purler 13.12.2018 07:38

Я могу привести пример газовой колонки, которая висела на стенке, следовательно настенник ))
Там вообще ничего не ломалось. Нечему, бо совсем пустая. Умерла от того что вода жёсткая и накипь все забила в ноль.

А если брать котел где запчасти стоят что крыло Боинга так конечно разорительно будет.
Электроника что в напольнике что в настеннике это ж одна электроника. Надёжность не меняется от того что она висит или на полу стоит.

Olego2002 13.12.2018 08:45

С 10 года настенник , ни одного ремонта. Только ежегодная профилактика.

freeze 13.12.2018 09:08

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 315002)
думаю она эффективна на каркасниках. там инерция мала.
у меня была на нfпольнике 20 лет ПЗА. я так и не вкупил там(не занимался сильно)
сейчас ПЗА есть (470 и+польская) но пока и без неё странности.
датчик в камере показывает больше чем в 2-х метрах в стрелке.
короче пока по-старинке

Насколько я понимаю фишка пза - это так называемая работа на опережение и по логике лучше подходит для инерционных домов. Т. е. корректировка в + или в - начинается до того, как произойдут изменения температуры внутри.
Как грубый пример: если ехать на авто с постоянной скоростью и удерживая педаль газа спуститься с горы, то получится менее экономично в плане расхода топлива, чем перед спуском заглушить двигатель.

Юра Добриденев 13.12.2018 10:47

Да, тоже так думаю, только в связке с термостатом ПЗА регулирует только температуру подачи, т. е. отвечает за модуляцию, на сколько я понимаю, может и ошибаюсь. Без ПЗА котёл может копить на максимуме даже при плюсе, он же не знает, что на улице плюс, от сюда и тактование. Получается ПЗА заменяет человека, чтобы тот не подходил к котлу крутить ручку, при изменении температуры за бортом, как-то так.

sergN 13.12.2018 11:07

да. особенно при резких скачках наружки.
у автоматчиков управления (есть такие люди) известны и везде применяются ПИД регуляторы. это старый алгоритм в котором учитывается
текушая Т =Пропорциональная
суммарная за период=Интегральная
ещё какая то=Дифференциальная
температура и характер изменения.
на основе этого выстраивается плановая кривая догонки носителя до
нужной температуры.
и все 3 параметра в нормальных регуляторах можно корректировать под параметры объекта.
(учет инерциальности системы)
например каркасник и каменный.
у нас же немцы(как первопроходцы в отоплении и автоматике) вообще забили болт , используют старье 30 летней давности..потому
многие ругаются , что надо постоянно кривые менять.
да ещё датчики стоят в котле , а не на трубах.
а хотите точнее-покупайте выносные блоки =итого цена автоматики=цене котла. охренительный бизнес. Спасибо...я пешком постою.
как-нить придумаю подешевле.
например китайский комнатный термостат в паре с сервоприводом на радиаторный вентиль.
кстати и парафиновые старые головы тоже работают.
и никто не отменял саморегуляцию системы.
(отдача ТП пропорциональна дельте температуры ТП-комната..те при падении за бортом и увеличении потерь полы начинают отдавать больше.
просто не всегда этого хватает.)
...
даже у поляков для их угольных котлов есть PID регуляторы для ТТ котлов
и новейшие FOOZY Logick (ошибка тут) алгоритмы управления.
...
изучал я это давно ..поттому устал и могут быть неточности..

---------- Сообщение добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее было в 11:01 ----------

у меня остался вопрос-как и на основе каких параметров осуществляется модуляция горелки.
читал я очень много , но давно. не отложилось..либо не было.

