не понял про подготовку...

Юра Добриденев 22.06.2016 20:20

Цитата:

Сообщение от Dogger (Сообщение 266554)
не понял про подготовку...

Для какой цели бетонная подготовка у вас ? Если замкнуть наплавляемую гидроизоляцию, при наличии подвала, то понятно, в ином случае не вижу в ней смысла.

Dogger 22.06.2016 20:29

по проекту идет так:
ПГС втрамбованный в грунт, бетонная подготовка, монолитная подушка 500мм, монолитный фундамент 300мм

Юра Добриденев 22.06.2016 21:54

первых два пункта не нужны, первый пункт может быть вреден, если под подошвой пучинистый грунт.

DOLBO.BY 22.06.2016 22:58

Цитата:

Сообщение от Dogger (Сообщение 266559)
по проекту идет так:
ПГС втрамбованный в грунт, бетонная подготовка, монолитная подушка 500мм, монолитный фундамент 300мм

стандартное решение, рекомендованное нормативными документами в строительстве.

в строительстве меньше всего нужно слушать друзей и интернет, а больше проект и нормативные документы.

Dogger 22.06.2016 23:15

Цитата:

Сообщение от DOLBO.BY (Сообщение 266579)
стандартное решение, рекомендованное нормативными документами в строительстве.

в строительстве меньше всего нужно слушать друзей и интернет, а больше проект и нормативные документы.

кстати, об этом мне сказали не только Вы :)

Юра Добриденев 22.06.2016 23:28

В проектах лупят одно и то же не задумываясь, копируют целыми блоками, не думая нахрена это нужно. Вам ширину подошвы как рассчитали, вы давали им результаты геологических исследований ?

Для чего ПГС на грунт, для чего бетонная подготовка ? Уже который раз спрашиваю. Бетонная подготовка рекомендуется нормативными документами только при защитном слое меньшем чем 70мм (кто мешает разместить арматуру так ?) и при необходимости гидроизоляции фундамента снизу.
Я русскими словами выражаюсь или на китайском ? Подсыпка на грунт-зло, если она не выполняет функцию поднятия уровня или замены грунта грунта, т.е. большой утрамбованный послойно или укатанный слой насыпного грунта, это потенциальное корыто для воды, могу фото в десятый раз показать.
А в прочем, не буду ничего показывать, стройте с подсыпкой и подготовкой, мне-то какая разница ?

illarion 22.06.2016 23:37

Цитата:

Сообщение от Dogger (Сообщение 266559)
по проекту идет так:
ПГС втрамбованный в грунт, бетонная подготовка, монолитная подушка 500мм, монолитный фундамент 300мм

А проект индивидуальный? Разработан для вас и учетом исходных данных вашего участка? Геологии, например.
Или типовой проект из журнала или интернета?

Юра Добриденев 22.06.2016 23:38

Цитата:

Сообщение от Dogger (Сообщение 266580)
кстати, об этом мне сказали не только Вы :)

Так в чем тогда вопрос ? Делайте по проекту, зачем спрашивать, у вас же есть классный проект, со свесом стен - 15!!!, пилять, сантиметров.

DOLBO.BY 22.06.2016 23:39

уже все давно разжевывалось в другой теме.
лень опять начинать, да и ни к чему это.

почитайте все ТНПА по этой теме - там все это разжевано, даже с картинками.
если нужно - могу позже поискать какие конкретно.

повторяю который раз - для себя стройте как хотите. а советы давать - только опираясь на что-либо более весомое кроме личного опыта и личных представлений...

срач разводить не собираюсь по этому поводу - продолжать не буду. вы победили "за явным преимуществом"...))

