Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Моя стройка! (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Строю дом Стильный- 2 (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=7954)

Olego2002 18.03.2018 15:21

Ввод у меня снизу, поэтому логически весь нижний уровень отведен на:
Рубильник -> УЗО 100мА .

Юра Добриденев 18.03.2018 16:42

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 304743)
Называю релюхами только условно, по сути их Работы как коммутаторов вкл/выкл :)

Не, я не про слово "реле", я про "контроля фаз", вместо "контроля напряжения". Реле контроля фаз это трёхфазное устройство и оно следит не только за напряжением, но и за наличием этих фаз, их асимметрией и чередованием, т.е. это защита трёхфазных устройств, на работоспособность которых это всё влияет. https://fif.by/catalog/ckf-br
У вас реле напряжения.
По этому все запутались еще в самом начале, когда вы заговорили про это реле.

sergN 18.03.2018 18:37

моё реле контроля фаз стоило кучу денег и теперь лежит и сияет немым укором моей глупости.

Юра Добриденев 18.03.2018 19:01

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 304750)
моё реле контроля фаз стоило кучу денег и теперь лежит и сияет немым укором моей глупости.

х.з. у меня уже есть трёхфазный компрессор, для которого оно не помешало бы, а что будет еще из такого оборудования в будущем неизвестно, вот думаю, тратить деньги на эту штуку или послушать жабу ? ))

sergN 18.03.2018 19:24

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 304751)
трёхфазный компрессор

это объясняет нужду.

Lama 18.03.2018 20:24

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 304745)
Ввод у меня снизу, поэтому логически весь нижний уровень отведен на:
Рубильник -> УЗО 100мА .

Это распределительный шит, тобишь второй. На выходе первого стоит автомат защищающий УЗО стоящее после рубильника. Т.е. в итоге цепь выглядит так: автомат-рубильник-УЗО

Lama 18.03.2018 20:26

@Юра Добриденев, послушать жабу :)
Потом можно будет найти способ доставить, если что даже перед самой розеткой (нагрузкой которая может быть в будущем)

Olego2002 18.03.2018 21:33

Рубильник зачем? Тогда уже рубильник ставить перед автоматом.

"4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты.

Lama 19.03.2018 01:14

@Olego2002, вы наверно не улавливаете всей моей схемы электроснабжения, поэтому такие вопросы.
Вся цепь такова:
Воздушная кабельная линия
рубильник
счетчик
автомат 32А
------------- (ввод в дом, кабель под землей)
рубильник
УЗО 40А
и т.д.

Olego2002 19.03.2018 07:03

Т.е. в итоге цепь выглядит так: автомат-рубильник-УЗ

Вы сами пишите то как? Я ж не ясновидец.


Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна