purler 30.12.2014 21:39

Спасибо деду морозу, а также всем кто ему помогал за новогодний подарок.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...2f122f005f.jpg

chingachgoock 30.12.2014 21:43

Поздравляю с пуском! Ну наконец можешь переселяться :)

purler 05.01.2015 11:04

3-х батарей на первом этаже хватает только до +7 градусов прогреть дом. Подача на котле выставлена на 65 градусов. Только одна батарея большая, а остальные маленькие, но уже работать приятней
http://www.domsovetov.by/imagehostin...a406ba2aec.jpg
Полиэтиленом отгородили кабинет и там должно теплей быть.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...a40ca7b89d.jpg
Привезли песочка на стяжку и чтоб выровнять уровень под пеноплексом на первом этаже.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...a406d4c7d2.jpg
Уровень песком выводили вот такой машинкой
http://www.domsovetov.by/imagehostin...a406ca4e25.jpg
Уехал на закупки, через пару часов уже половина площади готова была
http://www.domsovetov.by/imagehostin...a406c5aaa8.jpg
Под электрику очень много проводов будет так что соорудили такую конструкцию. Потом дин реек довесим и провода по автоматом разведем. Снаружи все закроется красиво. В ящик все точно не впихнуть будет.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...a406dda981.jpg
И пока мы возились с розеткой под насос и дыркой для приточки воздуха
http://www.domsovetov.by/imagehostin...a406d8b012.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...a4421c0f2e.jpg
Юра со своей командой надырявил дырок под воду и каналюгу - дом что сыр в дырках :)
http://www.domsovetov.by/imagehostin...a44a700f7a.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...a44a78fc63.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...a44a7d9428.jpg

Весьма продуктивные новогодние праздники получились.

nice911 06.01.2015 21:48

Хорошие большие шкафы есть у хагер
http://www.domsovetov.by/imagehostin...c2ca75875a.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...c2cc428999.jpg

Под закрытыми панелями уместились две клеемные кановские колодки, а они не такие уж мелкие.

Как видите место еще осталось

purler 09.01.2015 13:22

nice911, шкафы может и проще, но у меня их как-то много получается. Жаба душит столько купить. В подвале повисим что-то такое, да и то самодельное - дешевое.

Сейчас основное занятие - отопление. 6 контуров теплого пола готовы, греют дом и в доме уже +15 стало на первом этаже, а второй пока без отопления - там холодней. Почти 200 кубов газа спалилось с момента запуска котла.
Вот такая красотень получается.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...faa7411c34.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...faa7497922.jpg
Дом прилично промерз. По чердаку разложили остатки пенопласта и пеноплекса и хорошо видно где есть утеплитель, а где - нету. В углу утеплитель, так что конденсата на плитах почти нету.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...faae0dd0ca.jpg

Kuzbar 09.01.2015 13:50

Под размещение холодильника место без теплого пола оставить не забыли?

purler 09.01.2015 14:58

Kuzbar, да, холодильник и весь ряд шкафчиков - теплый пол чуть в бок уходит (видно на второй фотке).
Под камин тоже место оставили - на первой фотографии справа - где красные трубки.

chingachgoock 09.01.2015 15:03

purler, а там возле выхода на террасу - у тебя будет какой дополнительный прибор (ну там внутриполовой конвектор или радиаторы)? или там просто учащается раскладка? И почему не положили прямо возле окна - там впроеме сантиметров 20-30 ничего вообще нет - будет же в том месте очень холодно...

purler 09.01.2015 15:45

Радиаторов не будет под окном. Перед окном контур шириной в метр и с шагом меньше 10 см. Должно хватать чтоб все согреть. Перед самым окном не заворачивали - вдруг еще треснет стяжка. Я не стал переубеждать поменять раскладку трубы ради 1-2 витков трубы и риска поиметь проблем.