Юра Добриденев 22.06.2016 23:48

Что-то не понимаю, я пишу рекомендации из нормативных документов, по памяти, правда, копаться не охота. При чем тут стройте как хотите ?
В подсыпке на пылеватых пучинистых грунтах стоит вода, это факт, это корыто. Бетонная подготовка нужна только в тех случаях что я описал, это из нормативки. НО нормативная литература совсем никак не дает рекомендации что же делать с боковым защитным слоем арматуры, спасая её при помощи подготовки снизу, вам это не кажется странным ? И зачем делать двойную работу, заливая бетонную подготовку, ради защиты арматуры, если можно просто увеличить защитный слой ? Пара добавочных сантиметров М300 будет защищать арматуру получше чем пролитый раствором щебень или 100мм тощего бетона.

DOLBO.BY 23.06.2016 00:05

вкратце,
- трамбованным пгс или щебнем в слабый грунт улучшают показатели грунтового основания на определенную глубину. пгс или гравийная подушка.
- бетонная подготовка - как защитный слой от влаги из грунта и для удобства армирования с точным расположением арматурных каркасов с заданным фиксаторами защитным слоем - по бетонной подготовке, кажется, минимум 40мм (без нее, по грунту - 80 или 100мм)
- далее - монолитная подошва с определенной расчетной шириной для несущих и самонесущих стен. лучше - с вертикальными выпусками армирования.
- вертикальная монолитная стена (лента) фундамента до проектной отметки.

Юра Добриденев 23.06.2016 00:21

ПГС или гравийная подушка не улучшит характеристики грунта никак, т.к. под подушкой опять грунт, да и хрен её нормально затрамбуешь, чтобы было лучше чем нетронутый грунт.
Бетонная подготовка как защита от влаги арматуры заменяется увеличением защитного слоя бетона конструкции до 70мм и даже при бетонной подготовке что делать с боковым защитным слоем, который по нормативной документации остался 40мм, при наличии подготовки ? Почему защищается только низ ? Где логика ?
Нормально дистанцируется арматура и на грунте, это в любом случае проще быстрее и дешевле чем лить подготовку.
А дальше это уже как рассчет покажет, у меня по рассчету 2 уровня плит при двустороннем опирании на несущую стену лежат на основании шириной 300мм и это на пылеватой супеси. Теперь вопрос - для чего, при таком результате, отдельная монолитная подошва, если сама лента 300 ? Рассчет сделал, по рассчету построил, по рассчету стоит, просадок нет, мониторил. Но это мы не обсуждали, там никаких данных, так что это в теме не трогал.
И еще, та нормативка состряпана в те времена, когда в землю лили М150 (образно, но около этого). На сегодняшний день, при доступности высокомарочных бетонов и различных добавок, бОльшую часть нормативов не мешало бы пересмотреть, те же самые толщины защитных слоев (тех которые зависят от среды) и т.д. Т.е. пересмотреть в зависимости от применяемого материала. Те же 70мм в грунте легко превращаются в 40-50мм при использовании М300 или бетона не такой высокой марки, но с гидрофобизирующей добавкой.
В некоторых труднодоступных для техники отдаленных местах ту же подготовку вполне успешно можно заменить какой нибудь профилированной мембраной. Это будет гораздо лучше сниповских 200мм щебня пролитых битумом, в котором повымазывается вся арматура (последствия вы понимаете). Время и прогресс не стоят на месте, а нормативка за ними ну никак не успевает в странах пост советского пространства. Про большинство проектировщиков вообще разговор отдельный, там всё очень запущено и мхом поросло.

Pavel_GGS 23.06.2016 00:29

Цитата:

Сообщение от DOLBO.BY (Сообщение 266587)
вкратце,
- трамбованным пгс или щебнем в слабый грунт улучшают показатели грунтового основания на определенную глубину. пгс или гравийная подушка.
- бетонная подготовка - как защитный слой от влаги из грунта и для удобства армирования с точным расположением арматурных каркасов с заданным фиксаторами защитным слоем - по бетонной подготовке, кажется, минимум 40мм (без нее, по грунту - 80 или 100мм)
- далее - монолитная подошва с определенной расчетной шириной для несущих и самонесущих стен. лучше - с вертикальными выпусками армирования.
- вертикальная монолитная стена (лента) фундамента до проектной отметки.

