Для коррозии нужны: а. Влага, б. Кислород.
Просто задумайтесь: за счет чего воспринимаются растягивающие нагрузки, если порвана рабочая арматура? Какую роль в этом сыграет крыша или гидроизоляция? |
@Семиход, крыша оградит от обильных атмосферных осадков, гидроизоляция оградит от влаги, т.е. вернет грубо говоря плиту к тому состоянию как и не было трещины...
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее было в 23:39 ---------- Цитата:
http://www.ettrilat.ru/content/311.html |
Цитата:
зачем задавать вопросы типа "что делать - накосячил", а потом самому убеждать себя, что все в среднем.. что все нормально? |
@Семиход, я не убеждаю, я советуюсь.
|
@Семиход, выход какой? штробы делать вдоль пустот, укладывать арматуру(какую и как?) и заливать бетоном?
|
По-хорошему - да.
Для подбора арматуры посоветовать могу не заморачиваться и найти схемы армирования плит перекрытия по серии - это доступная информация. В данном случае смотреть надо плиты не преднапряженные. Тот же типоразмер будет заармирован аналогично. Можно увеличить сортамент арматуры на один-два шага. Важна еще одна деталь. В плите лопнула арматура? Не думаю. Треснул бетон. В любом случае несущая способность минимальна.. Поэтому восстановить ребра как-то нужно. Вариант с композитными материалами хорош в случае усиления, а не восстановления. Хотя могу ошибаться, ибо все меняется. |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее было в 23:34 ---------- Цитата:
|
Цитата:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...d24d84d328.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d25364355a.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d2564e979b.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d25b933753.jpg Бетон немного вытекал несмотря на жесть с загнутыми и прикрученными краями. Одна колонна отошла от дома на пол сантиметра, перед третим вибрированием колонны целиком, поставил дополнительную распорку. |
расширения материалов разные, намучаетесь с оформлением стыка
|
Цитата:
|
С чего вы взяли что она лопнула ? Там волосяная трещина в бетоне. Чтобы пройти предел текучести ттех тросов, нужно еще постараться. Там плита 12,5, т.е. она держит 9,35т равномерной нагрузки
|
Все. Ни каких лечений без фото в теме.
|
@Семиход,
Трещина раз (удачно появилась ровно по центру запланированной перегородки) http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=8287 Трещина два http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=8288 |
У меня, хоть не те объемы - дача всё таки, но я бы с трещиной плиту демонтировал. Чем потом, ходить под ней и посматривать. Если, ещё ничего с верху нету, по моему лучше демонтировать и поставить целую. Если уже есть, то может хоть какую перегородку в этом месте получится спланировать с низу. Ну или лечить с доп.армированием, как здесь предлагают.
|
@Семиход, так ж вроде и фото выложил и вроде все подробно описал... :)
|
и какое решение принято по плите в итоге?
|
@srv, оставил как есть, замонолитил с торцов и продолжаю кладку стен, пока не вижу больших проблем, т.к. как говорил Юра Добриденев трещины допускаются. потом скорее всего изучу более подробно вопрос как защитить тросы от влаги.
|
Поставьте правило, если нет прогиба или он обратный (как с завода),то можете расслабленно жарить шашлык
|
@Юра Добриденев, сейчас плита нагружена двумя поддонами с блоками, думаете при такой нагрузке будет обратный прогиб как с завода? но в любом случае завтра проверю...
|
Цитата:
|
@Юра Добриденев, а что скажите про мои трещины? Прогиба нет, даже скорее наружу выгиб, но это ненагруженное.
|
хз, не понятна по фото величина раскрытия. Это 2 плиты разные ? Думаю, делать ничего не нужно, только от окисления защитить, т.к. еще и высолы могут потом через краску пойти, если потолки крашенные будут.
|
@Юра Добриденев, одна плита. Величина раскрытия может миллиметр, может чуть меньше. Кажется большой из-за влаги. одна трещина через всю плиту, вторая - до первой пустоты вроде. Вторая меня вообще не беспокоит. Первая - вопрос.
|
если миллиметр, то это уже серьезней, в этом деле в десятых все определяется.
