Цитата:
Засыпают и тем и тем, смотря какой грунт. Например, глину назад засыпать у вас не получится. Внутрь фундамента желательно суглинок или супесь не сыпать, если полы по грунту, т.к. эти грунты тяжело утрамбовать и такой дом не желательно оставлять без отопления, даже утеплённый. Влажный грунт и влажный бетон это 2 больших разницы. Уже несколько раз повторял, бетон может быть влажный, но не арматура, т.е. контакта стальной арматуры с влажным бетоном быть не должно. И последнее, на 2х метрах грунт совсем не всегда бывает влажный. Именно по этому стержни должны быть не короче 3х метров. Как, при таком количестве условий можно делать такие однозначные рекомендации, которые имеют еще и обязательное исполнение в некоторых странах ? Для чего ? У нас, например, все проще: пришла комиссия, сделала замер, если показатели удовлетворяют требуемым, всё, подключают. И пофигу как ты это обеспечил, загнал арматуру своего фундамента в воду или забил неподалёку несколько стержней. |
1. Да, дом с цоколем.
2. Я имел ввиду засыпку снаружи фундамента. 3. Полностью согласен. Все индивидуально в каждом случае. Важно обеспечить показатели, отвечающие требованиям. |
Цитата:
|
можно и дифами всё загнать.
это вопрос топологии. у меня 3 фазы.= 3 узо. и куа автоматов. можно было бы просто кучу дифов... наверное есть нюанся. но я и не знаю. (ну например автомат есть на 2 ампера , а есть ли такой диф.?) |
Я тут не советчик, у меня несколько иной подход. Например, в котельной 4 автомата, включая автомат на свет. Тут все индивидуально.
Но я, обычно, против дифов. Нормальный щит на них собирать дорого. |
Все индивидуально.
У меня, например, будет 4 щита. (1эт., 2 эт, цоколь, гараж). К каждом щите планирую УЗО и от него двухполюсные автоматы на каждую комнату, (но у меня в комнатах линии розеток и освещения не разделены). С/м - свое УЗО и автомат (или ДИФ?). Кухня вообще отдельная песня. И одно УЗО на много автоматов не поставишь, надо потребление смотреть. Мне кажется, собирать все на ДИФ-ах не лучшая идея. И по мне, у Вас мало линий под УЗО. У меня под УЗО будут все потребители. (но это мое частное мнение). |
Цитата:
Смотрю примеры проектов и только больше путаницы: где-то освещение санузлов идет через УЗО, а у кго-то только розетки. А есть в одном и том же проекте: один свет санузла без УЗО, а во втором санузле после УЗО ... Где-то промелькнуло что на свет обычно УЗО не ставят. ---------- Сообщение добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее было в 12:13 ---------- Жалко что наши местные электрики молчат, а вот их совет сейчас был бы очень к стати |
У них тоже у каждого свое мнение будет.
УЗО, насколько я понимаю, выбирается по сумме токов автоматов к нему подключенных. И у меня с двумя УЗО ну никак не выходит. Кроме того отдельные УЗО на санузлы, кухня, улица. |
@chast_nik, сумму автоматов после УЗО нужно подбирать только если его номинал ниже чем у автомата стоящего перед ним. Если номинал равен или больше то пофиг сколько и каких автоматов после него - это точно.
Суть в том что УЗО не защищает провод никак, и оно само тоже должно быть защищено. Поэтому такие правила |
вот потому я узо и ставил- 16А ,25 А
а после ни подбирал по линиям автоматы. диф повесил только на кухню. .. соврал. у меня по 2 УЗО на фазу= а вообще делил нагрузки в шахматку- тобы вырубание одного УЗО не вызывало темноты по соседним лампочкам. |