по 1 пункту : глубина сжимаемой толщи метров 4-5 от подошвы.поэтому удельный вес значимости в несжимаемости см20 сверху ничего не значат.
по 2 пункту. только в случае удобства монтажа арматуры и опалубки. ибо наличие +- 10 см бетона С8/10 на влогу сами понимаете как влияет.
по 3 пункту : ниче сказать не могу про улучшеность за счет верт выпусков ибо не улавливаю смысла. про ширину согласен
по 4 не уловил смысла при наличии guc/
PS в нашей жизни дофига конструктивных мероприятий. которые в большинстве своем тянет за собой вполне затратные мероприятия для этих целей. представте что нет подготовки. забылии ее. и не применили верт арматуру и о боже что будет??? ничего не будет плохого
С Иваном в принципе согласен. Начинать надо думать с привильного . Хреново само получится ))). а когда это уже осмысливаешь, то шелуху сама отделится. ибо ряд того что написано в ТНПА как средняя температура по больнице. Юра сразу ко второму этапу приходит. ибо уже отделил шелуху

DOLBO.BY 23.06.2016 00:50

вот здесь уже все это обсуждали http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=237&page=19
со ссылками на нормативку

по п.3. я имел ввиду, что лучше бетонировать за раз, без горизонтального разрыва между подошвой и стеной подвала, при условии что будет подвал и требуется его гидроизоляция

Pavel_GGS 23.06.2016 00:52

Цитата:

Сообщение от DOLBO.BY (Сообщение 266594)
по п.3. я имел ввиду, что лучше бетонировать за раз, без горизонтального разрыва между подошвой и стеной подвала, при условии что будет подвал и требуется его гидроизоляция

ну это идеальный вариант.

Юра Добриденев 23.06.2016 00:55

вот как раз для гидроизоляции подвала я бы применил бетонную подготовку, для того чтобы на неё наплавить гидроизоляцию с выпусками в обе стороны, а затем лить фундамент. Потом эти выпуски склеиваются с внутренней (по стяжке) и наружной гидроизоляцией и получается замкнутый контур. Есть и другие варианты "замыкания", но и этот рабочий.
По этому и задал свой первый вопрос топикстартеру.
Но если лить за раз, то марку повыше+гидрофибизирующая добавка и на "сухих" грунтах можно ничем и не мазать и ничем не клеить, при наличии подвала. Я, таки, сторонник "за раз" )

Lama 23.06.2016 02:29

@Dogger, как застройщик застройщику:
Если ваш проект адаптирован на ваш участок и вы давали проектировщику результаты геологических исследований и он их учел - то стройте так как он вам запроектировал и никаких советов даже и не думайте спрашивать и реализовывать. Проектировщик несет ответственность за ваше строение до тех пор, пока вы строите по его проектному решению!!!

Если у вас типовой проект и грунты вы не исследовали, то вот тут совет профи не помешает, но тупо не разобравшись следовать советам с форумов я бы не рекомендовал. Вдумывайтесь что и зачем, если не можете понять всегда есть возможность получить консультацию вне интернета в специализированных НИИ и т.д.
Проблема большинства советов с ходу в том, что разбирающиеся в вопросе люди не получают полной инфы от спрашивающего, а бывает что нюанс меняет все с ног на голову. Потом от них слышишь фразу типа: " а ну если у вас это ... то тогда конечно не надо " :)

Вот как подтверждение моих выводов: @DOLBO.BY, я уверен что специалист в области бетона, дает совет фразой:
Цитата:

Сообщение от DOLBO.BY (Сообщение 266587)
вкратце,
- трамбованным пгс или щебнем в слабый грунт улучшают показатели грунтового основания на определенную глубину. пгс или гравийная подушка.

А вот с чего он сделал вывод что у вас слабый грунт? Вы ему об этом не говорили, а вдруг у вас скальная порода или наоборот заболоченная местность?
Далее вам летит еще один совет:
Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 266591)
по 1 пункту : глубина сжимаемой толщи метров 4-5 от подошвы.поэтому удельный вес значимости в несжимаемости см20 сверху ничего не значат.

