Игорь 15.04.2013 00:41

Оффтоп

sanyok 15.04.2013 00:53

Оффтоп

Ветрык 09.10.2013 18:33

Помогите с обвязкой настенника
 
На фото я выделил линию подачи. Если я включаю насос гребенки ТП, то радиаторы 2го этажа холодные, а радиаторы 1го этажа горячие. Если я выключаю насос ТП, то радиаторы на обоих этажах горячие. Я грешу на неправильный монтаж обвязки. На мой неопытный взгляд, отвод трубы для коллектора радиаторов 2го этажа надо было делать ближе к котлу и дальше от гребенки ТП. А как считают специалисты?
Коллектор радиаторов 2го этажа без насоса. Котел - настенник Аристон. Скорость насоса в котле не влияет на ситуацию.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...568b2745f1.jpg

ignatov 09.10.2013 18:47

Вроде угадывается КАНовский смесительный узел. Нужно шестигранным ключом на 6 завернуть до отказа вентиль на обратке смесительного узла (под хромированным шестигранным колпачком) внизу напротив термоголовки. Затем откручивать постепенно, (обычно на 1,5-2 оборота) пока не начнет греть ТП.

Ветрык 10.10.2013 15:08

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 159205)
Вроде угадывается КАНовский смесительный узел.

Да, коллектор КАН. Конечно, я могу «задавить» обратку ТП. Но не получится ли так, что когда радиаторам 2го этажа тепла не нужно, а ТП будет нуждаться в подаче, то в силу того, что ТП приглушен, котел будет тактовать, а ТП будет недополучать тепла?
Забыл написать, что отопление почти всего 1го этажа – исключительно ТП.

ignatov 10.10.2013 15:56

С "непридушенным" вентилем на обратке насос ТП будет занят перекачкой теплоносителя с подачи в обратку радиаторов, блокируя циркуляцию через них, что и было описано в начале темы. Такова особенность смесительного узла подобной конструкции. Сорри, размер ключа может быть другой.

Консультец 11.10.2013 04:52

Цитата:

Сообщение от Ветрык (Сообщение 159348)
Да, коллектор КАН. Конечно, я могу «задавить» обратку ТП. Но не получится ли так, что когда радиаторам 2го этажа тепла не нужно, а ТП будет нуждаться в подаче, то в силу того, что ТП приглушен, котел будет тактовать, а ТП будет недополучать тепла?
Забыл написать, что отопление почти всего 1го этажа – исключительно ТП.

Как вариант, врезать в обратку второго этажа обратный клапан (тот, что без пружины, маятниковый кажется называется), чтобы он исключал подпор от насоса ТП при малейшем "дуновении".

Ветрык 11.10.2013 09:45

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 159372)
С "непридушенным" вентилем на обратке насос ТП будет занят перекачкой теплоносителя с подачи в обратку радиаторов, блокируя циркуляцию через них, что и было описано в начале темы.

Понятно. Только не понятно, почему при полностью открытом смесителе ТП радиаторы 1го этажа работают на полную? Почему ТП не душит радиаторы 1го этажа?
Первые 5 стр темы прочитал, но обсуждения КАНа не нашел.

Славка 11.10.2013 10:36

Скорее всего потому, что коллекторы первого этажа находятся первыми, проток воды от котла ослабевает, пока дойдёт до коллекторов 2 этажа.

VAR 04.12.2013 10:43

разводка труб (пп) к радиаторам в утеплителе из вспененного п/э. надо ли закрывать утеплителем трубы обвязки (тоже пп) у котла. перегрева труб не будет? там все таки температура максимальная...

Сергей 31 04.12.2013 11:54

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 166538)
там все таки температура максимальная...

Нет, не стоит.
Да и будет видно когда потечет.

sergN 04.12.2013 15:22

у меня сомнения есть. (надо конечно узел в руки взять бы но)
если вход/термо головка заперт , то насос ТП гоняет горячую по кругу в контурах.
если голова открылась-то насос выплевывает немного подачи и из контуров в обратку.
и её запирает .
тогда надо поставить насос ТП на 1 скорость и ,как юра писал -придушить вентиль на обратке. пусть полы работают с большей дельтой.
...
кстати спасибо , юра... вопрос элементарный , но как-то не задумывался ранее.
для этого существуют гидрострелки с коллекторами/или без них-
там согласование 100%

Dimas_sl 01.08.2014 12:14

Добрый день.
Интересует вопрос, допускается ли обвязка газового настенного одноконтурного котла+бойлер до гребенок стальными вгп трубами (ду20х2,8) или все же использовать медь.
Немного о СО:
1. Радиаторы стальные с термоголовками Giacomini, подводка от гребенок к ним выполнена металлопластом., 4 контура ТП (металлопласт).

sergN 01.08.2014 12:18

можно , конечно.
но уж больно кандово это.
но по отоплению черными. по воде оцинкованными.

