Цитата:
|
Требуется автоотключение насоса отопления при понижении температуры теплоносителя до определённого предела. Думаю заказать такую штукенцию чтобы самому не заморачиваться: http://m.aliexpress.com/item/1850816...bilesitedetail Стоит ли связываться?
|
Это ж 12 вольт, а надо 220.
Для управления насосом по температуре есть такой датчик http://www.domsovetov.by/imagehostin...2ea27243e0.jpg Цена салюса 35 уе. Такой же омнигены раза в два дешевле. |
Цитата:
|
Ещё и с 12 вольтами заморачиваться. У отечественного ФиФа есть отличные термореле с кучей настроек с монтажом на дин-рейку http://fif.by/catalog/catalog_20
Я как то брал вроде 820 с выносным датчиком. Понравилось что можно было выставить всё и цена более чем гуманная была |
В моём конкретном случае 12В не проблема, т.к. совсем рядышком ИБП питающийся от АКБ 12В.
ФиФ интересно, можно без колхоза все сделать. Только ценник приемлемый не нашёл пока. Славка, не вспомните за сколько примерно 820й приобретали? |
|
Давно это было и в белорусских рублях. По памяти не дороже 20 баксов точно
---------- Сообщение добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее было в 12:41 ---------- В прайсе у них на сайте RT-820 ЕА07.001.001 диапазон температур от +4 до +30° С, выносной датчик, монтаж на DIN-рейке 35 мм 50-264 В 16А 1Р 20 = 555 682 руб |
http://kalvisbel.by/g1175108-rele-da...ka?bss0=187022
Вот вам нормальные термостаты и реле |
|
Латунные гильзы
|
Цитата:
Гильза погружная - 490 000 ! Ну а сам копеечный резистор фирменный датчик 2,3 млна |
Цитата:
|
чета дораха.
на вайллант тока 50 еура. так я писал-подобрал по таблице. уже 2 года работают. (по 1 баксу) гильзу сделал из медной трубки. заводская гильза пока стоит(стакан погружной в бойлере.) |
Как сделать, чтобы насосы, которые разгоняют воду по контурам от гидрострелки, выключались одновременно с котлом. Сейчас, при наборе температуры на комнатном датчики, котел отключается, а насосы накручивают счетчик. Надо так, чтобы насосы вырубались, когда котел отключился (не важно, из-за нагрева бойлера, или другой паузы).
|
@Prosto, блок реле в помощь
|
Цитата:
|
Можно глягуть номинал реле котлового насоса, если "вытянет" ещё пару насосов, то подключиться к нему.
|
Цитата:
|
У некоторых котлов есть управляющий выход.
И как вариант взять питание от котлового насоса |
не..просто так низя.
нарушается непрерывность управления . надо весь алгоритм знать . и после этого принимать решение на вкл/откл. есть и время выбега...надо думать. |
Думаю можно ещё насосы через комнатный термостат который для электрического тп(в них мощности за глаза хватит). По достижении заданной температуры в комнате будет отключать насосы.
|
|
Цитата:
Насосы подключены к комнатным датчиком (три насоса-три датчика). Датчики стоят в местах куда качает насос, на всех выставлена своя необходимая температура (у двух 20-21 градус, у третьего 7 градусов). К котлу ничего не подключено, выставлен на температуру 60 градусов. Котел включается быстро нагоняет температуру 60 градусов в гидрострелке до насосов и отключается, если в комнате температура меньше выставленной включается насос отвечающий за эту комнату, ну и соответственно котел т.к. температура падает меньше 60 |
Цитата:
|
@artexpress, извиняюсь, а контактор - это разве не реле? :)
|
потребление насоса макс-100ватт.
это 0,5А. больнинство релюх типа 10А .цена-3 копейки (со светодиодом) но можно и SSR втулить |
voffka,
Неа. Есть реле сигнальные, есть реле силовые, но коммутировать нормальную нагрузку только через контактор. Т.е. контактор скорее всего придётся включать через реле. Тту надо смотреть на сопротивление катушки контактора и то как управляющее устройство по току может разгрузиться. Есть ещё разные варианты запитки применительно к тому что включаем, но это отдельная большая тема. |
@Урри,
Цитата:
|
voffka,
http://www.schneider-electric.com/pr...y/664-tesys-d/ - выберите режим сортировки по току и увидите что малогабаритные контакторы начинаются от 9А. На кой целый контактор если на такой ток есть полно мелких реле? Вопрос в теории работы контактов - график нагрузки контакта имеет вполне определённый вид. Прикиньте по осям ток/напряжение какой будет иметь вид график по мощности прилагаемой к контакту. Например на реле написано 12А/250 В. Но это не означает что именно на 250 В можно коммутировать 12 ампер, точнее можно, но не очень долго. Ориентируйтесь на 12 Ампер для минимальных напряжений типа 12 Вольт и 1 ампер для 250 Вольт - если будет так думать, реле будут работать у вас долговечно. Про контакты ещё - есть примерно 5 вариантов контактов непосредственно - как драгметаллы, так и сплавы. Для каждого типа нагрузки - свой вариант или сплава или драгметалла. Поэтому области работы реле - оно исполнительное для слаботочки или небольшой нагрузки. Мощность прикидываем по графику. Контакторы - коммутация силовой нагрузки. Как правило сопротивление контактора мало для прямого подключения к контроллерам, надо чз промежуточное сигнальное реле коммутировать цепь. А, ещё вспомнил, но толком не лез - корректирующие коэффициенты на нагрузочную способность для разного типа нагрузки - моторы, реактивная нагрузка, резистивная нагрузка. ---------- Сообщение добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее было в 11:38 ---------- Цитата:
|
@Урри, контактор - есть разновидность реле! Ни больше, ни меньше!
