не понял про подготовку...
|
Цитата:
|
по проекту идет так:
ПГС втрамбованный в грунт, бетонная подготовка, монолитная подушка 500мм, монолитный фундамент 300мм |
первых два пункта не нужны, первый пункт может быть вреден, если под подошвой пучинистый грунт.
|
Цитата:
в строительстве меньше всего нужно слушать друзей и интернет, а больше проект и нормативные документы. |
Цитата:
|
В проектах лупят одно и то же не задумываясь, копируют целыми блоками, не думая нахрена это нужно. Вам ширину подошвы как рассчитали, вы давали им результаты геологических исследований ?
Для чего ПГС на грунт, для чего бетонная подготовка ? Уже который раз спрашиваю. Бетонная подготовка рекомендуется нормативными документами только при защитном слое меньшем чем 70мм (кто мешает разместить арматуру так ?) и при необходимости гидроизоляции фундамента снизу. Я русскими словами выражаюсь или на китайском ? Подсыпка на грунт-зло, если она не выполняет функцию поднятия уровня или замены грунта грунта, т.е. большой утрамбованный послойно или укатанный слой насыпного грунта, это потенциальное корыто для воды, могу фото в десятый раз показать. А в прочем, не буду ничего показывать, стройте с подсыпкой и подготовкой, мне-то какая разница ? |
Цитата:
Или типовой проект из журнала или интернета? |
Цитата:
|
уже все давно разжевывалось в другой теме.
лень опять начинать, да и ни к чему это. почитайте все ТНПА по этой теме - там все это разжевано, даже с картинками. если нужно - могу позже поискать какие конкретно. повторяю который раз - для себя стройте как хотите. а советы давать - только опираясь на что-либо более весомое кроме личного опыта и личных представлений... срач разводить не собираюсь по этому поводу - продолжать не буду. вы победили "за явным преимуществом"...)) |
Что-то не понимаю, я пишу рекомендации из нормативных документов, по памяти, правда, копаться не охота. При чем тут стройте как хотите ?
В подсыпке на пылеватых пучинистых грунтах стоит вода, это факт, это корыто. Бетонная подготовка нужна только в тех случаях что я описал, это из нормативки. НО нормативная литература совсем никак не дает рекомендации что же делать с боковым защитным слоем арматуры, спасая её при помощи подготовки снизу, вам это не кажется странным ? И зачем делать двойную работу, заливая бетонную подготовку, ради защиты арматуры, если можно просто увеличить защитный слой ? Пара добавочных сантиметров М300 будет защищать арматуру получше чем пролитый раствором щебень или 100мм тощего бетона. |
вкратце,
- трамбованным пгс или щебнем в слабый грунт улучшают показатели грунтового основания на определенную глубину. пгс или гравийная подушка. - бетонная подготовка - как защитный слой от влаги из грунта и для удобства армирования с точным расположением арматурных каркасов с заданным фиксаторами защитным слоем - по бетонной подготовке, кажется, минимум 40мм (без нее, по грунту - 80 или 100мм) - далее - монолитная подошва с определенной расчетной шириной для несущих и самонесущих стен. лучше - с вертикальными выпусками армирования. - вертикальная монолитная стена (лента) фундамента до проектной отметки. |
ПГС или гравийная подушка не улучшит характеристики грунта никак, т.к. под подушкой опять грунт, да и хрен её нормально затрамбуешь, чтобы было лучше чем нетронутый грунт.
