@Olego2002, Во первых спасибо за ответы, особенно столь развернутые. Теперь мне стало понятно откуда сарказм (не хочу поддеть, просто для себя констатитрую) :). Вы не представили всю мою цепь (и не услышали корректировки от Юрия, который более точно ее представил), что ж внесу ясность по всем пунктам.
Для вас это будут ответы, а для остальных возможно полезным постом. Поехали:
Цитата:
Сообщение от Olego2002
(Сообщение 305403)
Lama чисто мое мнение такое. У вас на вводе стоит рубильник, для чего? Если КЗ на счётчике? Ждём пока выгорит ящик? Я бы на ввод ставил автомат.
|
У меня стоит: Рубильник - автомат - счетчик- автомат.
Цитата:
Сообщение от Olego2002
(Сообщение 305403)
Идём дальше, та же картина и во втором ящике. Какой то из кучи автоматов не отработал и, что? Ваша перемычка между двумя ящиками оказалась под КЗ. Стало быть вместо рубильников я поставил бы автоматы. Для чего рубильник вообще? В энергетике ставят рубильники открытого типа в основном для безопасности персонала при обслуживании оборудования. Есть такое понятие видимый разрыв. Для чего закрытые рубильники мне непонятно. Переключатели не имеются ввиду.
|
Как вы правильно написали, тут рубильник исключительно для обесточивания ящика. Кабель между щитами защищен автоматом в первом щите.
Цитата:
Сообщение от Olego2002
(Сообщение 305403)
У вас стоит снизу на рубильника и УЗО Гребёнка, стало быть питание на рубильник будет сверху?
|
Да, верно.
Цитата:
Сообщение от Olego2002
(Сообщение 305403)
На какой ТоК рассчитаны ваши реле напряжения?
|
32 ампера.
Цитата:
Сообщение от Olego2002
(Сообщение 305403)
Для чего вы всунули клеммник ( кроссмодуль)?
|
для простоты коммутации и удобства.
Цитата:
Сообщение от Olego2002
(Сообщение 305403)
УЗО и Диф.автоматы не все можно подключать снизу, ваши можно?
|
Все электромеханические УЗО можно подключать и сверху и снизу, электронные не все. Некоторые из УЗО и Диф можно даже не соблюдать полярность L и N.
Цитата:
Сообщение от Olego2002
(Сообщение 305403)
Количества кабелей я вижу по количеству автоматов и УЗО которые вы поставили. У вас клеммник земли находятся в одном месте, клеммник ноля в другом. Вам каждый кабель нужно будет разделить на три жилы и представьте какой жгут у вас будет в щите? Повторюсь - это всего лишь мое мнение.
|
Вы упустили из виду шину земли вверху, которая на защелке. Все будет расшито вверху, земля петлей на шину, вниз фаза и ноль, нулевые шины каждая на своем уровне соответствующего УЗО, уменьшает вероятность ошибочного расключения. Количество проводов на самом деле не большое, в основном силовая нагрузка. Освещение идет через щит ПУ который будет рядом.
Ну вот как-то так. :)
|