Юра Добриденев |
25.02.2016 08:40 |
Цитата:
Сообщение от sansan
(Сообщение 253599)
можно, и видел варианты когда на плиту по середине ставили печь-камин и дымоход, без каких-либо опор снизу (я бы наверное всё же сделал) Плита должно быть прогибается, но держит, я как-то даже прикидывал массу этой конструкции, что-то около 6-7 тонн было на площади около 1,5 м.кв.
просто перегородки ненесущие кирпичные вообще без проблем можно ставить.
|
Во первых, прочитайте внимательно то что вы процитировали, первое предложение.
Прогнется, но не сломается, это не строительный подход, нужен расчет
Кирпичные перегородки из полнотелого кирпича на плиты становятся не без проблем, в зависимости от конфигурации перегородок и ллины плит, может понадобиться применить плиты с большей несущей способностью, мне после пересчета пришлось перезаказать на 1,2т
Вы понимаете к чему могут привести ваши советы без расчётов, зачем вы это делаете ?
7тонн на какой плите ?
Если плита 0,8т и шириной 1,5м, то на 1м погонный максимум 0,8*1,5=1,2т, это распределённая нагрузка на каждый метр плиты.
Приводим сосредоточенную нагрузку от печки к распределённой (плита 6м):
q=2*Q/L
q=2*7/6=2,33т
Пиздёж в 1,94 раза (при заданных условиях). Можно сделать небольшую поправку на то, что печь не идеально сосредоточенная нагрузка и пересчитать её с распределённой по ширине 1м, но это почти ничего не изменит.
|