Пока лежали только трубки без стяжки и то уже хватило тепла чтоб оттаяло окошко и довольно тепло даже 7 января было в самые морозы, хотя через дырки там хорошо сквозит. Летом разберу временные куски пенопласта и пеноплексом аккуратно все закрою снаружи и под рамой двери.

purler 13.01.2015 19:10

Вчера был морозик, песок промерзший, оттаивать упорно не хотел... его даже подожгли, чтоб хоть как-то отколупать и в машинку закидывать чтоб стяжку заливать.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...541bb021d3.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...541bb62cc1.jpg
С промерзшим песком не очень прогресс был, хотя и ровненько все получается
http://www.domsovetov.by/imagehostin...541bc198ed.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...541bbc08ed.jpg
И воды нужно прям немеренное количество
http://www.domsovetov.by/imagehostin...542d79abce.gif

chingachgoock 13.01.2015 19:40

Оффтоп

purler 13.01.2015 21:52

Сегодня очень удачная оттепель - песок оттаял, так что можно было работать и еще довезли свежего песочка.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...567f3e54ed.jpg
Получилась хорошая песочница. Так что за сегодня весь второй этаж закончили и на первом частично готово.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...5684f0fd98.jpg
С обрезков и остатков арматурин чего-то сочинили чтоб закрыть дырку между плит и трубой. Буду надеяться что не развалиться.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...567f2b6e92.jpg

purler 23.01.2015 21:01

Стяжка сохнет, котел стоит на самом минимуме +40 и греются только батареи. +8 в доме. Чердак не утеплен, только местами пеноплекс и пенопласт разложен. И там где он лежит очень хорошо видно. Где нету утеплителя - конденсата просто немеренно и постоянно капает.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...28afb3a11b.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...28afce36cf.jpg
Все думал как и что делать чтоб вдоль лестницы залить стяжку.. А по факту без всяких досок уложили, подровняли, так и осталось и все получилось очень ровно. Надо будет только лестницу выколупать, но это уже когда постоянную будем монтировать.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...28af9808c0.jpg
Перед входом день пролежал лист пеноплекса. Его явно там оставили потому как больше некуда было деть, когда заканчивали заливку. Получился коврик :)
http://www.domsovetov.by/imagehostin...28afdefdf7.jpg

purler 24.01.2015 19:21

Помыли потолки :) а то с них уж больно активно капает. Посмотрим сколько еще будет конденсата.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...3c480f1b03.jpg
Таки добрались до разводки проводов на освещение. Планируется довольно много точечных светильников и включать все сразу в комнате не хотелось, а по сколько объединять в группы тоже не понятно потому можно будет каждый отдельно включать если уж очень захочется. Расходов на эту идею - пара лишних бухт кабеля. Получается паук
http://www.domsovetov.by/imagehostin...3c4826a550.jpg

Nick_Shl 24.01.2015 20:07

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 214115)

Ночной кошмар электрика :D

Димакратия 24.01.2015 21:19

Цитата:

Сообщение от purler
Планируется довольно много точечных светильников и включать все сразу в комнате не хотелось, а по сколько объединять в группы тоже не понятно потому можно будет каждый отдельно включать если уж очень захочется. Расходов на эту идею - пара лишних бухт кабеля. Получается паук

Длины стены хватит, чтобы выключатели в ряд расположить :)?

sergN 24.01.2015 21:38

да.. сети-это вечная проблема...
хочу там..хочу сям..
а по факту половина не используется.
(солнце одно - а хватает всем)
Оффтоп

AAR 24.01.2015 23:45

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 214115)
Таки добрались до разводки проводов на освещение. Планируется довольно много точечных светильников и включать все сразу в комнате не хотелось, а по сколько объединять в группы тоже не понятно потому можно будет каждый отдельно включать если уж очень захочется. Расходов на эту идею - пара лишних бухт кабеля. Получается паук

если позволите, небольшой совет (из личного ИМХО). самый лучший свет - это отраженный (мягкий, не бьет в глаза и пр). Если делать потолочные точки, то лучше их располагать ближе к стенам (вдоль стен), тогда свет будет по этим стенам размываться. Точечные светильники по центру комнаты - тут надо учитывать тогда угол рассеивания самой лампы (он максимальный вроде 60 градусов). Т.е. смотрите, чтобы темно не получилось в углах...

purler 25.01.2015 08:47

свет может и сам будет включаться. в крайнем случае с планшета.
в гостинной и кухне - по периметру точечные, яркость буду экспериментально подбирать хотя расположение просчитывал в DIALux .. и по центру какую люстру, но это потом подбирать буду.
до зашивки потолка желание проводки с запасом кинуть, чтоб на все будущие идеи хватило.