Вопрос, если ничего не значит, нафиг деньги тратить?
И первый совет:
Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 266564)
первых два пункта не нужны, первый пункт может быть вреден, если под подошвой пучинистый грунт.

Вот я бы, от таких советов точно бы "поплыл" - паника ... что делать .... как же правильно .. ?

А парадокс на мой взгляд в том, что все три совета от разбирающихся людей (это мои наблюдения), все три совета правильные (тоже базируюсь на своих небольших познаниях), но вот опять таки не учитываются ни в одном из них те самые нюансы типа: какой у вас грунт? А заложен ли в проекте дренаж фундамента? Ну и т.д.
:)

Юра Добриденев 23.06.2016 07:43

Вначале был вопрос, на который не было ответа. Дальше бы был диалог по существу, а так пошла вода. Потом был вопрос про геологию, всего лишь для того чтобы понять как делался и делался ли в принципе расчет. Ответа нет опять. Такое ощущение что в теме троль. Зачем выкладывать на форум свои проблемы, если не хочешь их решить ?
del

На счёт толщины цоколя, кстати. Раз уж стоит вопрос в его толщине, то не увидел толщину утеплителя на нем, что сбило.

Pavel_GGS 23.06.2016 08:12

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 266599)
Проектировщик несет ответственность за ваше строение до тех пор, пока вы строите по его проектному решению!!!

Если у вас типовой проект и грунты вы не исследовали, то вот тут совет профи не помешает, но тупо не разобравшись следовать советам с форумов я бы не рекомендовал. Вдумывайтесь что и зачем, если не можете понять всегда есть возможность получить консультацию вне интернета в специализированных НИИ и т.д.

))) вы были в этих НИИ? )))) и особенно специализированных ? ))). спуститесь на землю )))) приходиль там быть там быть в момент соответствия названия содержимому. уровень среднего проектирвщика соответствует там общей квалификации. ито это я как компемент для ваших НИИ написал.
Не несет проектировщик никакой ответственности начиная с момента отсутствия геологии сделав запись расчет выполнен на условные грунты и многое чего есть.
еще раз спуститесь на землю. реально вы сделали мое утро своими цитатами.
Проекты клепают организации по 5 классу сложности, где не требуется ничего кроме как свидетельство о регистрации юр лица.
Лама вы пишите свои выводы по такой наивности. правоу миляет. ( без сарказма )

illarion 23.06.2016 08:21

@Pavel_GGS, так а к чему вообще эти споры и советы, если никто ни за что не отвечает и нетгеологических исследований? Все пустое! Простой треп великих специалистов.
Получается так:
Вопрос:"У вас сделана геология?"
Ответ:"Нет!"
Заключение:"Делайте тогда, что хотите! Гарантий никаких нет!"

И зачем что-либо вообще обсуждать и советовать?

Юра Добриденев 23.06.2016 08:24

Цитата:

Сообщение от illarion (Сообщение 266607)
@Pavel_GGS, так а к чему вообще эти споры и советы, если никто ни за что не отвечает и нетгеологических исследований? Все пустое! Простой треп великих специалистов.
Получается так:
Вопрос:"У вас сделана геология?"
Ответ:"Нет!"
Заключение:"Делайте тогда, что хотите! Гарантий никаких нет!"

И зачем что-либо вообще обсуждать и советовать?

Споры и советы для истины, а ни за что не отвечает, при отсутствии геологии, проектировщик, которому вы ещё заплатите за это.
Делайте как хотите-это после фразы о том что друзья посоветовали слушать меньше советов.
Вы, кажется, специализированно смешали все в кучу. Нинада так, это срач.

Семиход 23.06.2016 08:43

По мне, так споры на форуме есть зло.
Человек неподготовленный получит 3-5 различных точки зрения и все равно ничего не поймет.
Специалисты померяются знаниями.

