Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее было в 13:33 ---------- zetdance, приведу примеры из книжки, речь про висячие стропилины, возможно вопрос разной терминологии. |
Цитата:
вопрос не в терминологии... вынос стропильных ног за мауэрлат не делает наслонные стропильные системы висячими. |
zetdance, посмотрю сегодня, возможно заблуждался.
|
Цитата:
А что по сечению стропил там, муэрлата и др, шаг стропил |
По сечению стропил и мауэрлата там более чем достаточно, между стропилами тоже нормально, получается 900 мм.
|
а как стойки закрепить на плите, или делается прогон на плите а на него уже ставятся стойки?
|
Посмотрел свою книжку, "Крыши и кровельные работы" автор Йожеф Косо. Там вообще про висячие и наслонные стропильные системы ни слова, по другим моментам терминология тоже плавает, мауэрлат иногда на картинках лежнем обзывают. Затяжку - стяжкой, когда возле самого конька, или ригелем когда ниже. Но конструкции довольно подробно разобраны, даже есть необычные варианты, с тетивой (струной). Также часто применяется "свободная длина стропила".
С висячими и наслонными разобрался, просто погуглив. Под висячими понимают когда стропильная система как единое целое опирается только возле стен, и нет промежуточных опор-стоек, или несущей нагрузку стропильной системы промежуточной стены. Наслонная - со стойками или стеной дополнительно принимающей нагрузку, кроме внешних стен. Вообщем я выше имел ввиду нечто другое. ---------- Сообщение добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее было в 20:17 ---------- Цитата:
|
т.е а на другом конце стоек тоже прогон из бруска, и соответственно он подпирает стропила, так? (для уточнения)
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Вложений: 7
Сделал фото узлов из книжки, может что-нибудь возьмёте на вооружение
|
Вложений: 7
ещё фото
|
Цитата:
|
Вложений: 5
и ещё
|
Вложений: 1
ivanishevich, при вашем угле наклона подъём стенки на 1,20 м мало что даёт, пространство возле этой стены более чем на 1,5 метра неиспользуемое, из-за высоты. Я бы всё же задумался над упрощением стропильной системы и изменении угла кровли на более крутой, чтобы получить больше пространства в мансарде. И от стоек можно было бы уйти.
|
Цитата:
хз, я не силен как все это рассчитать ---------- Сообщение добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее было в 22:58 ---------- sansan, если можно, обрисуй свое мнение на счет моей крыши, как бы ты сделал, авось мне понравится, спасибо |
Вложений: 1
ну я же идею выкладывал,... хорошо сделаю в масштабе аккуратнее.
|
Вложений: 1
как-то так, естественно наклон, величину выноса карнизного свеса, можно незначительно менять по вкусу.
|
Подскажите, крыша небольшого размера 130 м.кв. двухскатная, будет и затяжка(выполнять роль потолка) и коньковый прогон. покрытие-керамическая черепица. Шаг стропил 60 см. Сколько ориентировочно метизов (гвозди, шпильки, гайки, шайбы и т.п.) надо с запасом. А то никак не могу прикинуть, небольшой запас уйдет потом на веранду. Особенно интересуют шпильки, я думал всегда. что в затяжке необходима минимум по 2 шпильки, а тут мне сказали, что затяжка должна работать шарнирно, т.е. располагать надо только одну шпильку но большего диаметра, так ли это. А то какие-то сомнения взяли.
|
Ориентировочно 10-15 кг гвоздей, лучше винтовых, или хотя бы ершовых для крепления контрбруса и бруска под черепицу. 80 мм, видимо маловаты, берите 90 или 100 мм. Ригеля, затяжки (снизу под коньковым брусом вплотную) гвозди обычные 200 мм (возможно и 150 мм сойдёт, в зависимости от толщины досок) килограмм десять. Стропила внизу, не знаю как именно вы будете крепить, возможно ещё 200 мм или 300 мм гвоздей. Шпильки и шарниры для крепления регилей нах. не нужны, моё мнение. В теории возможно, если допускается продольное движение стропилин... нам практике не нужно это, тем более крыше небольшая, делайте всё жёстко. Ригель к стропилинам крепите минимум 3 гвоздями с каждой стороны, чтобы когда будет сохнуть дерево не крутило брус в месте соединения, гвозди бьются насквозь и загибаются.
|
Цитата:
шпилька М12*1000 - 70шт гвозди К4*100 - 25кг гвозди К6*200 - 3кг гвозди К4*120 - 4кг+гвоздь К2,8*50 ершоный - 2кг:gm: Мелочевку не пишу ---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее было в 21:57 ---------- и хочу задать еще раз вопрос если по рисунку 2 под номером в кружечке 1 деревянная балка 220*150 длинной 7.2 метров ложится на армопояс 150*100(h) на несущих стенах скрепляется шпильками, скобами, гвоздями и т.д. стропильная нога зубом врубается в балку и дополнительно крепится накладками 50*100 НО, меня смущает то, что количество балок 220*150*7200 увеличивается на 7штук, в армрпояс точно придется ставить больше шпилек концы балок выходящих на улицу могут начать гнить (хотя вопрос спорный по времени) стропильная нога будет намного длинней http://www.domsovetov.by/imagehostin...4dfbe96470.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...4024c7fb62.jpg |
Цитата:
|
Цитата:
|
velik_2006, да как вам будет удобнее и технологичнее так и делайте.