Kuzbar 25.01.2015 08:53

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 214285)
свет может и сам будет включаться. в крайнем случае с планшета.
в гостинной и кухне - по периметру точечные, яркость буду экспериментально подбирать хотя расположение просчитывал в DIALux .. и по центру какую люстру, но это потом подбирать буду.
до зашивки потолка желание проводки с запасом кинуть, чтоб на все будущие идеи хватило.

А если планшет выйдет из строя будете сидеть без света? Есть ли и механический способ включения на всякий пожарный?

purler 25.01.2015 09:10

Kuzbar, тогда будет романтический вечер при свечах ;)

oak 25.01.2015 19:10

purler, можно пару вопросов?

1) делали ли дренаж пристенный возле подвала?
2) чем чем обусловлена подсыпка песков вокруг дома более, чем на 1м от стен? (если я правильно понял)
3) а какая ширина окон получилась на первом этаже, со стороны входа?
4) где планируете делать "тамбур" для лестницы в цоколь - на 1м этаже или в подвале?

purler 25.01.2015 19:48

1) Дреннаж продумывал, но так ничего еще и не сделано. Пару раз чуток воды в подвале вдоль стен появлялось. Посмотрю что весной будет.
2) Участок в низинке. Со стороны входа должна быть улица и ее уровень на метр-полтора от текущего поднимется. Пробывал узнать точные отметки высот по этой дороге, что-то мне даже сказали, но вот как в реальности будет - не знаю. В низине быть не охота поэтому подсыпаю все подряд. Даже частично по будущей улице засыпал чтоб перед домом огромной лужы не было.
3) Все окна по ширине 1600 мм. Высота окон на первом этаже на один блок больше чем на втором.
4) В цоколе оставил поддон кирпича, вероятно там перед лесницей сложу стенку. Хотя пока и без стенки нормально - с подвала на первый и второй этаж не дует. Если на первом этаже стенку перед лестницей построить, то весь обзор на лесницу испортится. Очень неохота этого делать.

oak 25.01.2015 20:26

Может пригодиться - схема дренажа. http://www.domsovetov.by/imagehostin...5260ea9a34.jpg

в целом, подход вроде такой (может кто прокомментирует)
1) для насыпей более 0.5 дренаж обязателен
2) Для прогнозного УГВ ниже 0.5 от подошвы достаточно пристенного дренажа по схеме выше + отвод от здания (ливневка+отмостка+вертикальная планировка от дома+дренажные канавы вдоль участка).
3) Вроде как засыпка пазух подвала/фундамента песком, остальное местный грунт- и в моем понимании это дешевле, чем сыпать везде песок.

У меня точно такая же ситуация с планировкой, только уже дорога есть (на 1.5 метра выше), пытаюсь понять, что делать :)
пс На форумхаус много споров по поводу геотекстиля вокруг трубы, по мнению отдельных спецов срок службы схемы около 6-10 лет.

oak 28.01.2015 19:34

purler, вот краткий FAQ по воде в грунтах, может будет любопытно


Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)

За последнее время на форуме прибавилось много участников. Ожидается и дальнейшее пополнение с наступлением весны. Весна приносит не только тепло, но и неприятности связанные с водой. При обращении форумчан и при дальнейшем обсуждении тематики иногда происходит непонимание из-за различных трактовок, казалось бы, общеизвестных понятий. К тому же при ссылках на сайты, статьи и телевизионные программы попадают в поле зрения и вредные для дальнейшего понимания текстовые и графические материалы. Речь идет не о различных мнениях, а об искажении основных устоявшихся десятилетиями понятиях. Попытаюсь в нескольких сообщениях помочь нашему диалогу.

В начале о неприятных водах, которые мешают нам жить. Разделим их на два крупных понятия – поверхностные воды (сток) и подземные воды.

Поверхностные воды появляются на рельефе (ландшафте) в период весеннего снеготаяния, дождей, полива растений, смыва грязи с дорожных и др. покрытий, перелива через дамбы, плотины и берега естественных русел в период паводка. Поверхностные воды это не верховодка. Объем поверхностного стока можно посчитать по СНиП 2.04.03-85 или по методикам ВОДГЕО. Для расчета стока ручьев и рек обычно обращаются к гидрологам. Но можно в не опасных случаях и самим. Надо умножить площадь живого сечения потока на скорость. Скорость определить по плывущей щепке, а площадь по геометрии русла. Ошибка обеспечена, но для расчета диаметра трубы (с запасом) пойдет. Надо сказать, что расчеты гидрологов часто бывают предметом шуток. Если дать посчитать площадку нескольким гидрологам, то получим несколько различных данных. Причина - обилие коэффициентов и исходных данных. Очень грубо, для средней полосы величина стока от 6-8 до 30-35 л/сек с гектара. Но при участках до 1 га обычно закладывают конструктивные размеры труб и водопропускных сооружений. И это при условии, что чужой (транзитный) сток через вас не идет. При оценки весеннего половодья я обычно вспоминаю на какую землю ложился снег. На промерзлую – сток преимущественно будет скатываться в естественные тальвеги и русла, на не промерзшую значительная часть пойдет на инфильтрацию (поглощение) в грунт.