Dimas_sl 01.08.2014 12:35

Не будет ли забивать термоголовки в данном случае?

sergN 01.08.2014 14:51

штоки клапанов под термоголовой всё равно раз в пятилетку закисают. открутил и почистил.
параша (это жижа мелкодисперсная.) осядет на сеточнике. и она будет.
я советую подключать гибкой нержавейкой через латунные краны.
реально хорошая "весчь" . некрасиво , зато удобно. есть гофры на 3/4" ..

Dimas_sl 01.08.2014 17:28

Еще вопрос можно, ли использовать для оьбвязки металлопласт Wavin Ф20 мм. (тот который до Tmax 95 C) на пресс-фитингах, смотрю темы используют:
1. Медь.
2. Полипропилен.
3. сталь.
4. металлопласт почти не встречал (предельная температура у него выше, чем у ПП труб).
Или его не используют по причине отсутствия эстетики.

bullet_fox 01.08.2014 20:51

Я всю разводку делал вавиновской трубой на вавиновские пресс-фитинги, обвязка котельной - медь, холодная вода в котельной - ПП.

sergN 01.08.2014 21:46

все котлы у нас принято обвязывать металлом.
конденсатник воду будет греть как? +50? в подаче?
про остальные просто молчу.

nice911 27.08.2014 11:50

Наконец-то начата обвязка:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...d8dda8130d.jpg

artexpress 27.08.2014 12:33

nice911, Meibes?

Славка 27.08.2014 12:52

он самый

nice911 27.08.2014 13:09

Да, а обвязка будет на KAN Inox. Потом скину финал.

ignatov 27.08.2014 14:46

Цитата:

Сообщение от nice911 (Сообщение 197782)
Наконец-то начата обвязка:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...d8dda8130d.jpg

Интересно назначение группы безопасности, отсекаемой краном (возле расширительного бака).

sergN 27.08.2014 19:33

мне всегда было интересно-как воздух из такого положения сможет покинуть РБ.
у меня в зайце внутри стоит подрывник и сбросник/развоздушник..

nice911 27.08.2014 23:47

с радостью бы ответила, но ничего в этом не смыслю.

nice911 31.08.2014 19:41

теперь как-то так, но еще не закончили:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...342254f09d.jpg

Сергей 31 31.08.2014 20:39

Цитата:

Сообщение от nice911 (Сообщение 198177)
теперь как-то так, но еще не закончили:

В целом прилично и дорого.
Из мелких неточностей:
1. Фильтр на обратке котла в таком положении, как он установлен не работает. Да он там и не нужен. В майбосовской гидрострелке которая у Вас стоит есть очень кругой грязявик.
2. Расширительный бак бойлера ставится не на подаче горячей волы из бойлера, а на входе холодной в бойлер. Рядом с этим синим баком группа безопасности котла, а нужна группа бойлера. Она выглядит в такой последовательности: обратный клапан подрывной клапан от 6 бар и выше, расширительный бак.

P.S. Уточните у Вашего монтажника и напишите нам ответы на такие вопросы, а мы поправим.
1. давлени воды в системе отопления на холодную?
2. давление расширительного бака котла и системы отопления?
3. давление расширительного бака бойлера?
4. настройки (давление) реле давления насоса вкл. выкл.

nice911 31.08.2014 21:50

Спасибо за ответ.
Из того, что знаю: группу безопасности котла и бойлера поменяют местами. В курсе этого момента. Пока просто не доехала группа для котла.

1. Давление воды (уличный вход), вообще, около 4 атм (если вы об этом).
2. Серый бак на 6 бар
3. Синий бак на 10 бар

Утоните, плз, а как вы определили, что расширительный бак синий стоит на выходе горячей воды (верхнее отверстие в бойлере)?

