artexpress |
03.05.2014 10:47 |
Оффтоп
Цитата:
Сообщение от AAV
(Сообщение 186373)
О, этот вопрос меня тоже оч. интересует (тока коллектор от КАНа). А то я этой зимой больше 35 градусов не смог подать в ТП (хоть и подача от котла шла 60 градусов). Но коллектор смешивал с обраткой с ТП и подавал в ТП тока 35 гр. Дом пока не жилой, поэтому сильно этот вопрос не волновал, но что делать следующей зимой, када он возможно станет жилым.
|
Ты в КАН так и не позвонил?
---------- Сообщение добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее было в 09:34 ----------
Цитата:
Сообщение от Dimas_sl
(Сообщение 186377)
1. Подскажите прокачает ли он контур ТП из м/п 16 мм. длиной 116 м?
2. Данный насос будет установлен на смесительном узле. Может в моем случае будет достаточно насоса 25-40?
|
1. Если без расчета - такой длинны не советую. Если считать - нужно знать, для каких температурных режимов считать. Т.е. продавить - оно точно продавит, но какая дельта будет - это вопрос. Я ограничился 105 метрами, на 20 см. шаге. Считал несколько раз сам. Несколько раз заставлял (просил) кановцев перепроверять. Если у вас не отопительные полы, а для комфорта (т.е. большая мощность не нужна) - можно и увеличить длину. А если это санузел т.е. мелкий шаг, много поворотов (увеличивается сопротивление) и нужна максимальная мощность - не советую.
2. Что еще в системе будет? Я поставил именно такой, но он по факту работает в паре с котловым, а у меня только теплые полы. Если у вас будут еще радиаторы, работающие от только котлового насоса - нужно посчитать... Для контуров до 80 метров - точно хватит.
|