Mexanikys 12.11.2011 01:06

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 36230)
В случает открытия смесителя вода ТП пойдет ч-з ТО, т.к. байпас это трубочка с проходом всего пару мм2. При переключателе на бойлер и открытом смесителе вода ТП пойдет через радиаторы.
Это простейшая шабашная схема, не рекомендуется никем, кроме зеленой.
При холодном ТП = открытом смесителе = он (ТП) тянет всё на себя, радиаторы не греются пока не нагреется ТП, а котелок страдает из-за 2-кратного превышения расчетного расхода = работает на полной мощности, пытаясь нагреть на запрограммированную дельту.

Эту простейшую схему я ношел гдето на форуме, немного подправил под себя. Ибо наши шабашники не особо разбираются в рецеркуляции ГВС и ТП делают без подмеса, т.е. что в радиаторы то и в Т.П.
а если чтобы вода при переключении на бойлер и открытом смесителе не шла в радиаторы на обратке радиаторов поставить обратный клапан (ведь потечет через обратку?)?
ТП будет тянуть на себя только при нагреве? а дальше будет циркулировать по своему кругу? и чем страшно превышение расчетного расхода через ТО?
И кокой может быть выход: отказаться от термостата-прогроматора? или гидрострелка?

Mexanikys 12.11.2011 01:10

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 36245)
И этот термостат будет отключать котел? Если так, то Т.П. останся в бедных родственках.

Да будет отключать при достижении запрограмированной температуры.

Сергей 31 12.11.2011 01:18

Цитата:

Сообщение от Mexanikys (Сообщение 36266)
Да будет отключать при достижении запрограмированной температуры.

Вы не нагреете Т.П. Радиаторы 2-го этажа за 10-15 минут нагонят температуру и термостат отключит котел.
Т.П. 15 минут ой как мало.
Термостат должен отключать не котел, а двухходовой с электроприводом, который отключит радиаторы 2-го этажа.
Или, просто, как радиаторы, подключайте Т.П. 5-ю унибоксами в радиаторный контур. Но в этом случае Т.П отдельно работать не сможет.
Ну, примерно так.

Славка 12.11.2011 01:21

Цитата:

Сообщение от Mexanikys (Сообщение 36266)
Да будет отключать при достижении запрограмированной температуры.


Так если он отключит насос котла из-за температуры в комнате, то ТП останется без подпитки горячей водой, да и бойлер тоже без нагрева. Тогда надо делать чтоб при сработке трёхходовых включался котёл.
Да и вообще смысл вырубания насоса котла?

Mexanikys 12.11.2011 01:48

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 36267)
Вы не нагреете Т.П. Радиаторы 2-го этажа за 10-15 минут нагонят температуру и термостат отключит котел.
Т.П. 15 минут ой как мало.
Термостат должен отключать не котел, а двухходовой с электроприводом, который отключит радиаторы 2-го этажа.
Или, просто, как радиаторы, подключайте Т.П. 5-ю унибоксами в радиаторный контур. Но в этом случае Т.П отдельно работать не сможет.
Ну, примерно так.

Хотелось бы чтобы ТП отдельно работал без радиаторов.
Радиаторы чугунные, думаю в них тоже бужет присутствовать инерционность.

Mexanikys 12.11.2011 01:54

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 36268)
Так если он отключит насос котла из-за температуры в комнате, то ТП останется без подпитки горячей водой, да и бойлер тоже без нагрева. Тогда надо делать чтоб при сработке трёхходовых включался котёл.
Да и вообще смысл вырубания насоса котла?

Бойлер не останется без подогрева, к катлу от бойлера идет свой датчик и мне кажется по нему будет включатся кател и переключать 3-х ходовой на бойлер.
А смысл вырубания котла я так понимаю в следующем: на програматоре стоит утром одна температура днем к примеру ставим меньше и чтобы температура немножко упала програматор выключит кател. Или может я неправильно понимаю принцип работы его?

evg 12.11.2011 10:35

Мне конечно не гоже советы давать, поэтому чисто моя точка зрения: насколько я понял Сергея31 и Славку, они советуют выключать не котёл, а отрубать контур второго этажа. А насос пусть в это время работает и греет как бойлел так и ТП.

Сергей 31 12.11.2011 10:44

Вложений: 2
Вот похожая схема.
Отключается отдельно радиаторы каждого этажа.
Нужно обратить вниманте на перепускной клапан котла, или врезать его самому.

Mexanikys 12.11.2011 11:18

Большое спасибо всем за помощь.
Картина немного проясняется.
Сергей 31, а как работает двухходовой? И можно ли его "подружить" с програматором?

Сергей 31 12.11.2011 13:59

Цитата:

Сообщение от Mexanikys (Сообщение 36284)
1. а как работает двухходовой?
2. И можно ли его "подружить" с програматором?

1.Два положения, открыто или закрыто.
2. 100% да можно. Любой с любым.