Цитата:
По СНИПам в новостройках только 1,5 мм используется - и на освещение, и на розетки. И защищаются такие линии автоматом на 16 А. И экспертизу проходят все проекты такие. П.С. Кто хочет, тот услышит. Далее даже отвечать не буду на комменты |
Да уже достал этот электромонтер
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее было в 20:25 ---------- Цитата:
|
Первая попавшаяся в поиске статья. Человек зарабатывает на сборке щитов.
http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-ta...inala-avtomata Еще статья http://zametkielectrika.ru/vremya-to...yklyuchatelej/ del... не ошибся 1,45 номинала, вообще, в течении часа. И замечу, что это для катекории В. А для категории С, которую у нас ставят поголовно, всё гораздо прикольнее https://google.gik-team.com/?q=%D0%B...BB%D0%B5%D0%B9 Вот таблица по кабелям. Кому интересно, кабель 1,5 трёхжильный в трубе-15А (последний столбец). 3 одножильных уже 17А http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html#1 |
Цитата:
И что вы думаете про последний столбец Таблицы 9 по вашей ссылке? |
В некоторых таблицах пишут трубы, в некоторых лотки и т.д. Замурованная проводка, в общем. Лично у меня кабель в гофре в штобах замазан, считай труба. Гофра чисто для возможности извлечения и замены, т.к. вся проводка по чердаку и в пустотах плит. Не люблю что либо хоронить без доступа.
Думаю что поливинилхлорид из которого сделана изоляция ВВГ относит этот кабель к первой таблице. Я с вами со всеми бороться не собираюсь, а то накинулись. Мне главное чтобы у меня было всё нормально в электрике, у моих близких и у моих соседей, т.к. дома не особо далеко, мало ли, пламя перекинется. |
@Юра Добриденев, про сечения и автоматы все верно пишете!!! Умеют наши люди на спичках экономить.
Простой пример вдогонку. Некоторое время назад пользовался частенько галогеновыми прожекторами общей мощностью 3 кВт. Через час работы - провод ПВС 3*1,5 конкретно теплый был - руку долго не удержишь. Когда была возможность - всегда разбивали на 2 линии и тянули 2 удлинителя. |
Писал в позапрошлом посте фразу об электромагнитном расцепителе, но удалил. Осталось одно предложение про разницу между категориями. В том посте она сейчас не в тему, только что заметил, но удалить не могу. В общем, хар-ки теплового расцепителя в категориях B,C,D одинаковы и график для них один.
|
Если понимать физику процессов - вопросы отпадают. А выбор номинала автомата зависит исключительно от индивидуальных желаний по "запасу прочности".
P.S. По моему личному убеждению, при прокладке НЕ в трубах и не в слое утеплителя, нормальный ГОСТ-овский кабель ВВГ 3*1,5 можно защищать автоматом на 16А. |
Цитата:
пруф на норматив |