Для насоса (5-45 Вт, т.е. до 0,25 А) реле 250В/10А - с огроменным запасом!!! |
voffka,
По первому предложению согласен. По второму категорически нет. Объясните тогда почему существуют контакторы для токов от 9 Ампер. Сразу и отвечу. Потому что только контакторы могут долговечно коммутировать ток 9 Ампер на напряжение 3х380 Вольт для силовой нагрузки, со своими реактивными особенностями. Реле обычные для этого не заточены. У реле нет этого запаса в принципе. Или реле подбирать из силовых, но помнить что это не контактор а реле. ---------- Сообщение добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее было в 11:55 ---------- http://gfinder.findernet.com/assets/...ds/7/TecRU.pdf - очень хороший документ для тех кто думает что любым реле можно коммутировать все что угодно. Жаль не ракрыта тема реле/контактор, зато на стр.5. хорошо видно что не все реле заточены под силовую нагрузку и график есть по уменьшению мощности в зависимости от реактивности нагрузки. |
@Урри, тут не дураки собрались.
Цитата:
Цитата:
|
voffka,
Для тех кто хочет разобраться, написанного мной достаточно. Для тех кто не хочет разбираться, не вижу смысла дальше что то объяснять. ---------- Сообщение добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее было в 12:49 ---------- Цитата:
|
@Урри, вы все правильно говорите, я не спорю ни капельки.
Но я лишь говорю, что для закручивания пластиковой гаечки на 6 достаточно гаечного ключика на 6 и совсем не сильно надо зажимать. А вы доказываете, что надо заготовку зажать в тиски, взять разводной ключ 4-48 и давить со всей дури, а то мало ли, реактивная нагрузка.... |
voffka,
Неудачная аналогия. Наш спор сейчас находится в плоскости когда вы прелагаете использовать цемент и полиэтиленовую плёнку, а я пытаюсь рассказать про преимущества использвания адресно паропроницаемых штукатурок, паронепроницаемых штукатурок, клея для блоков, клея для теплоизоляции, гидрофобизаторов. Маломощную нагрузку можно коммутировать через реле, но только через реле соответствующего типа, и никак иначе. А то самодельщики, кои мы все так или иначе здесь являемся, поставят в самодельную систему первовое попавшееся реле, или на выход оборудования на релейный выход подлючат неправильную нагрузку, в то время как в конкретном случае это может оказаться исключительно сигнальный выход через реле. Я к тому что в каждом случае подумать надо над применимостью конкретных решений. И это может быть и сигнальное реле и силовое реле и контактор - везде свое решение и свои варианты. Надо думать, считать, и тогда будет все работать долго и хорошо. |
@Урри, все придумано давно.
С термостата два контакта - коммутация обычно до 10А (там внутри реле). Через это реле (термосата) подаем 5 В на блок релюх, которыми коммутируем котел (его два контакта на запрос тепла) и насосы. Реле по моей ссылке без проблем справятся, потому что они не "сигнальные", как вы выразились, а нормальныя чалавечыя силавыя. Это и есть "реле соответствующего типа". ---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее было в 13:20 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее было в 13:25 ---------- @Урри, мне кажется я понял, что вы имеете в виду под словом контактор. Это реле с управляющим напряжением 220В переменка (т.е. управлется сетевым напряжением). Но, блин, у кетайцев релюх набрать выходит дешевле в разы, чем на таких контакторах лепить, хотя на них сантехникам проще :) |
Цитата:
Долговечнсоть работы контактов реле почти прямо пропорционально Кн (коэффициенту нагрузки по мощности в данном случае на контактную группу) и сильно зависит от правильности подбора реле в конкретную цепь. На практике вместо 0,5...1 млн положенных срабатываний, в неблагоприятных услових получим например 10...50 тыс. Для кого то такая разница может быть существенна, кому то все равно. Простым выбором и расчётом может повысить надежность работы реле и всей цепи на 1...2 порядка. Тут каждый для себя решает что ему ближе. |
Цитата:
посмотрите на параметр "напряжение цепи управления" - там от 5 до 500 Вольт, постоянка и переменка. Только сопротивление катушки может быть критически низким для цепей управления. В вольном моём пересказе - контактор - это силовое реле, предназначенное для коммутации с заданными параметрами надежности и долговечности, нагрузки имеющей самые неблагоприятные условия коммутации по реактивной составляющей, с высоким напряжением и током коммутируемой нагрузки. Да, контактор нормальный начинается от 400...500 тыс и выше, реле дешевше. Но реле разные бывают.... У Финдера можно много всего подобрать например, с колодкой наверное от 80 тыс и выше. Китаем не пользуюсь. Вопросы качества дороже этой экономии в конечном итоге. ---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее было в 13:45 ---------- Очень даже вариант. Предохранительную цепь только стоит собрать на подачу 220 В на эту конструкцию. Имхо быстрый автомат. |