Консультец |
23.07.2014 20:52 |
Цитата:
Сообщение от Славка
(Сообщение 194885)
и диаметр вентканала должны рассчитывать исходя из мощности котла. Но чёт всем пихают ф150
|
Спокойно. НЕТ в вентиляции диаметра 150. А 160 проектировщики закладывают с запасом. 100 -125, это для с/у потянет, для топочной - нет. У меня в ВК указано 160, гибкий теплоизолированный воздуховод (гофра). Мощность котла для вытяжки не имеет НИКАКОГО значения.
P.S. 160 у меня есть, а вот гофры до сих пор нет! При монтаже не хватило, так и забылось. Собственно и двери у меня туда тоже нет. Стоит в соседней комнате. Вот так и живём.
---------- Сообщение добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее было в 19:50 ----------
Цитата:
Сообщение от Славка
(Сообщение 194885)
По последним требованиям вентканал необходим, а так же датчик загазованности и термозапорный клапан.
|
А по не последним, вообще хрен бы подключились. Но ведь тут "мнения разделились". Скоро и ТКП поделят. Тут играем, тут не играем, а здесь рыбу заворачивали.
|