Flynika 22.11.2011 19:46

я могу со схемой помочь

voffka 01.12.2011 14:02

Люди! Есть вопрос.

В новой трешке хочу передедать все розетки. Разведены проводом 1,5 мм2, все от одного автомата на высоте 90 см от пола. Хочу добавить розеток (+слаботочные для телефона, комп.сети, ТВ), часть розеток перенести, опустить все розетки на уровень 30 см от пола и поменять провода (1,5 мм2 для стиралки и прочей лабуды мало).
Чтобы много не штробить есть идея пустить провод по периметру квартиры вдоль пола в коробе, в котором идут трубы на батареи. Ответвления под плинтусом, от него маленькие штробы до розеток.
Смущает нагрев от труб, поэтому провод для "магистрали" думаю взять 4 мм2. Что скажете, нормальное решение?

Tiger 01.12.2011 15:17

С точки зрения удобства прокладки - нормальное. Но с точки зрения ПУЭ и пр. - это неправильно. электрические провода должны идти на некотором расстоянии от пола и рядом с отопительными приборами нельзя прокладывать (вне зависимости от сечения кабеля).

майкл 01.12.2011 19:40

voffka, постарайтесь использовать каналы в панелях (дом панельный?) хотя бы частично. Это не сложно, можно использовать уже заложенные провода как протяжку. А магистрали... Если они хотя бы на расстоянии в 10 см от труб будут идти, тогда можно рассматривать ваш вариант. Но, как заметил Tiger - это нарушение ПУЭ. Дополнительный нагрев изоляции может привести к преждевременному ее износу.
Да, и 1,5 квадрата для одной стиралки - достаточно

voffka 01.12.2011 20:36

Я не хочу много штробить - как подумаю, так ну его нафиг эту затею!
Каналы в панелях есть только в перекрытиях, в стенах - в основном тупо вмазаны провода в штробы (так халтурно делает наш ДСК).
А так пропилил болгаркой полосочку от плинтуса - и готово.

Короб с трубами - примерно 5х12 см, сверху горячая подача, снизу прохладная обратка (батареи с терморегуляторами, обратки с них чуть выше комнатной температуры). Вот понизу и хочу пустить этот провод.

adf 01.12.2011 20:58

voffka,
Гофра ляжет рядом с трубами? Кабель в гофру и на ваш век хватит.
Для подстраховки полосу пенофола между трубами и гофрой с кабелем.

voffka 01.12.2011 22:24

adf, да, наверное ляжет. Спасибо, так и сделаю :)

Славка 26.12.2011 18:04

Буду завтра у "соседей", хочу прикупить УЗО+автомат или ДИФы сразу.
Остаётся вопрос сколько и номинал :(
Предполагаю нужна защита:
*Котельная
*Сауна
*Кухня
*С/узлы
*Розетки цоколя
*Розетки 1 этажа
*Розетки 2 этажа
*Гараж?

Показал бы кто свой щит или схему его или типовую. Ввод 3х фазный.

майкл 26.12.2011 21:31

Славка, маловато информации.
1. На котельную просто одна группа или в самой котельной еще щиток планируете? Можно так, можно этак. По первому варианту - УЗО 25А и 30мА + АВ 16А (либо диф на 16А).
2. В сауне будет эл. печь или дровяная?
3. На кухне сколько групп? На освещение АВ 10А достаточно. На розеточную группу АВ 25А + УЗО 25(40)А. На дух. шкаф и эл. варочную поверхность - свои отдельные группы.
4. Сан. узлы обязательно через УЗО 10(30)мА+АВ (номинал. в зависимости от потребителей - стиралка, ТП?)
5. Розеточные группы рекомендуется запитывать через УЗО (дифы) - расскажите по комнатам: где что, кстати ,а где освещение?
6. На гараж можно ограничиться АВ, но будут ли там трехфазные розетки (потребители)?
Еще: питание домофона, въездных ворот, слаботочного щитка и эл. камина (если будет) организовывать планируете?
А почему ваши электромонтажники вам не скажут, что необходимо?
7. Вводной трехполюсный автомат равен или на номинал ниже отходящего в щитке учета на улице.
8. Можно еще организовать защиту от перенапряжений и обрыва ноля.

Pavel_GGS 26.12.2011 21:44

майкл вопросик по п.3
на розеточную группу АВ25А. вроде сами розетки (на них написано 16А держат. есть ли смысл ставить 25А автомат. или просто я не те розетки представляю?