1/ Бля..по русски же говорю-
нет у вас дома потребителей 3-х фаз. ....чё не ясно? 2/ну пипец. а накуя тогда тебе реле контроля 3-х фазное, ................ ... ... .......... (понял я , что с УЗИП всё гораздо сложнее , чем впердолить пару дин модулей. не ну а куле...молния и какие-то варисторы в домовом щитке....абаржаться..валера-это и тебя касается.) |
@Lama, @sergN правильно говорит про 3ф реле. У Вас однофазные нагрузки. Лучше применить 3 однофазных реле напряжения, чтобы контролировать параметры. Или вот такую штуку: Переключатель фаз автоматический PF-452. Она может переключать однофазных потребителей в случае "аварии" одной или двух фаз на исправную фазу. Недостаток - 16А выход. Если применить с контактором, займет целый щит.
|
с переключателем согласен.
на все 100. чувствую через год буду щиток заново собирать. эта стройка никогда не кончится...блин. ---------- Сообщение добавлено в 02:21 ---------- Предыдущее было в 02:18 ---------- себе чистые 3 фазы оставил на 1 розетку и кабель на противоток бассейна ("емкость для разведения лягушек") все остальные разумные агрегаты в доме на 1 фазу. (элплита не в счет.газ есть) |
Еще полезно 3ф для электрокаменки в сауну применять, если планируется.
|
Лучше установить на трехфазную сеть для частного дома три отдельных однофазных контролирующих напряжение блока на каждую фазу. Это гарантия, что при скачке напряжения на одной из них, произойдет ее отключение, а остальные две фазы будут работать в штатном режиме.
И еще один негативный момент, связанный с трехфазным реле. Если на соседних фазах напряжение будет отличаться, то прибор тут же сработает. К примеру, на одной фазе будет 230 вольт, а на соседней 220, то произойдет отключение трех фаз сразу. Хотя эти показатели напряжения являются нормальными. Поэтому, если в вашем доме нет трехфазных потребителей, то не стоит использовать трехфазное реле контроля напряжения. ---------- Сообщение добавлено в 06:58 ---------- Предыдущее было в 06:49 ---------- Честно говоря не понял зачем нужен в своём доме переключатель фаз? Вы теряете смысл 3 фаз. Все ваше хозяйство сидит на одной фазе в ожидании пропадания фазы. Такое ощущение что парни незнают куда деньги девать. ---------- Сообщение добавлено в 07:06 ---------- Предыдущее было в 06:58 ---------- В энергетике это называется АВР ( автоматическое вкл. резерва )и собирается на колене из двух пускателей стоимостью 20 бел. руб. |
Как, вообще, можно рассматривать установку трехфазного реле контроля напряжения на однофазные потребители ? В случае проблем на одной фазе, вылетают все остальные. По моему, этот вопрос обсуждался много лет назад и уже много лет все нормальные щиты имеют реле на каждую фазу и это стандартная схема. Может не стоит изобретать велик в сотый раз ?
|
Правильно пишут, что все эти контролеры/переключатели имеют 16 А выход. С применением контакторов, займут весь щиток, а с более высокими выходными токами начинают стоить космос.
Для себя принял решение ставить их на отдельные линии- холодильник, котел.. |
@Юра Добриденев, таки и по следующему кругу.
@Икс, ну не знаю. у меня 32 А . там было и более. но мне на фазу 6кВт более чем.. @Olego2002, я понимаю смысл в том , что у меня 3 фазы раскиданы на 3 линии потребителей. если 1 фаза пропадает - приходит другая...я правильно понимаю этот девайс.? (можно и рубильниками сделать. но тотгда надо вешать не щиток , а шкаф ввожной.) |
Если вы его поставите на вводе, то по дому у вас будет одна фаза, а не три. Если у вас дома хирургический блок или эл.приборы откл. которых приведет к необратимым процессам, то может и надо. Скоро пол дома будет котельной, вторая эл.щитовой.
Если, что случится на подстанции откл. все фазы, а пропадание одной с линии очень редкое явление. Если раз в сто лет и случится проще кинуть перемычку. |
Цитата:
https://elektroschyt.ru/avtomaty-abb-s200/ Цитата из статьи: За что мне понравились не только автоматы ABB, но и вся модульная продукция. Это наличие двойных клемм, как сверху, так и снизу. Это дает определенные преимущества при сборке электрощитов. В клеммы автоматов ABB можно подключать провода разных сечений. И еще: http://cs-cs.net/abb-module-series |