@sansan, завидую вашему соседу))
|
глупость заказчика и наглость монтажников 90 уровня
|
подскажите какой минимальный размер топочной для двух котлов (газовый +ТТ)?
|
@Korvet068, если у газового закрытая камера, то ненормируется
|
Цитата:
|
@Korvet068, вроде как не менее 7.5 м3, если котел до 30 кВт, плюс окно, и вроде пожарные могут попросить дверь наружу
|
Не в тему, но раз уж речь про дверь пошла, а при закрытой камере двери не обязательно наружу ? У меня 2 двери (и окно), одна в коридор, другая в гараж, есть какие-то пункты в нормативке, в которых говорится про открывание ? Просто нужно штробить под электрику и от этого зависит расположение выключателей.
|
@Юра Добриденев, главное, чтобы не в жилые помещения, в коридор наружу - пожалуйста
|
Так мне как раз внутрь нужно, а не наружу, т.е. внутрь котельной и из коридора и из гаража. Почитать бы где нибудь, пока не прочту, даже пожарникам не поверю, или кто там проверяет-принимает ?
|
@Юра Добриденев, ТКП 45-2.02-92-2007 «Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Строительные нормы проектирования» (5.1.18). Ищите здесь по идее в газовых снипах ссылка на это ткп
|