Славка 19.11.2014 23:35

Есть вопрос по узо!

Монтирую розетки, автомат на линии естественно выключен. ;) Перекусываю провод кусачками, те в процессе замыкаю его между собой и от этого сработало УЗО. Никакого напряжения на проводах нет. Щелчка замыкания тоже нет. А вот узо сработало. Что за хрень?

Korvet068 19.11.2014 23:53

Славка, автомат одинарный или спаренный?
Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 206367)
Перекусываю провод кусачками

Провод или кабель? Если кабель, то часом не три ли жилы одновременно, включая и заземление?

Славка 20.11.2014 00:37

Автомат одинарный на фазе, УЗО на группе автоматов. Кабель на розетки естественно трёхжильный, перекусывался сразу.

---------- Сообщение добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее было в 00:01 ----------

Нашёл ответ :) Срабатывает при замыкании ноля на землю.

"УсЁ нормально. Сопротивдение линий не велико (я думаю меньше ома) поэтому для 30мА достаточно разности 30мВ"

Сопротивление измерял, точно меньше ома

voffka 20.11.2014 00:38

Славка, "ноль" и "землю" закоротил, по "нолю" что-то блуждало, вот УЗО и сработало. Все норм.

Славка 20.11.2014 00:39

УГУ.
"Одним из вариантов срабатывания УЗО, является ситуация, когда утечка происходит не с фазного провода, а с провода нейтрального. Вроде бы ничего страшного (в нормальной ситуации между нейтралью и землей напряжения нет) тем более что при TN схеме заземления (включая все производные TN-C, TN-S и TN-C-S) эти провода объединяются в щитке, однако провод заземления всегда обходит УЗО и при замыкании земли и нейтрали некоторая часть тока (в нормальной ситуации - половина тока) устремляется к щитке не по нейтрали, через УЗО, а по зеземляющему проводу PE, в обход УЗО, которое, в свою очередь увидев разницу токов по фазе и нейтрали - срабатывает и выключает напряжение."

Korvet068 20.11.2014 00:51

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 206373)
Автомат одинарный на фазе, УЗО на группе автоматов

А на другой группе явно сидели некие потребители, причём кушающие больше чем зарядка от мобилки.

Стэлс 23.11.2014 21:34

Сегодня упал удлинитель, разломался и внутри его шинки нуля и фазы закоротило. Выбило все три автомата, включая вводной((. Почему? Или это норма? На розетк16С, перед ним 24С трефазный, вводной трехфазный 32С (или даже больше, не помню уже).

voffka 23.11.2014 23:08

Стэлс, лучше пусть выбьет все три, чем погорит что-то другое.

sergN 23.11.2014 23:18

Славка, электромеханические узо срабатывают от любой нештатной ситуации (ETON по крайней мере. сегодня как раз говорил об этом с продавцом)..
электронные вообще ни о чем..шлак.

Korvet068 23.11.2014 23:29

Цитата:

Сообщение от Стэлс (Сообщение 206794)
Сегодня упал удлинитель, разломался и внутри его шинки нуля и фазы закоротило. Выбило все три автомата, включая вводной((. Почему? Или это норма? На розетк16С, перед ним 24С трефазный, вводной трехфазный 32С (или даже больше, не помню уже)

Версия такая. Прошёл ток короткого замыкания, а не ток превышающий номинал на порядок. В автоматах сработали расцепители КЗ, пока 16А готовился на отсеку, за это время более мощные автоматы словили команду на отбой по КЗ