Solia 01.04.2012 16:21

У меня вопрос к спецам - у нас мансардный дом с пристроенным гаражом, причем крыша гаража используется как балкон. Вот при просчете фундамента у меня возник вопрос - гараж и дом считать отдельно или вместе? Ведь на фундамент под домом будет она нагрузка, а на фундамент под гаражом - совсем другая. Вес то я просчитала и отдельно и вместе, теперь как располагать сваи - равномерно по всему фундаменту или просчитывать вес от каждой стены и в соответствии с этим располагать сваи? К примеру если взять стену между домом и гаражом, то на нее будет действовать нагрузка и от дома и от гаража. Вот никак с этим вопросом не разберусь.

Tiger 01.04.2012 22:09

Там где нагрузка будет меньше, шаг свай нужно увеличить.

Solia 01.04.2012 23:26

А в какой пропорции?
Еще один вопрос - в инете 2 вида расчетов - один основывается на нагрузке, которую может выдержать 1 свая (это в моем случае 10 тонн), а другие на нагрузке, которую может выдержать грунт (от 2 кг\см2). В первом случае у меня при весе дома в 300 тонн получается 30 свай, во втором случае это 53 сваи. Разница существенная... Не пойму на что все же правильно ориентироваться... :be:

artexpress 02.04.2012 09:56

Цитата:

Сообщение от Solia (Сообщение 69647)
А в какой пропорции?
Еще один вопрос - в инете 2 вида расчетов - один основывается на нагрузке, которую может выдержать 1 свая (это в моем случае 10 тонн), а другие на нагрузке, которую может выдержать грунт (от 2 кг\см2). В первом случае у меня при весе дома в 300 тонн получается 30 свай, во втором случае это 53 сваи. Разница существенная... Не пойму на что все же правильно ориентироваться... :be:

Правильно - по грунту.
Кстати, а почему у вас получается, что грунт под сваей всего на 60% слабее сваи?

evgeniy256 02.04.2012 10:45

Цитата:

Сообщение от Solia (Сообщение 69647)
... Не пойму на что все же правильно ориентироваться...

"В начале был грунт" :)
Конечно нужно знать несущую способность грунта, а уже потом рассчитывать сваи. То есть, по сути, нужно рассчитывать и то и то.

Tiger 02.04.2012 10:53

Сама по себе свая может выдержать очень большую нагрузку. А вот грунт - нет. Тут надо геология или хотя бы выкопать шурфы метра на 2

Solia 02.04.2012 13:21

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 69702)
Правильно - по грунту.
Кстати, а почему у вас получается, что грунт под сваей всего на 60% слабее сваи?

Ну я изначально считала по грунту - чтобы нагрузка на см2 была не более 2 кг (из таблиц брала самый слабый грунт, который встречается в Романовичах - сейчас не помню какой именно - нет данных просчета под рукой). И считала какая должна быть общая площадь опорной поверхности.
Данные по поводу несущей способности 1 сваи я взяла из программки - я не высчитывала ее, поэтому не знаю верны эти данные или нет.
Я просто изначально считала по грунту, а потом заметила, что половина расчетов сводится к определению кол-ва свай исходя из несущей способности 1 сваи. Вот тут-то меня и затупило... Причем разница между 2-мя этими просчетами получается значительная - почти в 2 раза. Я конечно считаю что лучше перебдеть чем недобдеть, но если бы просчет по грунту был бы некорректный - я бы почти в 2 раза перебдела бы... :cu: А это все же денюжка...

Solia 05.04.2012 12:48

Tiger, т.е. как я поняла мне нужно увеличить количество свай под внутренними несущими стенами и под гаражом? (к сожалению не знаю как встатвить изображение не через url ссылку а из компа). Только вот зачем под гаражом я так и не поняла... :ah:
По поводу глубины заложения свай - мне посоветовали 1,6 м - это чтоб наверняка... И армирование свай 14-той арматурой (хотя я читала что 12 достаточно), а высоту ростверка посоветовали сделать 60 см. Как считаете - это не занадта?

Tiger 05.04.2012 13:26

Я тоже не понял почему под гаражом:) Здесь есть кнопка Граффити и можно схематично показать что вы имели ввиду.

Армирование свай достаточно 10 арматурой, они на излом почти не работают.

Высоты ростверка в 50 и даже в 40 см достаточно, но его надо хорошо армировать (по 4 прута 12 арматуры вверху и внизу или по 6 прутов 10 арматуры вверху и внизу)

Solia 05.04.2012 13:50

Ой... Кажется это я лопухнулась. :ah: Пардоньте!
Про гараж вопрос снят.
Tiger +1 (почему-то не получилось 1 поставить, только 0 :( )Спасибище огромное!
В принципе если я под ответственными стенами сделаю шаг в 1м (средний шаг у меня 1,1 получается) этого достаточно будет? Остальное равномерно распределю по остальным стенам...