Юра Добриденев 13.12.2018 11:20

Х. З. Если есть расчётная температура подачи, значит есть какой-то параметр пламени для неё. Комнатный термостат это не отрегулирует, ему пофигу какой подачей регулировать температуру в помещении, лишь бы её хватало, термостат у пофик 1 минуту через две пашет котёл или не выключается весь день, а пза, как раз, и регулирует этот параметр, ну или сам человек, крутая ручку температуры подачи. Получается ПЗА крутит ручку за человека, а в зависимости от уставки, модулируется горелка, я так понимаю. Сам бы кого послушал с интересом, только без воды и на пальцах. Рыл инфу в интернете, очень мало по этому вопросу чего есть, в основном такие же рассуждения рассуждальщиков, как у меня в этом посте или общие понятия от тупорылых манагеров.
Просим наших гуру отопления приоткрыть нам тайну этих шайтан механизмов.

mastersven 13.12.2018 14:17

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 315074)
Х. З. Если есть расчётная температура подачи, значит есть какой-то параметр пламени для неё. Комнатный термостат это не отрегулирует, ему пофигу какой подачей регулировать температуру в помещении, лишь бы её хватало, термостат у пофик 1 минуту через две пашет котёл или не выключается весь день, а пза, как раз, и регулирует этот параметр, ну или сам человек, крутая ручку температуры подачи. Получается ПЗА крутит ручку за человека, а в зависимости от уставки, модулируется горелка, я так понимаю. Сам бы кого послушал с интересом, только без воды и на пальцах. Рыл инфу в интернете, очень мало по этому вопросу чего есть, в основном такие же рассуждения рассуждальщиков, как у меня в этом посте или общие понятия от тупорылых манагеров.
Просим наших гуру отопления приоткрыть нам тайну этих шайтан механизмов.

На старых конвективных котлах всё было просто: вращая барашку регулятора, потребитель выбирал некий температурный режим X, коему соответствовала некая температура Y теплоносителя в обратной линии котла. Как только датчик температуры обратной линии фиксировал температуру Y, газовая автоматика, а за нею с некоторой задержкой насос и вентилятор котла отключались. По мере остывания теплоносителя котёл запускался в очередной цикл. Модулируемые котлы несколько сложнее.
Производитель котла в лабораторных условиях для данной конкретной модели установил взаимосвязь между температурой обратки с одной стороны, количеством и концентрацией газо-воздушной смеси – с другой. На основании этого в мозги котла зашивается программка: на данную температуру – данное количество оборотов в минуту вентилятора и данный расход на газовом клапане. Плавным это модулирование можно назвать условно – там в зависимости от крутости бренда, если память меня не подводит, может быть до 25-ти дискретных периодов. Логика проста: как только датчиком температуры обратки фиксируется её рост, расход и обороты снижаются последовательно до момента наступления баланса в какой-то точке кривой. Или наоборот.
Если применяется комнатный котловой термостат, взаимодействующий с котлом по OpenTherm, E-Bus или ещё какому продвинутому протоколу, то мозги котла переключаются на следующий сценарий, где вместо показаний датчика температуры обратки выступают показания настенного термостата. В остальном – всё то же.
Если термостат двухпозиционный, т.е. on/off, то вся модуляция котла – коту под хвост. Он будет включаться-выключаться по показанию термостата в рамках выставленного (или запрограммированного) на термостате гистерезиса. А в этих рамках особо не намодулируешь ;)
При установке ПЗА в регулировку добавляется поправка - фактор прогноза. Как работает физически, не углублялся ибо не особо нужно ;). Логика же проста – при фиксации устойчивого изменения температуры на улице, автоматика котла упреждающе корректирует кривую соотношения «температура (обратки или воздуха)/обороты вентилятора-расход газа» в более крутую или более пологую сторону.

Икс 13.12.2018 16:40

Второй год использую датчик уличной температуры и третий год комнатный термостат.
Из опыта, датчик уличной температуры в принципе не нужен. Ибо из наших температур за бортом модуляция температуры в моем случае, лежит в пределах: +50 подачи, при "каля нуля" и +60...65 при морозах. С тем же успехом можно выставить вручную средние + 55 и забыть. Ибо влияет это только на скорость прогрева дома (стяжки ТП),при срабатывании термостата. Т.е. котел будет барабанить пол дня ( включаясь, выключаясь) либо нагреет стяжку за 1 час и пол дня будет стоять.

