Может кто подскажет коньковый прогон размером 100х200, максимальная длина между опорами прогона 4.5 метра, крыша двускатная, материал-керамическая черепица. ширина дома 7.5 метров. Достаточно ли прогона или надо еще рядом ложить один чтобы было 200х200?
|
:gc:Скорее всего ,что 100*200мм с пролетом 4,5м будет слабовато...
Надо собрать нагрузки : снеговую,ветровую,собственный вес крыши(стропила,обрешетку ,утеплитель(если будет)-Короче все, что войдет в кв/м крыши и считать прогон).На прогон будет воздействовать нагрузка отполовины площади крыши. У меня при пролете 5,25м БОКОВОЙ прогон получился при расчетахсечением 100*400мм (у меня с утеплением скат крыши ,да и покрытие гибкая черепица ,а керамическая намного тяжелее)...:cx: |
Цитата:
|
Просто два бруса 100*200мм на ребро друг на друга.
А куда деваться ,если по нагрузкам проходит такое сечение не меньше...:bn: |
Цитата:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...9796b43ef8.jpg |
Evgeniy, В Вашем расчёте учитывалось, что нагрузку от веса крыши на себя берут ещё и стропила?
|
Все таки решил не рисковать сделал 200х200, хотя 100х200 проходит впритык, плюс на столбе центральном раскосы сделал.
И еще такой вопросик, а то я в раздумье: выносные стропила будут по две пары, опираться будут на коньковый прогон 200х200 и мауэрлат 150х150, угол в районе 30 градусов. Затяжку устанавливать не хочу, т.к. не нравятся мне такие затяжки. Достаточно ли будет двух точек опирания, расстояние между точками около 5 м, плюс 1 метр за мауэрлат свисать будет.Или необходимо делать еще дополнительные прогоны по центру стропил( качающиеся)? Может у кого-нибудь есть фото этих стропил и узлы зарезки? |
Цитата:
Так,что вся нагрузка приходится на мауэрлат и прогоны... |
Если под коньком убрать прогон, разве стропила не будут работать?
|
Цитата:
Висячие передают распор на стены...,а наслонные нет...Это же разные конструкции строп. систем и рассчитываются на нагрузки немного по разному... |
Evgeniy, А с помощью какой программы вы считали прогон? Может ссылочку кинете? )
|
Стропила считал в Excel,потом по книге Савельева + калькулятор...:bu::
А прогоны по формулам из СНИПа ,также + калькулятор...:gp: Пришлось влезть в эти "толмуды " по самые уши...:gn::ag: ---------- Сообщение добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее было в 21:32 ---------- Вот здесь можно найти много полезной инфы : http://mainstro.ru/articles/stroi/kr...istem_569.html http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_16.html |
Прокомментируйти, пожалуйста, стропилку. Что-то похожее было на 20-й странице только что там не шатровая крыша и чуть другие размеры
угол крыши 26 градусов под черепицу ЦПЧ. Мауэрлат 100*150 Стропила 175*50 с шагом 80 см между стропил. диагональные ноги 200*75 Рама на которую по центру стропила опираются 200*75 Стойки под рамой 100*100 1. Синие и зеленые стойки вроде понятны. Есть ли смысл в красной стойке и хватит ли 100*100 сечения или 100*150 лучше сделать? Там высота почти 3.5 метра и может изгибаться. 2. С учетом того что большинство стропил меньше 6 метров и только одно стропило 7 метров и там наращивать надо будет. Думаю что отдельно кобылки прибивать смысла нет. Лучше цельные стропила использовать, только запил сделать под мауэрлат. Или есть подводные камни в таком подходе? Размеры и 3д вид http://www.domsovetov.by/imagehostin...d8f5261305.png http://www.domsovetov.by/imagehostin...d8f587dbfb.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d8f5ef0f7a.png |
Вложений: 2
добрый день. настало время делать крышу. нужен совет. план второго этажа прилагаю. покрытие кровли - металлочерепица. угол - 30 градусов. кровля двухскатная. 2 этаж полный. пролет между стенами, параллельными коньку - 9м. вопрос: сможет ли законтуреный армированный пояс скомпенсировать распор до такой степени, чтобы в стенах не появились трещины?http://www.domsovetov.by/imagehostin...957ef99b73.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...95803ed445.jpg Примечание: стены под номером 1 выложены из ГСБ шириной 250мм, на вертикальном разрезе видно, что 2 этаж - мансардный. в процессе строительства было принято решение сделать его полным. |
в дополнение к предыдущему посту, схема стропильной системы аналогична той, что приведена на рисункеhttp://www.domsovetov.by/imagehostin...be0358e1ff.png
|
Я вот смотрю на обсуждение и удивляюсь и зачем идти самым трудным путём и изобретать велосипед, при чём с квадратными колёсами )), не проще ли купить строительный проект или обратиться за консультацией к разработчику, т.е. к нам. Инженеры учатся годами, а потом ещё раз учатся в проектных институтах, а вы хотите в ексель вбить некие цифры и получить непонятный ответ. У нас есть все специалисты, хотя бы позвоните ведь консультация бесплатна.
