evg 15.04.2013 20:09

ЭППС наверное худший утеплитель по газосиликату на фасаде

VAR 15.04.2013 21:10

не просто худший а это, я бы даже сказал, несовместимые материалы...)))

Консультец 16.04.2013 07:11

Цитата:

Сообщение от AAV (Сообщение 138483)
Чем лучше приклеить именно Пеноплекс (ну или любую экструзию) к стене из газосиликата??

Ничем. Не утепляется ГСБ Пеноплэксом.

Юра Добриденев 16.04.2013 20:16

Вложений: 1
Идея наружного утепления ЭППСом стен конечно глупая и я тоже раньше думал что не только в экономическом плане, а еще и по нормам паропроницания. Но почему-то расчеты говорят что я ошибался, причем можно считать хоть врукопашную хоть при помощи програмок, результат одинаков. Раньше даже не задумывался, потому что вариант, в любом случае, бредовый.

AAV 17.04.2013 00:57

Че же вы все так боитесь этого пеноплекса на стенах? Ну да, паропроницаемость, точка росы, все дела. Но есть же слово вентиляция, есть обои НЕпаропроницаемые, после которых пофиг чем там дальше утеплена стена.
Не так все плохо, как рисуют.

Юра Добриденев 17.04.2013 01:42

Цитата:

Сообщение от AAV (Сообщение 138765)
Че же вы все так боитесь этого пеноплекса на стенах? Ну да, паропроницаемость, точка росы, все дела. Но есть же слово вентиляция, есть обои НЕпаропроницаемые, после которых пофиг чем там дальше утеплена стена.
Не так все плохо, как рисуют.

На счет паропроницаемости я уже давно понял что чтобы не соблюсти нормы, нужно еще постараться. Вот только нафига использовать материал который в 2-3 раза дороже и который имеет плотность в 2 раза большую чем требуется. Правильное утепление, а не баловство, начинается от 100мм. Набрать ЭППСом такие слои ? Для чего ? Есть ППС который отвечает жанным задачам по всем пунктам. Наконец, если уже переплачивать, то я бы выбрал хорошую вату, по крайней мере при пожаре (тьфу тьфу) не поправится ))
Если же, собирая грибы в лесу, набрели на фуру бесхозного ЭППСа, то почему бы и нет ? Только наждачкой не забывайте пользоваться.

evg 18.04.2013 14:10

А как уже условие, что наружный слой в стене должен быть более паропраницаем?

Юра Добриденев 19.04.2013 01:32

Цитата:

Сообщение от evg (Сообщение 139054)
А как уже условие, что наружный слой в стене должен быть более паропраницаем?

А если менее, то что ? От же все равно паропроницаем. Не выполнить нормы по паропроницаемости очень тяжело, легче заиметь других косяков в ограждающей конструкции, например связаных с однородностью.

evg 19.04.2013 09:28

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 139205)
А если менее, то что ? От же все равно паропроницаем.

Абсолютных состояний в природе вообще нет. Но от того, что следующий наружный слой менее паропроницаем, вывод влаги из стены затрудняется и она остается в большом объёме перед слоем ЭППС. Ну и далее с течением времени изза этого идёт отрыв утеплителя от стены

Юра Добриденев 19.04.2013 11:02

Цитата:

Сообщение от evg (Сообщение 139230)
Абсолютных состояний в природе вообще нет. Но от того, что следующий наружный слой менее паропроницаем, вывод влаги из стены затрудняется и она остается в большом объёме перед слоем ЭППС. Ну и далее с течением времени изза этого идёт отрыв утеплителя от стены

Расчеты показывают что паропроницания ЭППС достаточно для соблюдения нормативов при утеплении. Т.е. при таком пироге ограждающей конструкции перед ЭППС ничего не остается.