Поверхностные воды отводят ливневой канализацией, а не поверхностным дренажем, как многие считают. Термин поверхностный дренаж появился после целого ряда не технических, а подстрочных переводов с западноевропейских языков – там он допустим. У нас все строительные нормативы его не применяют. Переводилась, как правило, не техническая, а рекламная продукция. Поэтому и основной просчет поставщиков – продают не технологии водоотведения, а материалы и конструктивные элементы.

Отводят поверхностный сток открытыми каналами (бетонными, полимерными и из композиций) и открытыми канавами в грунте. А принимают сток или точечными водоприемниками (по дорогам, площадкам и от крышевых стояков) или фронтальными каналами. Наиболее популярные – Гидролика, Хауратон, МЕА, но можно и а/ц трубу в распил пустить. Для предотвращения засорения системы устанавливают пескоуловители или осадочные камеры. Необходимое условие водоотведения – грамотная организация рельефа (вертикальная планировка). Особенно это важно для установки фронтальных каналов.

Самыми сложными для отведения воды от участков застройки являются поверхностные воды, которые находятся в замкнутой бессточной зоне – в блюдце. Это допустим территория в окружении дороги в насыпи, «поднятого» участка соседей и окружающего приподнятого рельефа.

Объем поверхностного стока обычно на порядок больше чем дренажных вод.

Избавлятся от них перекачкой не выгодно и по единоразовым вложениям и по эксплуатационным затратам. Организация поглощающих емкостей возможна, но требует отличных гидрогеологических условий. Да и в этом случае нужно организовать аварийный сброс. Обычно, в таких случаях, требуется тщательная нивелировка и поиск коротких путей к возможному самотечному сбросу – через удлинённые подземные водопропуски и канавы.

На практике, такие участки при продаже остаются последними, существенно дешевеют и находят своих покупателей в другой ценовой нише. А потом или подсыпай или всё, что сказано выше.

Если с поверхностным стоком своевременно не разобраться он инфильтруя под дневную поверхность преобразуется в подземную воду.

Подземная вода это осторожный термин геологов, если при написании отчетов по вашим участкам они не привлекали гидрогеологов. Всего различают около десятка видов подземных вод, но для инженерной подготовки вашей территории достаточно знать три – капиллярная вода, грунтовая вода, верховодка.

Капиллярная вода формируется в зоне над грунтовой водой и называется капиллярной каймой (другие случаи не рассматриваем). Находясь в этой зоне элементы конструкций могут намокать. Высота каймы зависит от фракционного состава пород, температуры воды и уровня её минерализации.

Далее сведения о высоте каймы (капиллярного поднятия) в различных горных породах (из книги Климентова П. П. … «Динамика подземных вод»):

Песок крупнозернистый 0.02-0.04

Песок среднезернистый 0.12-0.35

Песок мелкозернистый 0.35- 1.20

Супесь 1.2 - 3.50

Суглинок 3.5 – 6.50

Глина 6.5 - 12.00

Избавится от капиллярной воды просто – дайте прослойку щебня, которая сразу разорвет капиллярный подъем. Предотвратить смешивание щебня с окружающим грунтом легко с помощью геотекстиля.

Грунтовая вода легко определяетсяпри изысканиях. Можно и самим классифицировать грунтовую воду (ГВ) по следующим признакам. ГВ имеет временной режим (весна, лето …) по уровню и расходам, ГВ имеет определенную зону питания и разгрузки (оттока) т. е. есть направление грунтового потока. ГВ, как правило, распространена в песках, супесях и легких суглинках. Грунтовая вода может быть и в более тяжелых породах при наличии в них гнёзд, прослоек из щебня, дресвы, гальки, песка. ГВ бывают напорные и определяются по разнице появившегося и установившегося уровня грунтовых вод (УГВ). Обычно, максимальный уровень ГВ через 2-3 недели после схода снежного покрова. Но бывает, что подтопление идет со стороны регулируемых водохранилищ при их наполнении и за нижними бьефами плотин. При проведении геологических изысканий, в отчете должен быть указан появившейся, установившейся и расчетный уровень грунтовых вод. Если вы сами хотите определить УГВ то можете это сделать или ручным узким развед буром или отрывая шурфы.