При болен низких температурных кривых(т.е. где меньше температура подачи) - меньше расход газа, но больше тактований. Что лучше я для себя пока не решил.

Юра Добриденев 13.12.2018 18:01

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 315082)
Второй год использую датчик уличной температуры и третий год комнатный термостат.
Из опыта, датчик уличной температуры в принципе не нужен. Ибо из наших температур за бортом модуляция температуры в моем случае, лежит в пределах: +50 подачи, при "каля нуля" и +60...65 при морозах. С тем же успехом можно выставить вручную средние + 55 и забыть. Ибо влияет это только на скорость прогрева дома (стяжки ТП),при срабатывании термостата. Т.е. котел будет барабанить пол дня ( включаясь, выключаясь) либо нагреет стяжку за 1 час и пол дня будет стоять.

При болен низких температурных кривых(т.е. где меньше температура подачи) - меньше расход газа, но больше тактований. Что лучше я для себя пока не решил.

Х. З., я у себя такие температуры начал видеть только когда косвенник поставил, т. е. для его нагрева.
Как-то жаловался на тактование. Сейчас, после того, как наклонил кривую пза и установил термостат, почти не замечаю когда он работает. Т. е.,конечно не раз в день, но даже близко такую работу нельзя назвать тактование. Зато узел подмеса на ТП крутится постоянно, только отработает и закроется, через несколько секунд опять открывается и насос на ТП очень частит включаться-включаться. Опыта нет, по этому не знаю, нормально ли это? Логика говорит, что нормально, но переживание присутствует, хотелось бы услышать как работает у других система с гидрострелкой.

Икс 13.12.2018 21:54

@Юра Добриденев, трудно делится опытом, когда у всех разные системы. У кого то гидрострелка, у кого то нет.. Смесительные узлы разные у всех..

Андрей.80 15.12.2018 18:06

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 314914)
Нужно будет все это оформить в электронном виде и выложить для обсуждения(вдруг кому пригодится).

Ещё не напечатали? :)

bletter 01.03.2019 11:36

День добрый, товарищи!:dc:
Занимаюсь обвязкой котельной, вот добрался до обвязки БКН.
Выкладываю на ваш суд эскизик.
Покритикуйте если что не так.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...8ecfe9cd90.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...8ed46446d0.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8ed5618575.jpg
И еще вопрос дилетанта, как мне подключить сервопривод насосной группы ТП? :bn:
Хочу запустить ТП в доме.

sergN 01.03.2019 12:46

схема , как я спрашивал- двухконтурник с БКН....прикольно. (а почему так? ваши доводы?/хотелки)
у проектанта ошибка в фильтрах-стоят правильно , а стрелка в другую сторону.
..
подключить ..если в минске+/-30км-можно игнатова попросить.
заодно и бойлер обвяжет. хотя юра не "любит" ППР.

bletter 01.03.2019 12:50

@sergN, Одноконтурник с закрытой камерой, обвязать хочу сам, поэтому и спрашиваю.

mastersven 01.03.2019 13:48

@bletter, на первый взгляд всё вполне работоспособно. Для более точного ответа нужно время - уж больно нестандартно вырисована схема ;) Могу лишь заметить, что на вход ГВС я бы рекомендовал вместо колбы поставить самопромывной фильтр приличного производителя. По опыту от него больше толку.

agela 01.03.2019 14:55

Кранов точно не пожалели!

Sas 01.03.2019 16:00

Цитата:

Сообщение от mastersven (Сообщение 318349)
@bletter, на первый взгляд всё вполне работоспособно. Для более точного ответа нужно время - уж больно нестандартно вырисована схема ;) Могу лишь заметить, что на вход ГВС я бы рекомендовал вместо колбы поставить самопромывной фильтр приличного производителя. По опыту от него больше толку.

