Юра Добриденев |
22.04.2013 17:58 |
Цитата:
Сообщение от evg
(Сообщение 139723)
Наличие в стене плоскости с нулевой температурой не говорит о том что в ней есть точка росы. И при плюсовой температуре может быть точка росы, а при минусе её может не быть
|
Частично вы правы. Частично, потому что при любой температуре может быть точка росы, в зависимости от относительной влажности воздуха. Во время диффузии пара, из за разности температур поверхностей, происходит передача тепла. Воздух принимая более низкую температуру, не меняя количества водяного пара, находящегося в нем, изменит свою относительную влажность. Когда она достигнет 100%, то сконденсирует, т.е. в каком-либо месте конструкции давление насыщения пара оказывается ниже текущего давления из за изменения температуры сечения. Давление насыщение это такое давление при котором содержание водяного пара в еденице объема не может быть увеличено (насыщеный водяной пар)
Ну а дальше события могут разворачиваться по разным сценариям, в зависимости от свойств материала. То что происходит с капилярной влагой уже другая история, она гораздо интереснее.
|