Славка 31.08.2014 22:01

Холодная вода на бойлере снизу, рециркуляция посередине, с насосом, выход горячей вверху

nice911 31.08.2014 22:05

Славка, спасибо, проверю потом куда верхняя труба сзади заходит.

Сергей 31 31.08.2014 22:06

Цитата:

Сообщение от nice911 (Сообщение 198186)
Спасибо за ответ.
Из того, что знаю: группу безопасности котла и бойлера поменяют местами. В курсе этого момента. Пока просто не доехала группа для котла.

Этому котлу не нужна группа безопасности, у него в середине есть своя.
Цитата:

Сообщение от nice911 (Сообщение 198186)
1. Давление воды (уличный вход), вообще, около 4 атм (если вы об этом).
2. Серый бак на 6 бар
3. Синий бак на 10 бар

Желательно точно знать, на каком давлении насос скважины вкл. а на каком выкл.
6 и 10 бар это то что написана на баках, а мне интересно какое давление в каждом из этих баков накачает монтажник. Думаю он этого не знает. Мы Вам подскажем и Вы как настоящий столичный сантехник научите его, как правильно.
Цитата:

Сообщение от nice911 (Сообщение 198186)
Утоните, плз, а как вы определили, что расширительный бак синий стоит на выходе горячей воды (верхнее отверстие в бойлере)?

Я сантехнический шаман.

nice911 31.08.2014 22:14

Сергей 31, уточню.

sergN 31.08.2014 22:31

Сергей 31, с возвращением

nice911 01.09.2014 21:23

Сергей 31, По расширительному баку ответ монтажников был дан такой:
"Расширительный бак, так и группа безопасности бойлера косвенного нагрева устанавливается после обратного клапана трубопровода запитки бойлера и служит для поддержания давления в бойлере и всей системе горячего водоснабжения в пределах допустимого, а где ставить их это зависит от конструктивных особенностей группы безопасности( проходная или подключаемая к системе ГВС через тройник ). Посудите сами - вся система горячего водоснабжения имеет после обратного клапана одинаковое давление."

Прокомментируйте, пожалуйста.

sanyok 01.09.2014 21:27

ктота врот

nice911 01.09.2014 21:53

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 198296)
ктота врот

а конструктивнее?

Сергей 31 01.09.2014 22:31

Цитата:

Сообщение от nice911 (Сообщение 198295)
Прокомментируйте пожалуйста.

Задача расширительного бака бойлера не поддержание давления в системе ГВС. Это задача для гидроаккумулятора и насоса скважины.

Представляем себе: Вы залили в Ваш бойлер 200 литров воды, со скважины, температурой +5 градусов и с давлением 3 бара.
И начинаете греть эту воду котлом до +45 градусов. Вот для этой цели и нужен бак бойлера, компенсировать избыточное давление при нагреве воды.
Ели Вы бак просто не станете устанавливать (что допустимо), то при каждом нагреве бойлера через подрывник будет выливаться около 5 литров воды.
Ну уж если бак ставить то нужно делать это правильно, по всем канонам сантехнического феншуя. На линии холодной воды он прослужил дольше чем на линии горячей. Гидравлические удары правильней гасить в конце контура, перед обратным клапаном, а не посередине контура.
И.т.д.

Но все это мелочи. Хытри они у Вас, уходят от темы. Я спрашивал о другом, какое давление они накачают в каждый из баков системы и почему?
1. Гидроаккумулятор
2. бак котла
3. бак системы отопления
4. бак бойлера.

Эти вопросы не моя прихоть, это долговечность оборудования и в какой-то степени безопасность.

---------- Сообщение добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее было в 21:07 ----------

Цитата:

Сообщение от nice911 (Сообщение 198298)
а конструктивнее?

Вот, как раз в тему.
Читайте, это Ваш вариант и самое интересное, что котельные практически одинаковы.
Обязательно прочитайте последних два поста.
http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...19#post3094719

ignatov 01.09.2014 22:57

Сергей 31, привет!
Глянь в личку.
nice911, раз пошла обратная связь, попросите объяснить, зачем прикрутили группу безопасности от котла, причем скорее всего на 3 бара, причем через кран? Помните я спрашивал раньше?
Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 197800)
Интересно назначение группы безопасности, отсекаемой краном (возле расширительного бака).


sanyok 01.09.2014 22:58

ignatov, это для "хай будзе"