Может вместо грязевика? Все-таки промывные в основном 100 мкм, колба 5-10-20 мкм.

---------- Сообщение добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее было в 15:57 ----------

Цитата:

Сообщение от bletter (Сообщение 318346)
День добрый, товарищи!:dc:
И еще вопрос дилетанта, как мне подключить сервопривод насосной группы ТП? :bn:
Хочу запустить ТП в доме.

Сервопривод пока оставьте в ручном режиме, он позволяет это сделать.
Не помню, есть ли у вас ММ100?

bletter 01.03.2019 22:26

Цитата:

Сообщение от mastersven (Сообщение 318349)
я бы рекомендовал вместо колбы поставить самопромывной фильтр приличного производителя

Под колбой такой фильтр подразумеваю:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...986c94c2ff.jpg

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 318351)
Сервопривод пока оставьте в ручном режиме, он позволяет это сделать.
Не помню, есть ли у вас ММ100?

нету.

Еще вопрос: есть ли необходимость в установке обратного клапана после насоса рециркуляции ГВС?

Юра Добриденев 01.03.2019 23:04

Цитата:

Сообщение от bletter (Сообщение 318356)
Еще вопрос: есть ли необходимость в установке обратного клапана после насоса рециркуляции ГВС?

Если насос колбасит постоянно, то не заметите, но, при выключенном насосе, у меня, без обратного клапана, из горячего крана, который ближе всего к бойлеру, шла тёпленькая обратка.

ignatov 02.03.2019 10:09

@bletter, из теплообменника бойлера, по опыту, может много грязи вымыть (типа окалины) поставьте фильтр на обратке. Термометры насосной группы совмещены с кранами, крутятся на 90 градусов, это касательно лишних кранов.

mastersven 04.03.2019 09:38

Цитата:

Сообщение от bletter (Сообщение 318356)
Под колбой такой фильтр подразумеваю:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...986c94c2ff.jpg

Возможно я дую на воду, но по опыту забитые катриджи подобных фильтров встречаются через раз. По мне так фильтры тонкой очистки более уместны ближе к потребителям. А на входе водопровода самопромывнику альтернативы нет.

sergN 04.03.2019 10:43

@mastersven, имеется ввиду фильтр со сливным краником?
и кольцевым фильтром из нержи/меди?

Урри 04.03.2019 12:29

На фото этой колбы незаметно вставлен сам картридж или нет. Сколько видел их, они идут с нитяными картриджами, их же вижу в хозяйственных магазинах тоже.

bletter 04.03.2019 21:37

@mastersven, Глубина скважины 90 м, 3 года в процессе стройки, пользовался водой без всяких фильтров.
Самопромывной это такой7
https://belakvamir.by/upload/iblock/...f764011d7e.jpg
@Урри, На фотке без фильтра, я для примера картинку привел.

Sas 04.03.2019 23:25

Цитата:

Сообщение от bletter (Сообщение 318437)
@mastersven, Глубина скважины 90 м, 3 года в процессе стройки, пользовался водой без всяких фильтров.
Самопромывной это такой7
https://belakvamir.by/upload/iblock/...f764011d7e.jpg
@Урри, На фотке без фильтра, я для примера картинку привел.

Имелся в виду такой, только называется он - фильтр с ручной промывкой. Bwt, Honeywell

sergN 05.03.2019 00:15

Оффтоп

Сергей 31 05.03.2019 11:13

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 318441)
Оффтоп

А я постоянно держу запасные сеточки.

sergN 05.03.2019 11:27

да да
вопрос сеточек. материала и сечения весьма актуален.
даже у отопительных проточных они разные.
конечно в отоплении они меньше изнашиваются...но все же.

purler 05.03.2019 15:53

Счастливые... После скважины стоял один фильтр бигблю 10. За 200 м3 воды глиной забивался так что фильтр выглядит как кусок глины. http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=817
В ходе доделок водопровода поставил еще один бигблю 20. Чувствую глины будет собираться двумя фильтрами еще больше.