А решения все равно не будет, т.к. оно за заказчиком.

Т.е. либо верить проекту, либо не делать проект.

Pavel_GGS 23.06.2016 09:21

Цитата:

Сообщение от illarion (Сообщение 266607)
@Pavel_GGS, так а к чему вообще эти споры и советы, если никто ни за что не отвечает и нетгеологических исследований? Все пустое! Простой треп великих специалистов.
Получается так:
Вопрос:"У вас сделана геология?"
Ответ:"Нет!"
Заключение:"Делайте тогда, что хотите! Гарантий никаких нет!"

И зачем что-либо вообще обсуждать и советовать?

т.е спросить в какой фазе луны садить рассаду вы на слово поверите т.к понимаю степень ответственности нулевая изначально )))
Есть степень разумной достаточности с заложенным заранее запасом поболей если не хочешь платить за геологию

---------- Сообщение добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее было в 09:08 ----------


Цитата:

Сообщение от illarion (Сообщение 266607)

И зачем что-либо вообще обсуждать и советовать?

Вас и некоторых иногда заносит стоять в сторонке и потом выдать резуме с советом вообще не связанное, но осуждающее такой совет за то , что он дан

polyzadumchivy 23.06.2016 09:24

о следовании проектам. У меня был индивидуальный проект на основе геологии. т.е. вроде все как положено. Хорошо что @Pavel_GGS глянул потом его. В результате удалось сэкономить весьма прилично на неделании целого ряда ненужных элементов, например, контрфорсов.

Pavel_GGS 23.06.2016 09:25

PS прикол. стоят в компании например 3 чела. Иван Павел и Юрий. дискутируют о степени возможного послабления решений. Приходят еще пару человек и каким то макаром переводят разговор в плоскость осуждения первой дискуссии ибо по сути сказать нечего. может всетаки либо мимо пройти или со смыслом пообщаться ?
PS polyzadumchivy , Иван и Юра и Семиход это я не вам отвечал а постом выше к своему ))))

DOLBO.BY 23.06.2016 09:39

я сюда вообще встревать не хотел.
просто, увидел совет, осуждающий проектное и подтвержденное тнпа решение с указанием на то, что оно может быть вредным.
все это - без подробной инфы от заказчика.
поэтому и написал свое простое мнение в двух предложениях (изначально).
все желания отойти от нормативных решений - это от безденежья - упростить, недоделать, заменить и т.д. но не все заказчики готовы изменять нормативные решения в угоду экономии...

Pavel_GGS 23.06.2016 09:51

Цитата:

Сообщение от DOLBO.BY (Сообщение 266622)
все желания отойти от нормативных решений - это от безденежья - упростить, недоделать, заменить и т.д. но не все заказчики готовы изменять нормативные решения в угоду экономии...

если уберут некоторые позиции с ТКП о которых мы ведем беседы, то чудественным образом это уже будет не экономия и не отклонения и не безденежье?
В нормативах при новом строительстве уже нельзя применять асфальт. только бетон. Стоимость поднялась наверно процентов на 30 %. Смысл принятия замены понятен всем. но даю еще раз понять что уход в сторону по ряду позиций, это не уменьшение несущей способности.

никто по мелочи не будет ничего менять в нормативах в целях возможного расширения вариантов применения

sergN 23.06.2016 09:54

Оффтоп

polyzadumchivy 23.06.2016 09:57

@Pavel_GGS, Оффтоп

Pavel_GGS 23.06.2016 10:14

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 266626)
Оффтоп

Сергей когда понимаешь смысл, тогда и уходишь в сторону отклонений. В других случаях блюсти что написано. как технадзор. Всего то.

---------- Сообщение добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее было в 10:04 ----------

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 266628)
@Pavel_GGS, Оффтоп

да......