УГВ при этом меряют хлопушкой или штангой бура. Ручные буры «Геолог» выпускают в Питере или их можно найти на стационарных буровых установках. Их там используют в качестве вспомогательного оборудования.

На ответственных объектах, в сложных гидрогеологических условиях применяют геофизические методы обследования. При любом раскладе кроме стартовых знаний надо иметь фантазию, что бы понять, что природа повторяется, но редко.

Понижение ГВ поддается расчету. В качестве исходных данных нужны данные по коэффициенту фильтрации (Кф); данные по гидрогеологии участка, требования к уровню ГВ растений и заглублённых сооружений.

Дополнительные требования по исходникам вам подскажут специалисты по дренажу. Спасение от ГВ – дренаж. Но если УГВ на границе допустимого пытайтесь выйти из положения дополнительными не столь затратными мероприятиями.

Надо уменьшить риск подтопления. Но об этом в разговоре о «верховодке», там он более актуален. Надо осознать, что дренаж затратное мероприятие. Подходить к нему с мыслью «на чем бы сэкономить» (камни вместо труб; керамзит вместо щебня; изогнутая труба вместо колодца; стеклоткань вместо ГТ и т. д.) это означает поплатится в последствии. Вскрывать пазухи и рыть траншеи после 5-10 лет эксплуатации участка накладно. Благоустройство выполнено, крупномеры развили корневую систему. А дренаж имеет одно неприятное свойство – работает в течение нескольких лет даже если выполнен с ошибками. Правильно выполненный дренаж работает 50 лет и дольше.

Если про дренаж для УГВ крупными мазками – он бывает открытым (канавы) и закрытым (трубы). Открытая канава может собирать ГВ, если уровень воды в ней меньше чем уровень грунтовой воды. Но применяется открытый дренаж крайне редко. Слишком земля дорога стала. Что мы часто именуем придорожные канавы дренажем, то это только для поднятия её престижа. А закрытый дренаж, хоть и дорог и требует эксплуатационных затрат, но при ГВ эффективен. Основные типы дренажей для понижения грунтовых вод:

- кольцевой (не путать с пристенным) дренаж подземных сооружений. В настоящее время применяется редко. Что бы обеспечить необходимое понижение в центре контура кольцевого дренажа (на макушке депрессионной кривой) приходится значительно заглублять дрену. Это в свою очередь негативно влияет на технологию и объемы земляных работ и понуждает увеличивать расстояние от оси дрены до уступа фундамента.

- пластовый дренаж. Незаменим в сложных гидрогеологических условиях и при напорных грунтовых водах. Выполняется в сочетании с фундаментной плитой в виде слоев (сверху вниз): гидроизоляция, щебень, крупнозернистый песок. Возможны варианты и использование геокомпозитов. Используется в сочетании с пристенным дренажем.

- систематический дренаж. Применяется при организации водопонижения значительных площадей. Выполняется в виде параллельных дрена с расчетным шагом выполнения.

- лучевой дренаж. Широко применяется при дренировании существующих садово-парковых зон. Выполняется в виде ряда собирательных колодцев связанных между собой коллектором, направленным в сторону сброса.

В собирательные колодцы направлены лучи – дрены. Направленность и длина этих лучей должна обеспечивать безопасность существующей корневой системы.

Здесь не приведена информация по вертикальному дренажу, дренажу мелкого заложения, лучевому дренажу с выполнением горизонтального бурения и другим редко применяемым типам.