|
Цитата:
Сколько будет строить расчет шатровой крыши для дома 10,4х10,4 метра? |
Цитата:
|
Сделаю за пиво, а можно и бесплатно)))
p/s эскиз не нужен, просто обозначить угол... полагаю под кровлей будет холодный чердак. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Так ветка создана для того чтобы решать вопросы бесплатно, а зачем задавать вопросы тем кто просто за это заплатит. Веть так все обсуждение можно перевести в номера телефонов и ценники.
|
Цитата:
|
Цитата:
ходил на консультацию к "вашему брату".Послушал расценки ,подобрал губу и пошел сам соображать т.е. "изобретать велосипед", правда колеса, как ни странно получились круглые... А вот недавно посмотрел я проект у подруги жены и сказал:Таня возьми этот проект и засунь его в .... Ентому проектировщику ... Она сказала,что это не он ,а она и проектирует она уже 20 лет...А там похоже ничего вообще не рассчитывалось...(я имею ввиду крышу). |
Цитата:
Что имелось ввиду под "эскизом" мне не понятно :D ... шатровая крыша(да еще если это квадрат) она же одна такая и выглядит примерно так: http://dekordoma.com/wp-content/uplo...10/10/111.jpeg Да, под кровлей холодный чердак. Перекрытие между этажом и чердаком - деревянные балки, поэтому хотелось бы сразу запроектировать всю систему. Несущие стены с размерами вот: http://www.domsovetov.by/imagehostin...196e810d8c.png Покрытие подумываю ЦПЧ от Забудовы - они считают оптимальным угол скатов 22 градуса(под "обозначить угол" - это имелось ввиду?). Еще только дымоходы продумать надо... |
Цитата:
Так давайте определим угол и вариант выпуска стропил 1. По мауэрлату с опорой на него и со свисающими концами. или 2. с опорой концов стропил в выпущенный горизонтально брус. И на какое расстояние, я предлагаю выпуск не менее 80 см. p/s про битумку мыслей не было? Монтаж самостоятельно или предполагается нанимать? |
Цитата:
Цитата:
Мне как-то больше нравится вариант 1, т.к. он мне кажется проще. 80 так 80. Лишь бы поменьше использовать нестандартного пиломатериала(длиннее 6 метров) :) Цитата:
Еще думал о металлочерепице, но говорят она в дождь барабанит и тоже обрезков будет много - лишний перерасход материала. Для ЦПЧ достаточно обрешетки, она конечно тяжелая(45 кг на квадрат), но это всего 20% от снеговой нагрузки. Срок эксплуатации у нее вроде как выше. Укладка простая - клади да прибивай гвоздиками к обрешетке. Монтаж планируется самостоятельно(как и все остальное) :) |
Цитата:
|
По стропильной ситсеме: нужно 70х180... х6000 мм - 70 шт., это с запасом, где-то в 10%. 4 шт. на рёбра составные, там получаются длиной почти 9 м. Пилят обычно 6,1 - 6,2 м. Сращивать не проблема. По скатам по 14 стропилин с каждой стороны, в основном короче 6 м., шаг между стропилин 800 мм (считая по осям стропил) увеличивать расстояние между стропилами смысла нет. Рамная конструкция, из стропильника. Удобно тем, что будет выбор, на стропила пойдёт лучшая доска. Подпорки длинных стропил, по рёбрам и для сращивания тоже из стропильника. Скат по карнизу 12 м, свес 0,8 м, высота, считая от нижней точки карниза до конька при угле 22 гр. получается около 2300 мм.
