Игорь 22.08.2012 11:19

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 95632)
12-литрового достаточно, у меня стоит синий Рефлекс на вводе в 150-литровый БКН, накачан до 4 бар.

у меня точно так же, только возник вопрос - с завода расширительный бак на какое давление накачан?

sergN 22.08.2012 13:29

авто- насос и манометр в руки.

Игорь, а группа безопастности+редуктор и обратный клапан стоит?

Игорь 22.08.2012 16:56

sergN, редуктора нет, давление за всю историю наблидения кол****ось от 1,5 до 3,0 а клапан обратный на подпитке точно есть и кажется на БКН

sergN 22.08.2012 17:00

я тупо качал 2 атмосферы и в отопление и в воду...насосом.
проде работает.
проверяю раз в год или 2 года...как чё глючит-заодно и проверяю.

Сергей 31 24.08.2012 00:29

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 95742)
я тупо качал 2 атмосферы и в отопление и в воду...насосом.

Отопление: на холодную высота системы + 0,3 бара = давление в системе+0,3 бара = давление в баке.

Вода: бак бойлера: верхний уровень релле давления насоса, выкл. насоса + 0,3 бара = давление бака.

Гироаккумулятор: нижний уровень релле давления насоса, вкл. насоса -0,1 бар. = давление бака.

sergN 24.08.2012 00:48

Сергей 31, спасибо . учту.

serega 24.08.2012 10:18

Нужен ли расширительный бак на воду при центральном водопроводе?

santeam 24.08.2012 10:44

Требование РБ для бойлера возникает при наличии обратного клапана на его входе, и явлении расширения воды при нагревании, повышающем давление внутри бойлера выше предела срабатывания ГБ, что пагубно воздействует на долговечность эмали внутреннего покрытия, приводит к плевкам из горячего крана, может порвать гибкие подводки к смесителям.
Когда обратного клапана нет, тогда и нет роста давления в бойлере, но есть теплая вода из холодного крана.
Ну и, естественно, расш. бак не ставят когда нагреватель ГВС не емкостной, а проточный.

sergN 24.08.2012 11:35

(на многих схемах рекомендуют на бойлер группу безопастности бойлера-
ОК+редуктор до 2 атмосфер+подрывник+РБ......у меня стоит прибор в сборе 1же 15 лет...но в сети у меня больше 3х атм не допросишься.....)

santeam 24.08.2012 11:54

Я сам собирал ГБ, не пожалел и манометра. Он показывал, как легко без расш. бака 3 бара при нагреве за считанные минуты повышаются до 7 и льются из подрывного. Не сработал бы подрывной, поднялось бы и выше. А с баком всегда в пределах 3-4. Если увижу, что превысит 5, значит надо подкачать бачек.