Ещё момент, прорисуйте со стороны фронтона, что вы хотите, выпускать наружу консольно мауэрлат и делать выносные стропила (это довольно сложно), или просто сделать небольшой выпуск за счёт обрешётки. |
Подскажите ,надежна ли конструкция такой фермы для пролета 6,5 метров (без стоек),под металлочерепицу ,угол 27гр.http://www.domsovetov.by/imagehostin...b53dcaf010.jpg
|
для пущей прежности добавьте диагоналки (не знаю как они правильно называются) к стропилам от центральной стойки
|
поставьте раскосы от середины к стропилам. и можно не считать далее.
кстати это не ферма(не ну ферма в смысле её примитивизма , но до полноценной-ей как раз и не хватает раскосов- звено перераспределения нагрузки ) |
По поводу раскосов понял ,и раньше думал их добавить ,пролет показался маловатым , и вот еще? подскажите в конструкции затяжка стыкуется по длине далековато от центра или все же правильнее ближе к центру ???
|
Привет всем!!!! Посоветуйте пож. литературу по кровельным работам. заранее спасибо.
|
сайт- остройкевсё.ру
yus, |
Спасибо sergN
|
уважаемые форумчане! нужны советы... дом 10*10, хотим четырёхскатную крышу (шатровую) .дом в полноценные два этажа. первый перекрыт плитами, ну а второй будем перекрывать балками, чердак холодный. есть поперечная стена ,но не посередине-- пролёты 5.4м и 4.2 метра ( по осям). не знаю с чего начать. всё перемешалось в голове ...
муэрлат 100*150 по периметру,... а дальше...?? 1) какого сечения балки оптимальны? и с каким шагом? 2)какой длины и сечения диогональные стропила ,с учётом свеса до 0.9м? и какой угол наклона оптимален в нашем случае? 3) под диагонали нужны будут стойки, а под остальные стропила надо? благодарен любой инфе..надо брать лес --- сколько чего неопределился. http://www.domsovetov.by/imagehostin...8c3caa9599.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8c6a6018da.jpg |
:ck::ck::ck:
|
и ещё возник вопрос про армопояс под муэрлат... ,чердак холодный. вопрос в следующем --- есть ли разница в том ,где расположен армопояс -- по внутренней стороне стены (как делают все), или по наружней ? или есть какие-то нюансы, например перепад темпиратуры ...и т.д. и т.п.
если можно сделать по наружной части стены, то как его изалировать от конденсата и прочих неприятностей? |
lёwa,а почему бы не сделать как все? просто мы не ищем легких путей?
|
я бы рекомендовал плитами перекрыть и 2-й этаж, хотя бы частично.
Угол какой вам нравится, исходя из архитектуры здания и кровельного покрытия. Стропильную часть нарисуйте в масштабе, и спроецируйте скаты на плоскость (сделайте выкройки, достаточно одной т.к. они одинаковые) - размеры и количество сразу выплывет. Шатровая это частный случай вальмовой крыши, собирается на рамной конструкции, которую в вашем случае не надо будет убирать. Стойки под длинные диагональные стропила (вальмы) обязательно. Частично нагрузку примет и сама рама, с её помощью будет удобно собирать саму стропильную систему. |
покурив форумы и всякие сайты, пришёл к выводу , что буду делать так --- балки
( 100*200) и стропила (50*150), всё это ставлю с шагом 600-700.(в одном месте -- возле стояка вытяжки шаг балок 900). диагональные стропила (100*200*9000).муэрлат 150*150. свес крыши примерно до 900. обрешётка 25*100 . уклон 25 -27 гр.. покрытие гибкая черепица. форма крыши ---шатровая. (см. пост 513). чердак холодный. диагональные + самые длинные стропила ( 6.7 м)--подпереть стойками. посоветуйте -- может упустил чего, или усилить где-нибудь, на что внимание обратить..... и нужна ли гидроизоляционная плёнка под ГЧ. т.е пирог -- 1. спропила 50*150 2. плёнка ????? 3.контробрешётка (50*50) ?????? 4 обрешётка 25*100 5 ОСП 10 мм 6 покрытие. ?? может диагональную стропилу тоже делать 50*150 ??? http://www.domsovetov.by/imagehostin...33a2f7f953.jpg |
На старте: двухскатная кровля, битумная черепица, расстояние между коньком и мауэрлатом 8,25 м, угол наклона 22 град, чердак холодный. Подскажите, пжл, оптимальное сечение стропил, расстояние между ними, количество подпор по длине стропилы и где глянуть узел опирания стропилы на подпор.
|
lёwa, пленка не нужна- у вас холодный чердак.
остальное зависит от типа покрытия. ОСП только для битумки.для остальных - либо доска либо брусок. достаточно. диагоналку можно и 150*50.только стойки промежуточные ставить. второй этаж перекрывайте просто полубрусом(брусом) или бревнами(что кривовато будет).. лес заказывайте сразу весь через какой-нить лесхоз. там могут выписать на местного жителя лес и вам напилить.(если найдете такое место.) не забудьте где-нить в крыше выдох сделать. нормального диаметра с зимней полузаглушкой. |