Цитата:
|
В ПУЭ. Сопротивление повторного контура заземления для индивидуального жилого дома не должно превышать 30 Ом, не более 4хОм - это для подстанций. Хотя есть пункт в правилах, в котором говорится, что его величина вообще не нормируется - наши по старинке перестраховываются
|
@Урри, может не стоит ТАК заморачиваться по этому поводу? Я вот сейчас живу в доме где проводка совсем без заземления (буду конечно делать, надеюсь что даже этим летом),для успокоение совести поставил два УЗО (разделил дом на зоны) и ещё будет два ДИФа. Количество защитной аппаратуры только для того, чтобы во время моих "электро экспериментов" с починяемой аппаратурой не остаться без света и не вырубился компьютер жены когда та работает.
Даже при контуре в с сопротивлением контура 100 Ом, корпуса где есть контакт с массой защитного фильтра "с общей точкой" уже не будут щипаться и в случае утечки на корпус сработает УЗО. Единственный ПРАКТИЧЕСКИЙ плюс в низкоомном заземлении вижу только в более качественном фильтровании электромагнитного излучения от микроволновки. |
@Korvet068,
Мне это интересно в первую очередь с точки сдачи дома электросетям, хз что у них в голове может быть. Что до качества - то все нормально будет работать и так. С точки зрения фильтрумости помех - так какает в сеть буквально все, в той или иной мере, такая сейчас апаратура. Цифра заземления может быть существенной при организации молниезащиты в доме. |
@Урри, Электросети будут смотреть в бумажку с измерениями ЭФИ. а за нее вы ж будете платить :) там все будет хорошо.
А молниезащита явно должна быть в стороне от заземления. Вы ж не на землю собираетесь ее цеплять? |
ёптель! у меня ж толком не сделано заземление!
забит какой то один прут и все.... заземление три прута 2-3м через 2-3- метра и сварить их полосой или прутом. наверно как то так? подскажите где надо или можно располагать (забивать) эти пруты? вдоль забора можно? возле колодца и септика можно...? |
Цитата:
если место позволяет, то лучше делать не в одну линию, а замкнутый контур, например треугольником (материала уйдёт больше всего на один отрезок полосы). места сварки и соединяющие полосы покрыть двумя слоями битумного лака или масляной краски. |
ок так а что по поводу места размещения контура заземления. если пруты загону непосредственно возле колодца и септика ?
|
Цитата:
|
любопытный метод забивания
https://www.youtube.com/watch?v=CIef0knf6XY |