---------- Сообщение добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее было в 10:05 ----------

Никто не заметил, что другяа сторона даже не сомневается что стоять будет )))
Вопрос в производстве работ. А тут уж sergN вопрос не гарантированости чтоб стояло, а вопрос эффективности реализации. Зачем платить больше за одинаковую работу конструкций. polyzadumchivy это подтвердил. Правда я уже не помню о чем там речь была )))

polyzadumchivy 23.06.2016 10:20

@Pavel_GGS, http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=55888 (начиная с сообщения № 55)

Pavel_GGS 23.06.2016 10:24

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 266635)
@Pavel_GGS, http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=55888 (начиная с сообщения № 55)

)))) в этой же теме про мон фундамент

DOLBO.BY 23.06.2016 10:35

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 266629)
когда понимаешь смысл, тогда и уходишь в сторону отклонений. В других случаях блюсти что написано. как технадзор. Всего то.

об этом и речь с моей стороны была.
иначе - каждый застройщик в РБ будет писать тебе в личку с просьбами пересмотреть и изменить проектное решение, выполненное на основе стандартных решений нормативки.

Pavel_GGS 23.06.2016 10:44

Цитата:

Сообщение от DOLBO.BY (Сообщение 266637)
об этом и речь с моей стороны была.
иначе - каждый застройщик в РБ будет писать тебе в личку с просьбами пересмотреть и изменить проектное решение, выполненное на основе стандартных решений нормативки.

вот выше есть пост где там что то разрулил. я глянул его . прям ностальгия. шалил в теме не по-детски каждый пятый пост как что надо сделать. Сейчас каждый второй пост обосновываю почему в каждом пятом так советую )))) ну блин давайте вместе сообща иногда отступать от наезженных схем со смыслом.

DOLBO.BY 23.06.2016 11:22

кину сюда еще полезных ссылок по подушкам, чтоб инфа не потерялась:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ В ПУЧИНИСТЫХ ПРИ ПРОМЕРЗАНИИ ГРУНТАХ
ПОСОБИЕ П9-2000 к СНБ 5.01.01-99

Цитата:

8 Противопучинные мероприятия для малозаглубленных и незаглубленных слабонагруженных фундаментов

8.1 Данные мероприятия распространяются на проектирование и строительство легких одно-двухэтажных зданий и сооружений с кирпичными, из легких камней и блоков, легких сборных панелей стенами, а также с деревянными брусчатыми и сборно-щитовыми стенами.
Небольшие нагрузки на фундаменты таких зданий обуславливают их повышенную чувствительность к воздействию морозного пучения.
8.2 Малозаглубленный ленточный фундамент конструктивно представляет собой один - два бетонных или железобетонных элемента, укладываемых при пучинистых грунтах промерзающего слоя на подушку из непучинистого грунта. При этом глубина заложения подошвы фундамента от уровня планировки должна быть не менее 1/3 dfn (см. приложение Г, рисунок Г.1).
Низ подушки должен быть заглублен на глубину не менее расчетной глубины промерзания, если последняя меньше 80 см, или не менее чем на 80 см, если df больше 80 см.
8.3 Подушки под подошвой фундаментов отсыпаются, как правило, песком, грануло-метрический состав которого подбирается по коэффициенту неоднородности

Отсыпка подушки должна выполняться послойно с тщательным трамбованием каждого слоя до плотности, оговариваемой проектом.
8.4 Толщина подушки под подошвой фундамента является величиной переменной из-за необходимости создания уклона дна траншей под подушкой порядка 0,002 – 0,005 в направлении к водосборникам. Поэтому отсыпка подушки должна производиться при постоянном и тщательном нивелировочном контроле.
8.5 Водосборник, как правило один, устраивается в самом глубоком месте подушки. Месторасположение водосборника зависит от конструктивных особенностей здания и рельефа площадки строительства. Расстояние от водосборника до наиболее удаленной точки основания песчаной подушки должно быть не более 25 м.

8.9 Допускается устройство малозаглубленных фундаментов без применения дренирующих подушек, если их основанием являются условно непучинистые грунты и на площадке осуществлены инженерно-мелиоративные мероприятия, предусмотренные разделом 5, гарантирующие сохранение расчетного температурно-влажностного режима грунтов в основании на весь период строительства и эксплуатации сооружения.