ApacheM 06.03.2019 19:39

@purler, а это точно глина, а не "железо", делали анализ воды?
У меня подобный вид на механическом фильтре, но в воде железо в 3 раза больше нормы.

purler 07.03.2019 11:06

@ApacheM, анализ делал дважды.
Первый раз как только скважину сделал и там немного железа было. Второй раз наверное через пару лет. Железа ноль.

Глину пальцами вроде легко почувствовать. Во всяком случае отличия от глины на участке и в фильтре на глаз не увидел.

-gr- 01.07.2019 14:49

Вложений: 1
Может и не сюда, но спрошу тут )))
Нужен совет:
на печке бани стоит теплообменник, и бак для воды. соединение планирую как на схеме. система открытого типа. проблема в том, что уровень воды в баке ниже чем уровень теплообменника. и по закону сообщающихся сосудов вода из теплообменника будет стекать в бак. поставить бак выше не имеется возможным, и это не надо обсуждать.
вопросы:
1. в какую точку А или Б поставить трехходовой термосмесительный клапан, что бы вода как то не сливалась из теплообменника?
2. можно ли ваще реализовать такую схему? если да, то как?

заранее благодарен за помощь.

-gr- 02.07.2019 10:31

так что мыслей нет?

ignatov 02.07.2019 11:28

Если бак открытый, никакой трехходовой не спасет от переливания. Ваша картинка не увеличивается, вероятно, вставлена неправильно.

---------- Сообщение добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее было в 11:25 ----------

Если убрать перемычку и поставить за насосом обратный клапан, вода в теплообменнике по идее будет держаться по нижнему обрезу верхней трубы.

-gr- 02.07.2019 11:58

Перемычку убрать нельзя, так как надо организовать защиту теплообменника от холодной обратки. Про обратный клапан я тоже уже думал...

ignatov 02.07.2019 12:01

Подробнее, пожалйста, про защиту от обратки, зачем?

-gr- 02.07.2019 12:05

Вода поступает в нагревательные элементы котла, где принимает тепло от дымовых газов. Дымовые газы, в свою очередь, отдавая тепло воде охлаждаются. От величины охлаждения газов зависит, кстати КПД котла. Чем сильнее охлаждаются газы, тем меньше тепла вылетает в дымовую трубу. Однако существует опасность переборщить. При охлаждении газов до температуры меньше 100°С, водяной пар, который всегда присутствует дымовых газах конденсируется, и на поверхностях котла образуется конденсат. Кромы воды в дымовых газах присутствует некоторые оксиды (например серы), которые в присутствии жидкой воды образуют кислоты, разрушающие охлаждающие поверхности котла.

Получается, что при слишком низкой температуре обратки нагревательные элементы котла быстро разрушаются. Поэтому производители котлов ограничивают температуру отратной воды значением 60°С. Как же это осуществляется на практике? Обычно для этого устанавливается термостат - устройство которое автоматически регулирует температуру обратной воды путем подмеса в нее горячей подачи. Эти термостаты работают только на разнице температур воды и не требуют электричества.

ignatov 02.07.2019 12:09

Это все не имеет ничего близкого к теплообменнику из нержавейки на дымоходе банной печи.

-gr- 02.07.2019 12:12

Это почему? Если на теплообменник подавать всегда холодную воду, то внутри будет образовываться нагар. такая схема у меня реализована в каминной топке йотул, как рекомендует производитель.

ignatov 02.07.2019 23:08

Такую схему я реализовывал много раз. Но, если я правильно понял исходные данные, речь идет о теплообменнике на дымоходе из кислотостойкой стали с мизерной поверхностью и температурой дымовых газов гораздо выше 100 градусов. Это рекомендация производителя теплообменника, или Ваша идея?