Верховодка. Наиболее противоречивый вид подземных вод. Если инфильтрационная вода, проникая под землю натыкается на линзу слабо проницаемой породы и стоит на ней – это верховодка. Если вода собирается в траншеи для прокладки коммуникаций это верховодка. Если через 2-3 года эксплуатации в подвал начинает проникать влага, а кругом только глина или плотный суглинок это верховодка накопилась в пазухе здания. В слоях фракционной подготовки под лентами фундаментов, подпорными стенками,

отмостками, дорожными покрытиями может собираться верховодка. Верховодка в основном техногенна, т. е. мы сами её порождаем. Если участок у вас с «0» уклоном или в виде блюдца – вода может насытить верхний растительный слой и остановится на плотных покровных суглинках или глине это тоже она родимая. Источники воды для верховодки: инфильтрация паводковых и ливневых вод, неумеренный полив, утечки из коммуникаций, водные объекты: прудики, каскады, фонтанчики. Спасение от верховодки в профилактических мерах и в дренаже.

Профилактика: выполнение вертикальной планировки (организации рельефа); устройство отмостки с перекрытием всей ширины пазуха; тщательное послойное уплотнение обратных засыпок при оптимальной влажности; устройство ливневой канализации с отводом крышевых вод.

Если и после этих мероприятий водный режим вас не устроит – тогда дренаж.

Пристенный дренаж.

Дренаж при верховодке располагается в самой зоне распространения этих вод, но не под конструкциями. Для устранения верховодки от подвальных и цокольных помещений ось дрены относится от уступа фундамента на 1.6 -2.4 метра, в зависимости от угла внутреннего трения грунта и величины заглубления дна дренажной траншеи под отметку заложения фундамента.

Отметку заложения дрены (верховую) назначают на 5-10 см ниже уровня пола подвала (цоколя). А при наличии под полом большой фракционной прослойки то в её отметках. Уклон трубы – 0.005. Колодцы на каждом повороте, при смене диаметра или уклона, перепадах и через каждые 40 п. м.

Если поворотов много нормы разрешают колодцы ставить через один поворот. Но я бы рекомендовал ставить взамен этого колодца скрытую глухую камеру – допустим одно ж\б 70 –ое кольцо. Тогда не будет проблем с промывками, а то часто разбивают струёй фасонину поворотов. Трубы подбирают по кольцевой жесткости от SN-4 до SN-9 с учетом агрессивности.

Гидрогеологических и гидравлических расчетов при верховодке не выполняют, а потому диаметры устанавливают конструктивно от 100 до 150 мм. Можно не забывать про а\ц трубы (если нет сульфатной агрессивности).

Для дренирования траншей и каналов коммуникаций от верховодки применяют сопутствующий дренаж. А для дренирования детских, спортивных площадок, дорожек и отмосток – дренаж мелкого заложения. Пока всё.

purler 13.02.2015 13:50

Закупил труб и монтируем приточную вентиляцию. Из подвала ф160 с ответвлениями ф125 с заслонкой. На заслонки потом поставлю моторы.
Приточка во все спальни и гостинную. Одна труба пойдет по чердаку, так удобней. Но это когда чуть теплей будет на чердаке работать.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...dd53e80e8a.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...dd53ee5fc0.jpg
Половину собрал и только в паре мест просчитался и чего-то не хватило. Мне проще было закупить насколько разобрался в детальках и потом на месте собрать и понять чего еще не хватает.
Пластиковые короба подвесил на вязальной проволке - пока не падает. Может потом надежней закреплю, да и гипсокартонный потолок будет - не должно рухнуть на голову.

AAR 13.02.2015 15:48

purler, вы приток делаете именно из подвала? почему не "из-за борта"? и еще вопрос - будет принудительная только приточка, без вытяжки?

purler 13.02.2015 20:27

Труба из подвала идет вверх и дальше по дому. А в подвале потом посмотрю где удобней делать забор воздуха с улицы.
Изначально думал приток делать с чердака, но туда сложней провести горячую воду для подогрева воздуха. В принципе у меня ф160 с подвала до чердака и вентилятор можно и там и там поставить.
Вентканалы в ванных и на кухне и в гостинной у камина так что думаю воздух сам найдет куда уйти. Поэтому только приточка.

oak 14.02.2015 10:47

purler, а на втором этаже вентиляция естественная? Меня убеждают, что на втором работать не будет из-за малой разницы давления. В лучшем случае зимой будет тяга. Из-за этого думаю сделать вытяжку в коридоре второго этажа

purler 14.02.2015 21:13

На втором этаже приточка в спальни, а вытяжка есть в ванной комнате. Думаю туда будет нормально вытягивать.
Для наглядности сделал картинку с проекта. Сверху - спальни. Внизу две приточки в гостинной.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...f8f3b79242.png
В подвале будет вентилятор, который собственно приток воздуха и организует.
Хотя может и чисто из за разницы давления будет небольшой воздухообмен. Сейчас затнул все вентканалы (чтоб лишнее тепло не улетало) кроме подвала где газовый котел и туда затягивает с улицы - очень сильно дует из вентканала. Тяга развернулась и это при трубе в 10 метров высотой.