6.4.5 Предельно допустимую ширину раскрытия трещин следует устанавливать исходя из эстетических соображений, наличия требований к проницаемости конструкций, а также в зависимости от длительности действия нагрузки, вида арматурной стали и ее склонности к развитию коррозии в трещине. При этом предельно допустимое значение ширины раскрытия трещин acrc,ult следует принимать не более: а) из условия сохранности арматуры: 0,3 мм — при продолжительном раскрытии трещин; 0,4 мм — при непродолжительном раскрытии трещин; б) из условия ограничения проницаемости конструкций: 0,2 мм — при продолжительном раскрытии трещин; 0,3 мм — при непродолжительном раскрытии трещин. |
@Юра Добриденев, сегодня прикладывал 2,5м уровень и сверху и снизу плит, ни на той что с трещиной, ни на остальных прогиба вверх не обнаружил, если только чуть чуть... да и в зоне трещины все вроде ок, да и не может там быть выхода из общей дуги, т.к. трещина совсем тонкая...
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 06:48 ---------- Предыдущее было в 06:41 ---------- Цитата:
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее было в 09:00 ---------- Цитата:
На длинных прогиб виден без правила, думал на коротких правило покажет. |
@Юра Добриденев, перемерял, там меньше миллиметра. В общем, поставлю под трещиной перегородку и вспоминать не буду
|
перегородку придется потолще чем в пол кирпича делать.
|
@polyzadumchivy, а перегородка на что опираться будет?
|
@Семиход, на перегородочный фундамент (30 а 30, 4 нитки 12 арматруты)
---------- Сообщение добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее было в 12:51 ---------- @Юра Добриденев, а если в кирпич, но полнотелым дать? |
Цитата:
|
В случае наличия перегородки, аварийной ситуации должно и не случится. Т.е. она будет выполнять как бы поддерживающе-страховочную функцию, даже когда плита цела, брать какую то небольшую нагрузку. Условно, если придут гости, человек 30 и начнут прыгать на плите, то без перегородки могла треснуть, а с ней и не треснет...
|
Монолитчику на заметку. Выкрутить резьбу быстро, можно с помощью дрели в реверсном режиме. Предварительно сорвав моменты трения и сделав 10-20 оборотов ключем. Экономия времени! 30 секунд с помощью дрели и 30 минут ключом.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...90360cdbac.jpg |
из бетона ? шпильки ? А не проще просто трубки ставить сразу ? Некоторые у себя пришлось похоронить без трубок, так даже не думал выкручивать, просто обрезал.
|
Трубки ставил, но гофрированные, если бы гладкостенные, то как тут писали можно было выбить. Мои только выкручиванию поддавались. Попробовал с осторожностью, думал может заклинить и т.д. Всё выкручивается, на одной колонне 8 шпилек. Дрелью выкручиваются в момент, а ключом бы день ушел. Я тоже сначала хотел обрезать, но 8-10 шпилек на колонну х 4 колонны х 25000 руб за шпильку = около 1 млн руб, тоже экономия не лишняя, только на одном уровне. А на некоторых ставил ещё гайку внутри опалубки, что бы размер зафиксировать, так эти только выкручивать.
|
Цитата:
|
Всем доброго дня!!
У нас между первым и мансардным этажом плиты перекрытия. Сейчас утепляем дом мин.ватой, и возник вопрос, нужно ли заделывать выемки в плитах перекрытия? Или можно просто клеить мин.вату? Если заделывать то чем? ---------- Сообщение добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее было в 17:39 ---------- http://www.domsovetov.by/imagehostin...970912f779.jpg |
Я у себя заделывал пенопластом, пенил, подмазывал раствором. Перестраховался. Но делал это, сразу, как только плиты уложил, чтобы дождик, снег и прочие осадки не попадали, животинки с насекомыми не селились.
|
@Лиля, "выемки" эти как вы называете надо было еще при укладке закрыть пробками из бетона на толщину стены. Ну и опирать на полную стену нежелательно было. но как есть, как говорится
|