Бетонная подготовка как защита от влаги арматуры заменяется увеличением защитного слоя бетона конструкции до 70мм и даже при бетонной подготовке что делать с боковым защитным слоем, который по нормативной документации остался 40мм, при наличии подготовки ? Почему защищается только низ ? Где логика ? Нормально дистанцируется арматура и на грунте, это в любом случае проще быстрее и дешевле чем лить подготовку. А дальше это уже как рассчет покажет, у меня по рассчету 2 уровня плит при двустороннем опирании на несущую стену лежат на основании шириной 300мм и это на пылеватой супеси. Теперь вопрос - для чего, при таком результате, отдельная монолитная подошва, если сама лента 300 ? Рассчет сделал, по рассчету построил, по рассчету стоит, просадок нет, мониторил. Но это мы не обсуждали, там никаких данных, так что это в теме не трогал. И еще, та нормативка состряпана в те времена, когда в землю лили М150 (образно, но около этого). На сегодняшний день, при доступности высокомарочных бетонов и различных добавок, бОльшую часть нормативов не мешало бы пересмотреть, те же самые толщины защитных слоев (тех которые зависят от среды) и т.д. Т.е. пересмотреть в зависимости от применяемого материала. Те же 70мм в грунте легко превращаются в 40-50мм при использовании М300 или бетона не такой высокой марки, но с гидрофобизирующей добавкой. В некоторых труднодоступных для техники отдаленных местах ту же подготовку вполне успешно можно заменить какой нибудь профилированной мембраной. Это будет гораздо лучше сниповских 200мм щебня пролитых битумом, в котором повымазывается вся арматура (последствия вы понимаете). Время и прогресс не стоят на месте, а нормативка за ними ну никак не успевает в странах пост советского пространства. Про большинство проектировщиков вообще разговор отдельный, там всё очень запущено и мхом поросло. |
Цитата:
по 2 пункту. только в случае удобства монтажа арматуры и опалубки. ибо наличие +- 10 см бетона С8/10 на влогу сами понимаете как влияет. по 3 пункту : ниче сказать не могу про улучшеность за счет верт выпусков ибо не улавливаю смысла. про ширину согласен по 4 не уловил смысла при наличии guc/ PS в нашей жизни дофига конструктивных мероприятий. которые в большинстве своем тянет за собой вполне затратные мероприятия для этих целей. представте что нет подготовки. забылии ее. и не применили верт арматуру и о боже что будет??? ничего не будет плохого С Иваном в принципе согласен. Начинать надо думать с привильного . Хреново само получится ))). а когда это уже осмысливаешь, то шелуху сама отделится. ибо ряд того что написано в ТНПА как средняя температура по больнице. Юра сразу ко второму этапу приходит. ибо уже отделил шелуху |
вот здесь уже все это обсуждали http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=237&page=19
со ссылками на нормативку по п.3. я имел ввиду, что лучше бетонировать за раз, без горизонтального разрыва между подошвой и стеной подвала, при условии что будет подвал и требуется его гидроизоляция |
Цитата:
|
вот как раз для гидроизоляции подвала я бы применил бетонную подготовку, для того чтобы на неё наплавить гидроизоляцию с выпусками в обе стороны, а затем лить фундамент. Потом эти выпуски склеиваются с внутренней (по стяжке) и наружной гидроизоляцией и получается замкнутый контур. Есть и другие варианты "замыкания", но и этот рабочий.
По этому и задал свой первый вопрос топикстартеру. Но если лить за раз, то марку повыше+гидрофибизирующая добавка и на "сухих" грунтах можно ничем и не мазать и ничем не клеить, при наличии подвала. Я, таки, сторонник "за раз" ) |
@Dogger, как застройщик застройщику:
Если ваш проект адаптирован на ваш участок и вы давали проектировщику результаты геологических исследований и он их учел - то стройте так как он вам запроектировал и никаких советов даже и не думайте спрашивать и реализовывать. Проектировщик несет ответственность за ваше строение до тех пор, пока вы строите по его проектному решению!!! Если у вас типовой проект и грунты вы не исследовали, то вот тут совет профи не помешает, но тупо не разобравшись следовать советам с форумов я бы не рекомендовал. Вдумывайтесь что и зачем, если не можете понять всегда есть возможность получить консультацию вне интернета в специализированных НИИ и т.д. Проблема большинства советов с ходу в том, что разбирающиеся в вопросе люди не получают полной инфы от спрашивающего, а бывает что нюанс меняет все с ног на голову. Потом от них слышишь фразу типа: " а ну если у вас это ... то тогда конечно не надо " :) Вот как подтверждение моих выводов: @DOLBO.BY, я уверен что специалист в области бетона, дает совет фразой: Цитата:
Далее вам летит еще один совет: Цитата:
И первый совет: Цитата:
А парадокс на мой взгляд в том, что все три совета от разбирающихся людей (это мои наблюдения), все три совета правильные (тоже базируюсь на своих небольших познаниях), но вот опять таки не учитываются ни в одном из них те самые нюансы типа: какой у вас грунт? А заложен ли в проекте дренаж фундамента? Ну и т.д. :) |
Вначале был вопрос, на который не было ответа. Дальше бы был диалог по существу, а так пошла вода. Потом был вопрос про геологию, всего лишь для того чтобы понять как делался и делался ли в принципе расчет. Ответа нет опять. Такое ощущение что в теме троль. Зачем выкладывать на форум свои проблемы, если не хочешь их решить ?
del На счёт толщины цоколя, кстати. Раз уж стоит вопрос в его толщине, то не увидел толщину утеплителя на нем, что сбило. |
Цитата:
Не несет проектировщик никакой ответственности начиная с момента отсутствия геологии сделав запись расчет выполнен на условные грунты и многое чего есть. еще раз спуститесь на землю. реально вы сделали мое утро своими цитатами. Проекты клепают организации по 5 классу сложности, где не требуется ничего кроме как свидетельство о регистрации юр лица. Лама вы пишите свои выводы по такой наивности. правоу миляет. ( без сарказма ) |
@Pavel_GGS, так а к чему вообще эти споры и советы, если никто ни за что не отвечает и нетгеологических исследований? Все пустое! Простой треп великих специалистов.