oak 14.02.2015 22:33

А еще вопрос, по притоку - как его (мощность) регулировать покомнатно? На сколько я понял, вы планируете только закрывать приток в какой либо комнате?
А клапаны аля КИВ почему решили не использовать?

purler 15.02.2015 08:16

В комнате на выходе из трубы ставиться диффузор с тарелкой. Ее можно крутить чтоб регулировать поток воздуха.
КИВ только сейчас посмотрел. По мне так проще окно на вентиляцию открыть чем стенки дырявить.

Если в подвале будет сухо то я прям из подвала воздух по трубе в дом подать могу. В подвал с улицы через дырки предусмотрительно оставленные в фундаменте.. Без отопления в подвале плюс 6. Земля греет.. Если теплей надо то догрею водным нагревателем. Поживу видно будет как комфортней. Но вентиляция точно нужна.

purler 04.03.2015 22:08

У многих стройка начинается со строения №1, а у меня как-то без него обошлось. И вот сейчас организовался туалет "Малевича" :) а то в лесок бегать самому напряжно. Еще бы воду в дом завести так можно и переезжать уже :)
http://www.domsovetov.by/imagehostin...7551163388.jpg
Пока вода только в подвале появляется (( и никакой закономерности с чего она берется тут. В воскресение еще не было, а только начало подмораживать по ночам и в приямках появилась. Даже когда вокруг дома грязи по колено было то в подвале сухо было.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...75514c5294.jpg
Надо будет озаботиться какими-то лейбочками и подписать трубки, то потом сложно будет понять какая для чего. Планирую зашить всю стенку и снизу сделать большие дверьки, мало ли придется что-то посмотреть.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...7550f6a8cd.jpg

purler 10.03.2015 10:12

Занялся расскладкой плитки и в очередной раз убедился что лучше стройку начинать с дизайна интерьеров. Только что времени на это ушло бы прилично. Да и потом все одно что-то другое больше приглянется к моменту покупки.
И с цветом плитки все никак не определюсь и не решу делать ли большое зеркало. Зеркало 1450 на 850 куда лучше мелкого, во всяком случае на картинке.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e984d919fa.jpg

Димакратия 10.03.2015 11:30

В случае комбинации зеркала и плитки я сначала укладывал плитку, оставляя место под зеркало, а зеркало потом в получившуюся нишу под заказ делал.
Все зеркала заказывал здесь. Качеством очень доволен.

AAR 10.03.2015 12:55

purler, а над зеркалом не забудьте достаточно мощный светильник, чтоб лицо освещал.

ПС: я б конечно еще диодную подсветку за зеркалом сделал :) одна из прикольных и непрактичных штук

purler 10.03.2015 14:35

AAR, Если честно, уже упарился штробить под проводку и хоть и есть проект где что размещать, но про запас по ходу тоже делаю, мало ли что еще захочется.
Я правда планирую прикрепить за зеркалом подогрев чтоб оно не запотевало. Это будет попрактичней подсветки, но если очень захочется, то можно параллельно и подсветку запитать.

Димакратия 10.03.2015 22:46

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 219209)
планирую прикрепить за зеркалом подогрев чтоб оно не запотевало.

Кирилл, а как планируешь это сделать? Обычный нагревательный кабель? Терморегулятор ставить планируешь?

З.Ы. Просто ты вот об этом упомянул и я как обезьянка тут же понял, что мне это тоже очень нужно :)...

AAR 10.03.2015 22:58

а может просто нормальную вентиляцию в ванной сделать? ... у меня на квартире, когда включена вытяжка в ванной - ничего не запотевает (только может в самых супер банных случаях)

Zmeevik 10.03.2015 23:10

AAR,если хорошая вытяжка - значит в ванной сквозняк. значит выходить из воды разогретым некомфортно. да и таки проще зеркало с подогревом замутить. тем более куча уже готовых вариантов в продаже есть.
хотя вытяжка тоже нужна, да