8.12 Для некоторых конструктивных решений малоэтажных зданий могут применяться незаглубленные фундаменты: ленточные – из сборных железобетонных фундаментных плит и бетонных блоков, а также из монолитных железобетонных параллельных и перекрестных лент и сплошных плит, укладываемых на подсыпках из фильтрующих непучинистых материалов, отсыпаемых на дневную поверхность после снятия растительного слоя – (см. приложение Д, рисунок Д.1).
Толщина дренирующей подсыпки под подошвой фундаментов назначается в зависимости от степени пучинистости грунтов площадки. Для Республики Беларусь она может быть принята в пределах от 0,2 до 0,4 м.
Откосы и свободные горизонтальные поверхности фильтрующих подсыпок должны быть обдернены и засеяны травяной и кустарниковой растительностью.

3.5.55 подсыпки (fillings): Слои песка средней крупности, гравия, щебня или их смесей с песком, которые служат для замещения слабых и техногенных грунтов под фундаментами мелкого заложения или поднятия планировочных отметок, а также в качестве дренирующих элементов для ускорения консолидации расположенных ниже водонасыщенных пылеватых песков или пластичных глинистых грунтов (П11 к СНБ 5.01.01).
3.5.56 подушки (pads): Подсыпки под всем зданием или его частью для замены оснований фундаментов из слабых или техногенных грунтов (в случае прорезки всей их толщи они классифицируются как опертые) (П11 к СНБ 5.01.01).
ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
П16-03 к СНБ 5.01.01-99

Цитата:

6.23 Поверхность основания фундаментов, сложенного глинистыми грунтами, должна быть выровнена подсыпкой из горизонтально спланированного песка (кроме пылеватого) толщиной слоя от 50 до 100 мм. Поверхность песчаного основания планируется с использованием того же песка.
6.24 Если основание сложено глинистыми грунтами консистенции выше 0,5 или водонасыщенными песками, основание следует дополнительно уплотнять легкими катками или трамбовками.
6.25 Минимальная ширина траншей должна приниматься в проектной документации наибольшей из числа величин, удовлетворяющих следующим требованиям:
— под ленточные фундаменты и другие подземные конструкции — должна включать ширину конструкции с учетом устройства опалубки, толщины изоляции и креплений с добавлением 0,2 м с каждой стороны;
ТКП 25 12 45-5.01- 4-20 (02250)
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Строительные нормы проектирования

Цитата:

7.1.10 Под сборными фундаментами (ростверками) в глинистых грунтах необходимо устраивать
песчаную подготовку, а под монолитными в любых грунтах и сборными в водонасыщенных песках —
бетонную подготовку из бетона не ниже класса С8/10 по СТБ 1544, толщиной 100 мм, с размерами,
превышающими размеры подошвы фундамента на 100 мм (для каждой стороны).

