майкл 07.10.2017 20:11

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 297551)
Если не заметили того поста, повторю:
Автомат на 16А не отключается при 18А в течении часа. Полтора номинала, т.е. 24А от будет держать около 9 минут. Полторы минуты он будет держать 2,5 номинала, это 40А.

Я и сам знал, что это - бред, но спокойствия ради (а вдруг я чего-то не знаю?) показал это отцу, который сорок лет уже ЭФИ делает, один из лучших в Минске спецов. Его заключение - ни слова правды в ваших словах нет, выкиньте такие токовременные характеристики. Они - для каждого производителя свои, но ни у одного завода нет похожих на ваши данных.
По СНИПам в новостройках только 1,5 мм используется - и на освещение, и на розетки. И защищаются такие линии автоматом на 16 А. И экспертизу проходят все проекты такие.
П.С. Кто хочет, тот услышит. Далее даже отвечать не буду на комменты

Olego2002 07.10.2017 20:21

Да уже достал этот электромонтер

Юра Добриденев 07.10.2017 20:26

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 297614)
Я и сам знал, что это - бред, но спокойствия ради (а вдруг я чего-то не знаю?) показал это отцу, который сорок лет уже ЭФИ делает, один из лучших в Минске спецов. Его заключение - ни слова правды в ваших словах нет, выкиньте такие токовременные характеристики. Они - для каждого производителя свои, но ни у одного завода нет похожих на ваши данных.
По СНИПам в новостройках только 1,5 мм используется - и на освещение, и на розетки. И защищаются такие линии автоматом на 16 А. И экспертизу проходят все проекты такие.
П.С. Кто хочет, тот услышит. Далее даже отвечать не буду на комменты

Эти характеристики у любого производителя в открытом доступе, для этого не нужно делать эфи 40 лет. И они у нормальных производителей практически одинаковы, отличаются незначительно и эта разница сути не меняет. Так что не вам и не вашему отцу советовать кому что выкидывать

---------- Сообщение добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее было в 20:25 ----------

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 297615)
Да уже достал этот электромонтер

Есть еще что сказать, любитель алюминиевой проводки ?

Юра Добриденев 07.10.2017 21:54

Первая попавшаяся в поиске статья. Человек зарабатывает на сборке щитов.
http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-ta...inala-avtomata
Еще статья http://zametkielectrika.ru/vremya-to...yklyuchatelej/

del... не ошибся
1,45 номинала, вообще, в течении часа.
И замечу, что это для катекории В. А для категории С, которую у нас ставят поголовно, всё гораздо прикольнее

https://google.gik-team.com/?q=%D0%B...BB%D0%B5%D0%B9

Вот таблица по кабелям. Кому интересно, кабель 1,5 трёхжильный в трубе-15А (последний столбец). 3 одножильных уже 17А
http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html#1

-AD- 07.10.2017 23:04

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 297619)
Вот таблица по кабелям. Кому интересно, кабель 1,5 трёхжильный в трубе-15А (последний столбец). 3 одножильных уже 17А

А вы в трубе кабель прокладывали или в(под) штукатуркой? По вашему мнению есть ли разница в данном случае по допустимому длительному току?
И что вы думаете про последний столбец Таблицы 9 по вашей ссылке?

Юра Добриденев 07.10.2017 23:08

В некоторых таблицах пишут трубы, в некоторых лотки и т.д. Замурованная проводка, в общем. Лично у меня кабель в гофре в штобах замазан, считай труба. Гофра чисто для возможности извлечения и замены, т.к. вся проводка по чердаку и в пустотах плит. Не люблю что либо хоронить без доступа.

Думаю что поливинилхлорид из которого сделана изоляция ВВГ относит этот кабель к первой таблице.

Я с вами со всеми бороться не собираюсь, а то накинулись. Мне главное чтобы у меня было всё нормально в электрике, у моих близких и у моих соседей, т.к. дома не особо далеко, мало ли, пламя перекинется.

Valery_SY 09.10.2017 01:05

@Юра Добриденев, про сечения и автоматы все верно пишете!!! Умеют наши люди на спичках экономить.
Простой пример вдогонку. Некоторое время назад пользовался частенько галогеновыми прожекторами общей мощностью 3 кВт. Через час работы - провод ПВС 3*1,5 конкретно теплый был - руку долго не удержишь. Когда была возможность - всегда разбивали на 2 линии и тянули 2 удлинителя.

Юра Добриденев 09.10.2017 09:26

Писал в позапрошлом посте фразу об электромагнитном расцепителе, но удалил. Осталось одно предложение про разницу между категориями. В том посте она сейчас не в тему, только что заметил, но удалить не могу. В общем, хар-ки теплового расцепителя в категориях B,C,D одинаковы и график для них один.

-AD- 09.10.2017 12:58

Если понимать физику процессов - вопросы отпадают. А выбор номинала автомата зависит исключительно от индивидуальных желаний по "запасу прочности".
P.S. По моему личному убеждению, при прокладке НЕ в трубах и не в слое утеплителя, нормальный ГОСТ-овский кабель ВВГ 3*1,5 можно защищать автоматом на 16А.

Scorpy 09.10.2017 16:19

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 297462)
1.5 мм2 легко держит 4 кВт.

сфіга лі?
пруф на норматив