообщение от Brovka (Сообщение 197124)
один радиатор на первом этаже без термоголовок,

Этого достаточно чтобы насос не качал в стенку. А эту петлю уберите, она опрокинет гидравлику Вашей системы.

ignatov 18.08.2014 09:48

"На самом деле все намного хуже"
Цитата:

Сообщение от Brovka (Сообщение 197075)
спаяли вот такую конструкцию на каждом радиаторе

Переделать!

santeam 18.08.2014 19:00

Согласен со всеми выше.
Если у вас 4 радиатора, то может и будет работать,
а если 10, то можете замерзнуть, ведь так бОльшая часть теплоносителя качается мимо радиаторов...
Я бы не экспериментировал с такими сантехниками.

UserX 25.08.2014 22:04

http://www.domsovetov.by/imagehostin...b7a8268285.jpg

Так можно делать? И какой диаметр ПП труб использовать? Размеры радиаторов и дома несколькими сообщениями выше.
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=445

freeze 31.08.2014 22:08

А подскажите как лучше выводить скрытую подводку к радиаторам из стен при условии что труба РР 20?
Где-то читал, что комбинированые муфты торчащие из стены это "не кошерно".
http://newcok.ru/_fr/20/4827200.jpg
Может типа хромированных переходных резьб что-то использовать:
http://www.leon.ua/pict_mod/cat/78733.png.jpg

Сергей 31 31.08.2014 22:14

Цитата:

Сообщение от UserX (Сообщение 197686)
Так можно делать? И какой диаметр ПП труб использовать? Размеры радиаторов и дома несколькими сообщениями выше.
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=445

Даже нужно так делать. это самобалансирующая класическая попутка.
Диаметры: подача, по часовой стрелке от котла начинается с максимальногог диаметра и к последнему радиатору диаметр трубопроводов постепенно уменьшается.
обратка: против часовой стрелки от кола начинается с максимального диаметра и к последнему радиатору диаметр трубопроводов постепенно уменьшается.

UserX 31.08.2014 23:27

Сергей 31, Спасибо. Ещё вопрос вдогонку:
Как я понял такая схема наз. петля Тихельмана. Будет ли она нормально работать, если над двумя правыми радиаторами на схеме находятся ещё 2 радиатора второго этажа?

---------- Сообщение добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее было в 22:15 ----------

Диаметры начинать с 32, в середине 25, к концу 20? Отводы к радиаторам везде 20 ?

---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее было в 22:16 ----------

http://www.domsovetov.by/imagehostin...3770b6a6fd.jpg

Пока навскидку так?

Сергей 31 31.08.2014 23:31

Цитата:

Сообщение от UserX (Сообщение 198204)
Сергей 31, Спасибо. Ещё вопрос вдогонку:
Как я понял такая схема наз. петля Тихельмана. Будет ли она нормально работать, если над двумя правыми радиаторами на схеме находятся ещё 2 радиатора второго этажа?

Да, эту систему и так называют.
Если системы закрытая, а радиаторы второго этажа подключаются на первом этаже но более длинными отводами к радтаторам. То нет никаких проблем. В закрытых системах высота в расчет не берется, только длина трубопроводов.

Цитата:

Сообщение от UserX (Сообщение 198204)
Диаметры начинать с 32, в середине 25, к концу 20? Отводы к радиаторам везде 20 ?

Да правильно. На 25 мм. переходите когда остается 6 кВт. мощность приборов. На 20 мм при остатке на петле 3 кВт.
Сначала таким образом прикидываете диаметры подачи, затем обратки.

UserX 31.08.2014 23:37

2 верхних можно ли соединить с магистралью лишь в одном месте, как на схеме? Или только в двух местах как обычные длинные отводы? Почему хочу сделать одним ответвлением, т.к. есть некоторые неудобства по штроблению, и делать одну штробу значительно проще чем 2.

Сергей 31 31.08.2014 23:41

Вот нашел схемку, собрал ее 2009 году. Это закрытая схема которая заработала, как гравитационка.http://www.domsovetov.by/imagehostin...379e97cacc.jpg

---------- Сообщение добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее было в 22:39 ----------

Цитата:

Сообщение от UserX (Сообщение 198210)
2 верхних можно ли соединить с магистралью лишь в одном месте, как на схеме? Или только в двух местах как обычные длинные отводы? Почему хочу сделать одним ответвлением, т.к. есть некоторые неудобства по штроблению, и делать одну штробу значительно проще чем 2.

Нет низя, только двумя отводами.

UserX 31.08.2014 23:48

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 198212)
Вот нашел схемку...

Не грузится ((

Сергей 31 31.08.2014 23:50

Цитата:

Сообщение от UserX (Сообщение 198214)
Не грузится ((

Почту давайте, вышлю.

UserX 31.08.2014 23:55

Емаил скинул в ЛС.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...37d5c0de50.jpg
Значения теплового потока для лидских радиаторов при ∆Т =50 °С (75/65/20)*
Переделал. Может ещё какие будут замечания?

Сергей 31 01.09.2014 00:02

Цитата:

Сообщение от UserX (Сообщение 198218)
Значения теплового потока для лидских радиаторов при ∆Т =50 °С (75/65/20)*

В радиаторной системе дельта 10 градусов не реальна. При проектирование обычн6о берут 20 градусов, а температуру в доме приятней +22.
При ППр трубе температура подачи взяли правильно.
Ваш температурный режим для подбора радиаторов выглядит так 75/55/22.

UserX 01.09.2014 00:05

Дело в том, что я понятия не имею какие параметры мне нужно использовать. Я планирую радиаторы Лидея и на их оф. сайте есть табличка с 2-мя вариантами:
1) ∆Т =70 °С
2) ∆Т =50 °С
(75/65/20)*

Во втором случае теплоотдача ниже, на неё и ориентировался.

Нужно ли мне смотреть значения 1) ?
Либо взять что-то среднее между 1 и 2 ?

Сергей 31 01.09.2014 00:10

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от UserX (Сообщение 198223)
Дело в том, что я понятия не имею какие параметры мне нужно использовать.

Нужно учиться, а то замерзните.
Вот Вам прога, температурный режим я Вам дал, подбирайте радиаторы.

UserX 01.09.2014 00:20

Вообщем-то по табличке значения стали ниже.
Достаточно ли 100Вт на 1 м2 площади?

Сергей 31 01.09.2014 00:33

Цитата:

Сообщение от UserX (Сообщение 198233)
Вообщем-то по табличке значения стали ниже.
Достаточно ли 100Вт на 1 м2 площади?

Не всегда.
Иногда мало, иногда много. Расчетом теплопотерь, Вам не стоит заниматься, просто опишите дом.
Пирог стены, пола, кровля, окна.

UserX 01.09.2014 00:38

Стены: ГС блок - 200 мм, мин. вата - 50 мм, воздушная прослойка 30-40мм, кирпич 120 мм.
Пол: По грунту черновая стяжка 60мм,
пенопласт 25 пл. 50мм, там где не будет ТП и 80 мм где будет ТП
чистовая стяжка 50-60 мм

Окна. Двухкамерный стеклопакет с i-стеклом. Профиль 5 камер 70мм.
Кровля. 200мм минвата.
Перекрытия 100мм минвата. Больше для звукоизоляции, но пригодится если не буду временно отапливать 2-й этаж.
Размеры дома: http://www.domsovetov.by/imagehostin...d53f2acca3.jpg
Да и 2-й этаж отапливается лишь на половину.

Сергей 31 01.09.2014 00:42

Берите первый этаж 80 Вт/м2, второй 85 Вт/ м2.