Мне нужен был именно трёхфазный вариант контрольного реле - вырубать или не давать включать сервопривода и частотники, ибо они при уходе одной из фаз могут погореть. Для дома скорее надо отдельные фазы контролировать, т.к. нет чаще всего мощных трехфазных потребителей. Для тех кто использует три фазы с нагрузкой, да, становится актуально трехфазное реле.
Что до стоимости, да, они все недешевые, но это вы ещё не касались "security device" - разные компоненты систем безопасности, там при сопоставимой сложности, цена в 2..3. раза выше, практически на ровном месте. |
Подскажите, вот стоит у меня на котле штилевский стабилизатор. Проблемы с электричеством точно есть, т.к. при включении нагрузки моргают лампочки+иногда моргает свет. Напряжение не мерял, перееду буду постоянно замерять. Но у соседа похожая картина+вроде уже сгорела плата на холодильник.
Вот нашел вот такой http://www.220-380.by/d317/kupit_sta...ofazniy_5000l/ девайс, но как его подключать к сети пока не понял. И самое главное он сильно шумит, может кто в курсе? Я так понимаю надо брать вот такой набор http://www.220-380.by/d314/kupit_sta...azniy_30000tr/. На данный момент, надо еще как-то обезопасить насосы на теплый пол и ГВС (стоят отдельно от котла в разных местах). Что можно поставить, кроме стабилизаторов? |
Ну, как бы, в отдельное помещение это дело лучше запирать, 6 вертолётов это не шуточки. Если буду ставить, то в подполье опущу, иначе нафик, можно с ума сойти.
Нужно еще смотреть что там за байпасы за 5 лямов в нагрузку, дают ли они возможность снять стабы ? Ну и, вообще, байпас удобнее, все таки, в щите сразу иметь и запитывать стабы через автомат, так хоть 50/50 будет вероятность не бегать к вводному щиту, если что. Селективный автомат-то на улице никто не поставит за 7 лямов. |
А как он подключается в разрыв между вводным кабелем?
|
Цитата:
|
Если честно, нихрена практически не понял, т.к. я не в теме электричества (:
На данный момент у меня все уже сделано и разведено. Щиток собран из дифавтоматов Еатон. Как сейчас установить этот стабилизатор? И есть что-нибудь простое и небольшое, что можно поставить перед или вместо розетки, чтобы не спалить насосы? |
некоторые решения мне кажутся излишними.
рассмотрите свою практику. и уже по ней решайте. пропало электричество?=гена нужен. ударила молния-УЗИП электрики на линии перепутали фазы-ограничители. если у вас линия убитая-тогда стаб на критичные потребители. |
Если по простому, то ставится до конечных УЗО и тогда байпас заводской и в щите ничего кроме клемм добавлять не нужно. Воткнуть в распределительном щитке после вводного рубильника, или что там у вас, 8 клемм. 4 на вход стабов 4 на выход. Выход уже будет или через байпас или через стабы, в зависимости от того как ручки повернете на байпасе около стабов. УЗО запитывать от тех клемм что после стабов, на их выходе.
Можно и только на котел дохленький стаб, на одну фазу, но если такие провалы постоянно, лучше ставить на весь дом. Вам решать. |
ок понял спасибо. А что из простого можно поставить на насосы?
|
любой однофазный бесперебойник на 0,5-1 кВт или даже меньше, который от розетки питается.
|