Zmeevik 09.11.2013 00:07

Prosto,
Цитата:

Сообщение от Prosto (Сообщение 163024)
и для чего они, если можно сделать самому

тут, как и всё гениальное, просто - что бы не делать самому :) ведь если подумать то и бойлер косвенного нагрева например самому не сложно сделать. бидон молочный куда нибудь повыше поставить, и снизу в него змеевик врезать по которому вода горячая бегать будет, снизу слив в кран, а сверху поплавок от унитаза чтобы через верх не полилось :) ан нет, люди за него сотни нефти отваливают, не хотят хэнд-мэйд такой :)
мне фирменная APE гребенка в сборе на 4 контура обошлась в 190 унылых енотов.
6 контуров - значит гребенка на 6 контуров (выходов естественно будет 12).

Prosto 09.11.2013 01:12

а гребенка для тп и гребенка для отопления батареями это разные вещи или делают вместе?

майкл 09.11.2013 10:06

Цитата:

Сообщение от Prosto (Сообщение 163029)
а гребенка для тп и гребенка для отопления батареями это разные вещи или делают вместе?

разные. Для теплого пола гребенка существенно дороже

sergN 09.11.2013 11:44

для контуров , которые одинаковы (соответственно не будут регулироваться)
гребенка -это труба и куча сосок или дырок под резьбу- куда вкручиваются фитинги для труб.
можно на выходы(на соски) вкрутить латунные газовые вентиля-они могут регулировать.
короче варианты могут быть разные.
применять их имеет смысл , как я писал выше , когда вы имеете под руками
нужные материалы и ресурсы , и понимаете что к чему.
(тут народ с топметрами куролесить любит). ну и естессно вопрос денеХ.
решаем сам- надо не надо.

freeze 09.11.2013 12:31

Даже если контура одинаковы по длинне их все равно нужно "подкручивать". У каждого контура как не крути, а будет немного разное сопротивление из-за разности укладки трубы(у змейки больше, у спирали меньше). Также желаемая температура пола для разных помещений может оказаться разной.

adf 09.11.2013 12:38

Один раз подкрутил-и забыл. Дальше регулируется только тепература подачи теплоносителя.

AAV 11.11.2013 23:58

Ребят, может где и писАли уже, не пинайте.
Раскажите как ПОШАГОВО запускать ТП.
Имеем: котел, подачу и обраткк до гребенки без воды, 10 контров ТП тоже без воды и не подсоединеннх к гребенке. Гребенка Кан 73-я с насосом, котел вайлант.

sergN 12.11.2013 12:27

ну ..этава..
лучше вдвоем запускать.
закрываешь на ТП вход и выход гребенки-шаровые и насос отсекаем снизу.
закручиваешь клапаны контуров (они внизу.) . прикручиваешь все контуры 1 концом к гребенке. к той части которая ниже.
...
вариант 1-запускаешь воду в систему. бегаешь спускашь воздух по радиаторам.-получили систему до ТП с водой без воздуха.
отсекаешь котел контур от системы.

1/надеваем шланг на спускной сосок на верхней гребенке и в ведро.
2/открываем низ насоса ,даем воду- снизу пошло в гребенку и из спускника наверху-отсекаем насос с двух сторон и выключаем воду (шаровый на входе низа гребенки). курим.
3/
открываем низ в гребенку
открываем 1клапан контура и ждем , когда польется из верхнего висячего контура (который открыт).
проливаем немного в ведро(прямо из трубы) и закрываем кран.
..

прикрепляем верх петли в гребенку.даем воду (нижний шаровый на гребенке)
на 5 секунд при этом открыт спуск воздуха в верхней гребенке.вода заполняет и выдавливается частишно из этого клапана с воздухом.
..
закрываем шаровый. спускник открыт.

1 контур заполнен.
закрываем клапан нижний на этом контуре.
..
открываем шаровый и откручиваем клапан второго контура
ждем воды из втогого конца , проливаем контур , закрываем шаровый , втыкаем контур на место , открываем шаровый , сливаем со спускника чутка воду/воздух , закрываем шаровый , закрываем клапан контура.
..
и так все контуры.
..
все контуры залиты и закрыты снизу. закрываем спускник верхний.открываем все клапана и насос , даем давление -открываем шаровый верхний и нижний. смотрим . включаем насос . он гоняет по кругу. периодически пробуем спускник. если надо чуть даем воду в систему.
..
смотрим на манометр- открываем котел и устанавливаем рабочее давление.
..можно запускать отопление.
как-то так

artexpress 12.11.2013 14:32

Цитата:

Сообщение от AAV (Сообщение 163321)
Ребят, может где и писАли уже, не пинайте.
Раскажите как ПОШАГОВО запускать ТП.
Имеем: котел, подачу и обраткк до гребенки без воды, 10 контров ТП тоже без воды и не подсоединеннх к гребенке. Гребенка Кан 73-я с насосом, котел вайлант.

Первый шаг - дать стяжке набрать прочность - 28 дней при температуре 20 градусов.

sergN 12.11.2013 15:58

я пока писал- сам сбился.
основной посыл-
заполнять снизу так- чтобы вода подпирала снизу вверх.
и сверху выпускать/травить "смесь" воздуха и воды..
выход в систему блокировать до момента полного заполнения и прогона ТП.
(если воздух и попадет в систему- не страшно. потом на радиаторах стравится.)
дать системе поработать вхолостую- потоки собьют воздух, что не стравился в какую-нить дырку.
следить за давлением.и соплями.
перед заливом воды системы вообще - проверить давление в РБ . я ставлю себе 1.5 атм(это я себе-не вам). проверять автоманометром. докачивать насосом.
через пару дней отвернуть и проверить сеточный фильтр на "крупный" мусор.(он в паре с кранами и насосом у котла ).долить воды. и проверить его же через полгода.(когда окислится кислород и смоет парашу/жижу в фильтр).