Картинку пока детально не прорисовывал, может и сделаю, или просто эскиз, позже выложу. Пока без привязки к конструкции (по брусу или с выпуском стропил по мауэрлату. Проще, кмк, использовать выпуски бруса и упирать край части стропил в них, но не принципиально. Просто нужно сразу иметь ввиду подшиву карниза, крепление водосливной и т.д. |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А картинку тогда я сам попробую нарисовать :) Вот все думаю: может все-таки чуть увеличить угол ската? Мне кажется, что если увеличить, то будет смотреться лучше... Цитата:
Да и подшивка не парралельная земле по мне красивее выглядит... просто вагонку прямо к стропилам снизу прибить и подшивка готова(как мне кажется). Водосточку за торцы стропил крепить можно... Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Стропила запилить и выпустить строго в плоскости сложнее и если не зафиксировать ветровой доской, их ещё и поведёт, вверх, вниз и крутить будет. Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
http://www.strou-dom.ru/wp-content/u...eniy_brus3.png и склейка... вот только самому такое не сделать. Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее было в 19:09 ---------- кстати насчёт извращаться, ещё как придётся... Около 80 м. пог. это только подрезки черепиц, с каждой залесть, примерить - отметить, слезть, подрезать, закрепить и так много раз.))) |
Цитата:
Итак, наша кровля весит сколько? Пусть 50 кг/м2. Плюс снеговая нагрузка - еще 200 кг/м2. Итого 250 кг/м2. Нашел тут программу по расчету однопролетных деревянных балок. Задаю параметры: нагрузка по площади 250 кг/м2, шаг 800 мм, пролет 5300(я так понимаю опорные концы не учитываются?), размеры балки 70x250. В результате прогиб показывает 22 мм или 1/241. Для чердачных перекрытий кажись 1/200 принимается. Единственный нюанс, то что это прогиб с максимальной снеговой нагрузкой... без нее при нагрузке на перекрытие 50 кг/м2 прогиб всего 2 мм. Так что перекрытие будет "гулять" зимой... Но это расчет, если вся нагрузка от крыши ляжет на перекрытие. А ведь это не так. Какая-то часть ляжет на подпорный брус в центре который довольно близко к капитальной стене, какая-то часть ляжет на мазурлат и стены. При 150x250 и нагрузке 250 кг/м2 - прогиб 10 мм или 1/530 - запас просто офигенный :) Цитата:
|
Цитата:
p/s брус 150х250х6000 поднимали в двоём, правда достаточно сухой, из ёлки. На фото расстояние между опорами 4,4 м. http://www.domsovetov.by/imagehostin...059b969d10.jpg |
Цитата:
Поправочка по расчету: максимальный пролет-то 4900, а не 5300. Если взять такой пролет и загнать его в ту программу, то балка 70x250 при нагрузке 250 кг/м2 даст прогиб 16 мм или 1/306 - вписывается в норму по межэтажным перекрытиям. На одно перекрытие надо минимум 20 шестиметровых(для некоторых можно 4,5 взять, если такие пилят, конечно). То есть 4.5 куба если брать 150x250. И 2.1 куба если 70x250. По чем нынче куб бруса? Вот набросал картинки: http://www.domsovetov.by/imagehostin...109491b1c7.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...1095836f33.pnghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...109673c110.png Как стропилины крепятся к мазурлату - понятно. А как их крепить к диагональным стропилинам? С помощью металлических пластин? Кстати, ЦПЧ от Забудовы допускает укладку без дополнительного слоя гидроизоляции. Может сэкономить? А если крыша начнет протекать - положить слой гидроизоляции по чердачному перекрытию? :D Есть еще и такой вариант: http://www.domsovetov.by/imagehostin...10be61154f.png |
Цитата:
Цитата:
У нас в посёлке у одного вообще делали сплошную обрешётку, рубероид, а потом черепицу. Возможно с покрытием передумали, но возможно так и было задумано, мне знакомый кровельщик говорил о таком варианте, именно из-за возможных проблем с задуванием снега. |
Цитата:
снег, между прочим, действительно задувает при сильном ветре. |
http://www.domsovetov.by/imagehostin...215e26b71c.png
Есть такая кровля. Может кто поделится фотографиями узла прохода вентканалов через конек. |