6.6 Грунтовые подушки
6.6.1 Грунтовые подушки относятся к конструктивным стабилизированным насыпям вида I.1 по классификации таблицы 6.1 и применяются согласно 6.1, 6.2, требованиям 6.6.2 – 6.6.7 для замещения грунтов:
а) водонасыщенных неравномерно сильносжимаемых (слабых глинистых, биогенных специфических по 8.1 и др.) с Е ≤ 5 МПа, IL ≥ 0,7 МПа, е > 0,8, Sr ≥ 0,7 (распределительные подушки);
б) набухающих (компенсирующие подушки);
в) просадочных (компенсирующие подушки).
6.6.2 B проекте грунтовых подушек следует указать: ее толщину и размеры (в пределах отдельных фундаментов или зданий и сооружения в целом), схему планировки котлована, рекомендуемые виды грунтов, значения оптимальной влажности и требуемую плотность грунта, толщину
отсыпаемых слоев, типы грунтоуплотняющих механизмов и ориентировочное количество их проходок для уплотнения грунтов до требуемой плотности, условное расчетное сопротивление уплотненного грунта подушки.
6.6.3 При устройстве грунтовых подушек замещаемый грунт по всей его толщине или в верхней
части (в пределах деформируемой зоны) заменяется местным грунтом по 6.6.3.1 и 6.6.6, укладываемым с заданной проектом плотностью
6.6.3.1 Для распределительных подушек по 6.6.1, перечисление а) (рисунок 6.1 а)), следует использовать средний и крупный песок, щебень, гравий или их смеси, укладываемые послойно с уплотнением до коэффициента уплотнения Kcom ≥ 0,95. Высота подушек назначается таким образом, чтобы давление, передаваемое на подстилающий слой, не превышало расчетного сопротивления R этого грунта.
Ширину подушки понизу bп, м, рассчитывают по формуле
п = b + 2hпtgα, (6.4)
где b — ширина фундамента, м;
п — высота грунтовой подушки, м.
6.6.3.2 Компенсирующие подушки по 6.6.1, перечисление б), применяют для уменьшения неравномерности подъема фундаментов при локальном замачивании. Их следует устраивать из любых, кроме пылеватых песков, в пределах толщи набухающих грунтов при давлениях на основание p ≥ 0,1 МПа,
уплотняемых до Kcom ≥ 0,95

Pavel_GGS 23.06.2016 11:51

ваще закрепить в начале темы. тогда и вопросов меньше будет

Dogger 23.06.2016 13:25

Ниче се за день накалякали..
Проект типовой, индивидуально толкьо планировка переделывалась.
Геологию не делали.

---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее было в 13:15 ----------

и еще, так и не понял, как ориентироваться, как все-таки быть по фундаменту и гранутам, делать геологию? нет времени совсем да и денег вроде как это стоит... Или капнуть и посмотреть, что внизу? А если не сыпать ПГС, то просто оставлять бетонное основание?
По толщине ленты 300мм+50утепления+облицовочный камень, блок 400+50 вата+отделка. Стоит ли делать ленту 400, хз.

Юра Добриденев 23.06.2016 13:59

Цитата:

Сообщение от Dogger (Сообщение 266654)
Ниче се за день накалякали..
Проект типовой, индивидуально толкьо планировка переделывалась.
Геологию не делали.

---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее было в 13:15 ----------

и еще, так и не понял, как ориентироваться, как все-таки быть по фундаменту и гранутам, делать геологию? нет времени совсем да и денег вроде как это стоит... Или капнуть и посмотреть, что внизу? А если не сыпать ПГС, то просто оставлять бетонное основание?
По толщине ленты 300мм+50утепления+облицовочный камень, блок 400+50 вата+отделка. Стоит ли делать ленту 400, хз.

Не стоит. Будет свес 100мм, максимум, увеличить до 320-350мм.
Я бы лил по грунту основной фундамент из М250-300, если можно сделать защитный слой 60мм, а вы делайте как считаете нужным.

DOLBO.BY 23.06.2016 15:04

Цитата:

Сообщение от DOLBO.BY (Сообщение 266644)
ТКП 25 12 45-5.01- 4-20 (02250)
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Строительные нормы проектирования

7 Технические и конструктивные требования к проектированию и устройству
оснований, фундаментов, заглубленных частей зданий и земляных сооружений

7.1.13 Толщину защитного слоя бетона, подошвы фундаментов(ростверка), работающих в неагрессивных средах следует устанавливать:
— для монолитных фундаментов— 45 мм (при наличии бетонной подготовки) и 80 мм (без нее);
— для сборных фундаментов— не менее 45 мм;
— во всех случаях— не менее диаметра рабочей арматуры и максимального диаметра заполнителя бетона.
Защитный слой арматуры фундаментов, работающих в агрессивных средах, следует назначать
с учетом требований СНБ5.03.01 (11.2), ТКП45-2.01-111 и ТКП45-5.09-33.