Получается так: Вопрос:"У вас сделана геология?" Ответ:"Нет!" Заключение:"Делайте тогда, что хотите! Гарантий никаких нет!" И зачем что-либо вообще обсуждать и советовать? |
Цитата:
Делайте как хотите-это после фразы о том что друзья посоветовали слушать меньше советов. Вы, кажется, специализированно смешали все в кучу. Нинада так, это срач. |
По мне, так споры на форуме есть зло.
Человек неподготовленный получит 3-5 различных точки зрения и все равно ничего не поймет. Специалисты померяются знаниями. А решения все равно не будет, т.к. оно за заказчиком. Т.е. либо верить проекту, либо не делать проект. |
Цитата:
Есть степень разумной достаточности с заложенным заранее запасом поболей если не хочешь платить за геологию ---------- Сообщение добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее было в 09:08 ---------- Цитата:
|
о следовании проектам. У меня был индивидуальный проект на основе геологии. т.е. вроде все как положено. Хорошо что @Pavel_GGS глянул потом его. В результате удалось сэкономить весьма прилично на неделании целого ряда ненужных элементов, например, контрфорсов.
|
PS прикол. стоят в компании например 3 чела. Иван Павел и Юрий. дискутируют о степени возможного послабления решений. Приходят еще пару человек и каким то макаром переводят разговор в плоскость осуждения первой дискуссии ибо по сути сказать нечего. может всетаки либо мимо пройти или со смыслом пообщаться ?
PS polyzadumchivy , Иван и Юра и Семиход это я не вам отвечал а постом выше к своему )))) |
я сюда вообще встревать не хотел.
просто, увидел совет, осуждающий проектное и подтвержденное тнпа решение с указанием на то, что оно может быть вредным. все это - без подробной инфы от заказчика. поэтому и написал свое простое мнение в двух предложениях (изначально). все желания отойти от нормативных решений - это от безденежья - упростить, недоделать, заменить и т.д. но не все заказчики готовы изменять нормативные решения в угоду экономии... |
Цитата:
В нормативах при новом строительстве уже нельзя применять асфальт. только бетон. Стоимость поднялась наверно процентов на 30 %. Смысл принятия замены понятен всем. но даю еще раз понять что уход в сторону по ряду позиций, это не уменьшение несущей способности. никто по мелочи не будет ничего менять в нормативах в целях возможного расширения вариантов применения |
|
@Pavel_GGS, Оффтоп
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее было в 10:04 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее было в 10:05 ---------- Никто не заметил, что другяа сторона даже не сомневается что стоять будет ))) Вопрос в производстве работ. А тут уж sergN вопрос не гарантированости чтоб стояло, а вопрос эффективности реализации. Зачем платить больше за одинаковую работу конструкций. polyzadumchivy это подтвердил. Правда я уже не помню о чем там речь была ))) |
@Pavel_GGS, http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=55888 (начиная с сообщения № 55)
|
Цитата:
|
Цитата:
иначе - каждый застройщик в РБ будет писать тебе в личку с просьбами пересмотреть и изменить проектное решение, выполненное на основе стандартных решений нормативки. |
Цитата:
|
кину сюда еще полезных ссылок по подушкам, чтоб инфа не потерялась:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ В ПУЧИНИСТЫХ ПРИ ПРОМЕРЗАНИИ ГРУНТАХ ПОСОБИЕ П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 Цитата:
П16-03 к СНБ 5.01.01-99 Цитата:
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Строительные нормы проектирования Цитата:
|
ваще закрепить в начале темы. тогда и вопросов меньше будет
|
Ниче се за день накалякали..
Проект типовой, индивидуально толкьо планировка переделывалась. Геологию не делали. ---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее было в 13:15 ---------- и еще, так и не понял, как ориентироваться, как все-таки быть по фундаменту и гранутам, делать геологию? нет времени совсем да и денег вроде как это стоит... Или капнуть и посмотреть, что внизу? А если не сыпать ПГС, то просто оставлять бетонное основание? По толщине ленты 300мм+50утепления+облицовочный камень, блок 400+50 вата+отделка. Стоит ли делать ленту 400, хз. |
Цитата:
Я бы лил по грунту основной фундамент из М250-300, если можно сделать защитный слой 60мм, а вы делайте как считаете нужным. |
Цитата:
оснований, фундаментов, заглубленных частей зданий и земляных сооружений 7.1.13 Толщину защитного слоя бетона, подошвы фундаментов(ростверка), работающих в неагрессивных средах следует устанавливать: — для монолитных фундаментов— 45 мм (при наличии бетонной подготовки) и 80 мм (без нее); — для сборных фундаментов— не менее 45 мм; — во всех случаях— не менее диаметра рабочей арматуры и максимального диаметра заполнителя бетона. Защитный слой арматуры фундаментов, работающих в агрессивных средах, следует назначать с учетом требований СНБ5.03.01 (11.2), ТКП45-2.01-111 и ТКП45-5.09-33. |
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна