sergN 17.01.2012 01:53

да...только вот есть ещё голова.
почему не сделать то , что легко можно сделать.
вот в вашем примере лучше сместить оси. тогда и пузырьки лучше будут(если они вообще появятся) подыматься(и сетку можно не ставить.)
кстати навели на правильную мысль - зачем сетка если поток в стенку лупит-там и подымутся.

sanyok 17.01.2012 19:55

Вложений: 1
нашёл косяк..поправил..

murava 17.01.2012 20:40

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 50112)
да...только вот есть ещё голова.
...

Дык отож-то... Пузырьки и так поднимутся, и без лупли головой об стенку :)
Залог их поднимания - низкая скорость носителя в самой ГС :) А вот это уже считается... головой, которая есть...

sergN 17.01.2012 22:56

ай малайца... сетку у "санька" убираем.(я тоже уже позвонил).
скорость-это верно.
если бы в пузырьках была проблема (люминий не использовать)...правда ведь...???

sanyok 18.01.2012 04:22

есть предложение.....
водрузить на верхушку стрелки группу безопасности....все равно валяется)))))
...тока сосок придется на 1" с наружной резьбой делать.

sanyok 18.01.2012 04:22

есть предложение.....
водрузить на верхушку стрелки группу безопасности....все равно валяется)))))
...тока сосок придется на 1" с наружной резьбой делать.

santeam 18.01.2012 09:48

вашему настеннику она не нужна.
только если будете подключать ТТ котел,
и то лучше непосредствено на подаче ТТК, чтобы между ним и ГБ не было кранов.

sergN 18.01.2012 10:42

да. у настенника есть своя группа.
а у котла сразу тройник на выход на 1,5" и на него подрывник. а на стрелку развоздушник и манометр

sanyok 18.01.2012 11:26

ясно..спасибо

sanyok 16.02.2012 12:18

Вложений: 2
переделываю схему обвязки гидрострелки...
было....стало.........
1. датчик 3хходового ТП цепляем на латунный обратный клапан...
2. убираем все фильтры грубой очистки со вторичных контуров....думаю, что один фильтр у котла на ф32 справится с задачей...
3. оставляем отсекающий кран на подаче в радиаторы на случай ремонта обратного клапана.
4. цепляем расширительный бак на крестовину подпитка-слив-РБ.

что ещё забыл???


Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна